  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • (求教):人工接地體及電器接地

    1:如一般民用住宅做人工接地體時,這個接地體需要離開建筑主體多少距離?還是直接做在基礎梁下面?2:資料上說可以利用柱主筋做為引下線那柱內的主筋有可能與各層板筋是相連接的,這樣當發生雷擊時室內地板會否有觸電的危險?3:要是做綜合接地體,那室內電器的地是從地下接地體專線連接到室內作保護地?還是(當柱內主筋做避雷引下線時)在各層就近直連到柱內主筋引下線上?

  • 大型輕鋼倉庫的人工接地

    輕鋼大型倉庫的人工防雷接地怎么做啊?接地電阻要求是4歐姆嗎?接地極之間在地下還必須等電位連接嗎?可以不接嗎?接地極的安裝數量怎么定?如果按照規范做工程量很大啊!有沒沒有做過的?給點意見向大家求救了!多謝!

  • 什么時候做人工接地 什么時候利用基礎接地

    如題 很多的接地我都是利用地量基礎做接地的 有時候用-40x40的熱鍍鋅扁鋼在建筑物外圍做成環形人工接地 而且扁鋼距離墻體不小于三米 我是菜鳥 請各位指教

  • 這樣的人工接地體如何做?

    我處新裝一臺10kv/0.4kv 400kva變壓器。周圍300米中沒有土,全部是多年風化形成的風化巖石層,這樣的人工接地體如何做?如何做到接地電阻能滿足小于等于4歐姆的要求?[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2012-7-19 22:19 編輯 ]

  • 無鋼筋的條形基礎如何敷設人工接地極?

    無鋼筋的條形基礎如何敷設人工接地極?是敷設于基礎內嗎?是不是敷設在基礎內阻值不容易達到一歐姆???大家快說說!!:) :) :) :)

  • 人工接地網外緣圓弧半徑的疑惑

    一箱變做主接地網,繞箱變一周閉合,里面沒設均壓帶,他的圓弧半徑怎么確定?跟垂直接地極的間距有關系嗎?是不是只要不小于接地網的寬度的一半即可呢?還請大俠相助

  • 探討人工接地極的制作(內有簡圖)

    1:這是某培訓機構教材上提取出來的,我看一般施工現場的人工接地極都是一根角鋼或者圓鋼打入地下即可,看這圖用了5根角鋼,紅色畫圈處這兩根線到底存在不,存在的話用什么材料的。2:這話是不是就是圖中標出的兩根接地線,那意味著單獨一根角鋼或者圓鋼打入地下做人工接地極無法形成2根接地線,最起碼也得2根角鋼或者圓鋼打入地下,每根角鋼或者圓鋼引出1根接地線。

  • 人工接地極工頻接地電阻的計算

    供大家學習交流

  • 人工挖孔樁鋼筋籠鋼筋接地問題,急。

    我們這個項目是人工挖孔樁的基礎,我想請教的是在做接地的時候柱子的兩跟鋼筋有沒要求?是否一定要是對角的兩根鋼筋(一般要大與16mm)?謝謝。懇請哪位大哥賜教。

  • 風化巖石層的人工接地體如何做

    我處新裝一臺10kv/0.4kv 400kva變壓器。周圍300米中沒有土,全部是多年風化形成的風化巖石層,這樣的人工接地體如何做?如何能滿足小于等于4歐姆的電阻要求?

  • TN-C系統中的人工接地網疑問

    各位大俠師傅,小弟一直關于保護接地有個疑問,小弟公司的配電室變壓器中性點是工作接地,從配電室出來的是三相四線制,到外圍的各分電箱中,現在小弟對外圍的分電箱體做保護接地,這就有疑問出現了,忘大俠們求教?1)我公司的三相四線制中N線是傳說中的PEN線么?2)首先我公司的分電箱的N線端子排兩端不帶絕緣端子,直接與箱體連接,我就在分電箱周邊有土壤的地方,做了一個人工接地網,測得接地阻值≤4Ω,兩點引出到各分電箱,最終將各分電箱通過鍍鋅扁鐵環繞成一個環形,每個分電箱處與鍍鋅扁鐵采用16mm2的銅線連接,16mm2地線一邊螺栓連接鍍鋅扁鐵上,一邊螺栓連接到分電箱的N線端子上?這樣做科學么?3)我公司的供電方式是TN-C系統么?4)標準規定中分電箱與人工接地網之間有距離上的要求么?因為我分電箱周邊無法預埋接地極,我那個人工接地網與分電箱可是能有1000m遠呢,我問了一些老師傅,他們說應該沒問題,因為人工接地網接地阻值滿足要求,并采用了4*25mm鍍鋅扁鋼連接,扁鋼就相當于導體,不管多遠,接地阻值都是一樣的?他們的說法對么?5)我們公司10個配電室,每

  • 關于人工接地極打不進去的問題

    有一工程 天然基礎 需打人工接地極 可是甲方在施工時說一根都打不進去 設計是2.5米長的角鋼 但是打到0.5米就打不下去了 施工地點土質硬 應該說接近石頭的硬度了 現在甲方打電話說 不知道怎么辦 本人以前沒有遇到過類似問題 望高手解惑!

  • 防雷人工接地裝置可以打在道路下嗎?

    建筑周圍是道路,防雷人工接地裝置可以打在道路下嗎?道路是瀝青的,規范包括施工規范那幾種做法看過,問題是如果接地極全部都打在道路下,也可以參照這個執行?謝謝!

  • TN-C+人工二次接地供配電的問題?

    廠區給建筑物的供配電采用的TN-C方式,A,B,C相+PEN線進建筑物總的受電柜,饋電就采用的TN-C-S方式,A,B,C+N+PE;建筑物的配電室采用二次接地,設等電位箱采用40*4鍍鋅扁鋼與人工接地系統可靠聯接(采用混泥土鋼梁立柱里的鋼筋作為接地體,接地電阻如果大于1歐姆,應相應增加室外人工接地裝置);但是有臺設備廠家說除了A,B,C,N,PE線外,還需要做一個單獨的接地給設備,其實意思就是A,B,C,N,PE里PE線會有帶電的危險,所以要給這臺設備單獨做一個人工接地;我覺得再上述的供電方式里,PE線已經做了人工二次接地,不再需要單獨再給設備做一次人工接地,不知道這樣理解的對不對。

  • tn-c系統中焊機網格和人工接地網連接么

    我公司是tn-c供電模式,生產場地上的配電箱處附近做了人工接地網,用于配電箱進行重復接地,但是有些場地上預埋的焊機負極工字鋼網格,同時因配電箱在網格內,人工接地網出來的鍍鋅扁鐵連接配電箱時,將扁鐵焊接固定到焊機負極網格上了,不知道這樣做符合規范么?有安全隱患么?如果不能這樣做,怎么才能將扁鐵不接觸網格與配電箱連接呢?求大俠賜教,謝謝

  • 人工接地的接地極必須等電位連接形成環形嗎?

    人工接地的接地極必須等電位連接成環形嗎?嗎?根據哪些因素確定?連接完好的鋼結構車間或庫房(地基無法作為接地極,必須另建人工接地)用嗎?請高手指導?小弟多謝了?。。?/p>

  • 在沒有接自然接地的情況下,直接搞人工接地行嗎

    我家有棟房子,沒有設自然接地,行嗎.我想只搞一個人工接地,但又不知道人工接地要怎么搞才好,它的絕源電阻能不能達到,請各位幫幫我

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。