為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
最近單位安裝了電氣自動化系統,有時電腦顯示屏總是提示出現母線接地警告報警。幾乎在同一時間,分別是1#進線2#進線1#出線2#出線還有母監一起報警。報警后檢查各柜均受電正常。這是怎么回事?。空埓髠b們指導一下?。≈x謝啦~
求救:我廠6KV母線的接地是取自母線PT的開口三角電壓.前幾天我廠"6KV母線發接地"光字牌亮,運行人員采用拉路的方法,當停一長電纜線路負荷時,接地現象消失,絕緣檢查表正常,但是"6KV母線發接地"光字牌不停的閃爍,請問是怎么回事,是什么原因造成的?謝謝
我看標書,上面有句話,工廠組裝至MCB箱須包括如規定的額定電流為100A或200A的鍍錫銅母線,具有足夠多截面多接線端的中性線和接地銅母線。后一句是什么意思啊,怎么理解,為什么要多接線端呢。
銅包鋼絞線的接地網施工過程中接地母線安裝方法:1、安裝室內接地母線前,應先沿墻壁踢腳線上沿預埋母線支架,如室內墻壁無踢腳線時接地母線下沿距地面應保持200mm的間距。2、接地母線在安裝前,應先將刷好漆的扁鋼在地面上焊接起來,然后再安裝。3、室內接地母線沿墻敷設后,母線與其支架應焊接在一起。4、電纜溝內及室內接地母線安裝后,應對所有電焊連接部位及漆膜損傷部位進行補漆處理。5、測量接地電阻:對接地裝置應進行接地電阻測試,應符合設計規定6、電纜溝內的接地母線設置在電纜支架第一層處的預埋件上,母線與預埋件之間暫時采用電焊點焊,待焊接電纜支架時,再將它們瓤焊接起來?
10KV中置柜進線開關VS1-12/1250-31.5,進線互感器500/5,接地母線選多大
沿所有高壓開關柜整個長度延伸方向設有專用的接地導體。如果是銅質的,在接地故障時其電流密度規定不超過200A/mm2,但最小截面不得小于30mm2. 請教這個200A/mm2和30nn2是怎么得到的。高壓開關柜的接地母線應該怎么選擇呢。有什么計算公式嗎。哪位大俠指點一下。
本人是做GIS工程設計的,原專業是機械制造,對電氣方面不是很了解。在工程設計中,GIS母線上會安裝快速接地開關,不是很了解快刀在母線上會起什么作用,有這方面經驗的同學請指導一下,謝謝!
一10KV微機保護配電所配電所,后臺機不停顯示“一段母線接地”報警,然后自動復歸-報警-復歸,不停顯示。一段母線無接地現象,是假接地、誤報警。怎么辦?。?/p>
變電站的母線空充電時,有時會誤報接地信號----- 原因是: 變電站內三相帶電體對地電容不等,造成中性點位移,產生較大的零序電壓。 問題: 中性點接地,怎么產生位移?我在10kV母線充電時遇到過誤報情況, 求高手詳解。
避雷接地母線和避雷帶計算主材費時應按市場價格*相應損耗率,是不是就是按圖紙設計的水平長度和垂直長度之和*1.039就是相應損耗率?
室外接地母線引入室內,國標圖籍的做法是引出地面后再穿墻進入室內,如圖,可不可以直接從地下穿入室內?
最近有個工程,圖紙上母線PT為三個電壓互感器星形接法,一次中性點不接地,二次側加擊穿保險后接地,特別說明此中電壓互感器需要定制,經詢問廠家后,說需要四個互感器,其中一個做為間接接地,并接線方法與原圖沖突,請各位高手指教!!
銅包鋼絞線的接地網施工過程中接地母線安裝方法: 1、安裝室內接地母線前,應先沿墻壁踢腳線上沿預埋母線支架,如室內墻壁無踢腳線時接地母線下沿距地面應保持200mm的間距。 2、接地母線在安裝前,應先將刷好漆的扁鋼在地面上焊接起來,然后再安裝。 3、室內接地母線沿墻敷設后,母線與其支架應焊接在一起。 4、電纜溝內及室內接地母線安裝后,應對所有電焊連接部位及漆膜損傷部位進行補漆處理。 5、測量接地電阻:對接地裝置應進行接地電阻測試,應符合設計規定 6、電纜溝內的接地母線設置在電纜支架第一層處的預埋件上,母線與預埋件之間暫時采用電焊點焊,待焊接電纜支架時,再將它們瓤焊接起來?/p>
當變電所低壓開關柜內的PE母線已經在柜內與變壓器中性點連接后,其與室內接地干線之間的連接導體是否還屬于保護導體,是否需要進行熱穩定校驗?
35kV母線接地后造成諧振過電壓燒毀站用變1
我的理解是,因為母線距離比較近,當發生母線單相接地時,會很容易拉弧引起相間短路,此時主變10kV開關跳閘。所以幾乎不存在還可以運行1~2小時的情況是這樣么?如果是開閉所的話,母線接地,就跳掉總路進線
請教各位一個問題,接線圖如下所示:6kV母線通過接地變接地,接地變為YnD11,給接地變加裝過流保護,保護用CT接線方式為三角形接法,變比為100/5/1.732請問:1)圖中的CT接線方式和變比是否合適?(畫的不是很準確,表達意思是CT三角形接線) 2)CT可否用Y型接線(因保護為微機型),實際工程中是不是幾乎不怎么用三角形接線了? 3)通常CT的二次側電流為5A或者1A,如果CT接線方式為三角形,二次側電流是否要除以1.732 ?(實際情況,與本題無關)感謝各位了!
RT開關站單母線分段每段母線均有4-5km的35kV電纜輸入1)請教各位此開關站應該采用什么方式接地2)兩段母線可否共用一個接地變 或者把站用變兼做接地變使用3)如果不能公用接地變,那么兩段母線的接地是否要不同配置 4)接地變的容量該如何選擇[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-3 17:17 編輯 ]