  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 防雷接地設置斷接卡的目的(歡迎補充)

    GB5O169-92《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》第2.5.1條第三款明文規定:建筑物上的防雷設施采用多根引下線時.宜在各引下線距地面的 1.5~1.8m 處設置斷接卡。 設置斷接卡的目的是便于測量引下線的接地電阻,供檢查用。規范指出:設置斷接卡是對有多根引下線的場合。當建筑物(例煙囪)只有一組接地極時,不應該設置斷接卡;當建筑物(例廠房)有兩組及以上的引下線,每根引下線下有一組接地極時,設置斷接卡可分別測量每組接地極的接地電阻。 規范未強調“必須”,而用“宜”在各引下線距地面的 1.5~1.8m 處設置斷接卡,這里“宜”有雙重含義: (1)并非有多根引下線時,都必須設置斷接卡。例如,利用建筑物柱頭內主鋼筋作為防雷引下線,并利用混凝土樁內鋼筋作為接地極時,不應該設置斷接卡。為了測量接地極電阻,在混凝土樁打入地下后,測量每根樁的接地電阻,然后把所有樁用圓鋼(直徑最小為 10mm,通常用 16mm)或扁鋼(最小截面為 25mm×4mm,通常用40mm×4mm)連成一體,再測量總接地電阻。為了在建筑物投入使用后,檢查接地

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 接地扁鋼在罐區罐壁上的焊接位置及斷線卡螺栓間距

    石油化工企業電氣安裝,對儲罐焊接接地線,因將扁鋼焊在罐壁?,監理及施工單位、質檢站爭議較大,但從規范上也查不出,另接地斷線卡兩個螺栓的間距規范也未說明,請各位前輩指導。

  • 注冊在江西被卡了,怎么辦?

    本人去年通過一級注冊結構工程師專業考試,現有若干問題在此請教大家.本人所在江西省某國有設計院工作,因國有單位制度所限,基礎和專業均在單位報考.專業考試通過后,今年三月被單位以強迫方式在本單位注冊和簽定六年工作合同.(本單位所有建筑結構工程師都是以強迫方式在院內注冊)現本人有意脫離本單位或者欲轉出注冊關系,不知有何辦法.相信在也有很多同樣遭遇的同行,請各位積極參與討論,不吝賜教,謝謝.

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?

  • 關于接地的案例,大家分析一下

    背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?

  • 請教個問題,關于系統接地

    看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜

  • 做好接地了,可以不用漏保嗎?

    我們公司一直用漏保,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,問了一下他們,人家回復說接地做好了,就沒用漏保。不知道這是否符合規范?

  • 有關電機外殼接地的問題

    有關電機外殼接地的問題

    各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?

  • 請教大家一個關于接地的問題

    本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 編輯 新建的充電樁2個,一個直流樁(195KW),交流樁(24KW).基礎已經做好,動力由附近約50米的一個箱站出線開關引來(250的開關),問題:1、用四芯電纜合適嗎?樁體本身接地怎么辦,基礎施工時也沒見打接地極。直流樁如何接地?2、分別用120和16的電纜,想知道是怎么計算選用的?

  • 關于接地干線與支線的問題

    大家好,我是新人一枚,想請教下大家關于工程接地施工問題。在工廠車間內的接地干線(40x5)是不是必須要行成閉環?接地支線(25x4)不能串聯兩個設備,但是當兩個設備在一起垂直于接地干線時,是通過接地干線(40x5)引到兩個設備旁邊還是用接地支線(25x4)單獨引到干線(40x5)上?用干線(40x5)引到兩個設備旁時是否還需要繼續形成閉環?或是直接通過設備形成閉環? 內容有點雜亂,希望有高手能幫忙解決。

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 現場關于接地跟埋管的疑問

    現場關于接地跟埋管的疑問

    先請問,接地網用鋼筋,那么是否鋼筋綁扎的地方直接螺紋鋼焊接還是用圓鋼鏈接2、這個預埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 關于一個電氣接地的問題

    近日小弟在與同事在關于電氣接地的制式問題進行了一次辯論,有一個電氣線路是三相四線制,由于線路非常老,采用的是TN-C制式,也就是零線接地線合用的保護接零方式,由于木質室外配電箱時間長了老化,需改成不銹鋼配電箱,另外打接地線和不銹鋼表箱外殼連接,按小弟的理解這配電箱的接地變成了TT制的了,而同事說配電箱里的零線又沒有和外殼相接沒有問題的,各位電氣達人請問這樣的說法對嗎?

  • 電源的接地一般標準介紹

    一般規定 智能化系統設備的供電與接地應做到安全可靠、經濟合理、技術先進。 設計要素 應對智能化系統設備進行分類,根據分類配置相應的電。 為滿足將來擴容的需要,電源設備機房應留有裕量。 供電電源質量應符合國家現行有關規范和產品使用的技術條件的規定。 根據智能化系統的規模大小、設備分布及對電源需求等因素,采取UPS分散供電方式或UPS集中供電方式。 電力系統與弱電系統的線路應分開敷設。 應采用總等電位聯結,各樓層的智能化系統設備機房、樓層弱電間、樓層配電間等的接地應采用局部等電位聯結。接地極當采用聯合接地體時,接地電阻不應大于1Ω;當采用單獨接地體時,陵地電阻不應大于4Ω。 智能化系統設備的供電系統應采取過電壓保護等保護措施。<

  • 請叫一下大家關于接地的問題

    大家在做接地時,強電井里怎么做?弱電井怎么做?弱電機房怎么做?弱電機房,弱電井的專用工作接地起什么作用,他不要保護接地嗎?