放假沒事去看了看自己快交房的回遷樓,地暖回填層已經鋪好,但是看到地面有不少裂縫,而且房間正好有個裝修用供水管,看到地面有很多水,把堆在地面上鋪墻磚用的沙子都浸透了,施工人員說早上跑水了,20多分鐘,我感覺水已經從裂縫或者墻邊滲到地暖層去了,施工人員說過兩天就鋪地板磚,不知道將來會有什么危害,心里很擔心,煩勞各位朋友給說下,感謝!
1、與設計回路相符合 2、管道鋪設間距與設計相符合 3、如管道回路之間實際鋪設長度差距大于30米,則需重新調整及時通知公司 4、管道與冷墻墻體之間距離在100—150MM 5、堅決杜絕出現管道交叉現象 6、與分水器連接的地面部分管道必須加保溫套管 地暖回填層的鋪設 1、細石混凝土保護層鋪設,鋪設前先檢查壓力表,如壓力表壓力低于4MPA,則禁止施工 2、混泥土攪拌:嚴禁直接在地暖管上進行混泥土攪拌。可在地暖管上鋪墊木板或者是塑料板。施工時不得出現地暖盤管外露現象,如墻邊保溫條脫落,需將邊界保溫條復位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、鋪設混凝土時,在門口、過道、地漏等位置必須做好記號,防止后期施工中不當行為破壞地暖管道。 綜上,消費者在選擇地暖安裝時,一定要根據自身情況綜合考慮,選擇正規地暖公司,規范施工,為自己營造一個舒適、溫暖的新
地暖安裝完畢后,需對地面進行豆石混凝土回填。在家裝地暖施工中,回填一般是由裝修施工方進行的,或者地暖施工公司。若不注意施工質量,很容易導致地暖系統的破壞。地暖回填注意事項如下: 一、地暖施工的回填條件: 1、地板采暖系統按照設計、施工要求鋪設完畢,并按照規范規定試壓合格; 2、已經通過施工負責人、業主或業主代理人驗收,并簽字確認;如屬工程項目,則需由甲方、土建或裝修施工方在工程驗收單上簽字確認; 3、對驗收合格的采暖系統與澆注混凝土的施工單位進行交接,交接單上相應單位需簽字認可,接收單位需對采暖系統的成品保護負責; 4、澆注混凝土時采暖系統內需保持壓力,壓力不應低于0.4MPa; 5、 施工所需的材料、施工力量、機具等已準備就緒,能保證正常施工; 二、混凝土技術要求: 原料: 1、水泥應采用標號不低于32.5號的普通硅酸鹽水泥,因為它早期強度較高,在凝結硬化過程中的干縮性較小,對
回填是在地暖安裝環節中,保溫層、反射膜、盤管等做好之后的一道工序,它不僅僅是保護地下管材,還有蓄熱作用。地暖回填使用的材料標準為豆石回填,那么問題來了,地暖的回填由誰來施工好呢,斯方達小編帶您一起來看看地暖回填問題! 地暖回填可謂是整個地暖工程的收尾工序,地暖回填的工藝是否專業直接影響到地暖后期的散熱效果,那么地暖回填由誰來施工好? 目前整個地暖市場對回填由誰來施工持兩種態度:一種是地暖安裝和地暖回填由一家地暖公司來完成,中間不涉及交叉作業,這樣省的后期出現扯皮的現象;另外一種說法是裝修公司也可以做地暖回填,裝修公司做地暖回填可能是大包大攬,包括前期的拆除、砸地等等。
各位同仁大哥大姐 你們好: 請問下你們,地暖的回填可以用陶粒代替鵝卵石嗎? 我們現在做的都是先在地暖管中間鋪設鵝卵石,然后上面再是水泥砂漿。 因為現在的鵝卵石老是斷貨。所以想請問下各位 能否用陶粒代替鵝卵石。 急急急?。。。。。。?! 還請知道的內行人士給我一個明確的答案?。。。?/p>
本帖最后由 小獅子 于 2013-12-31 10:59 編輯 地暖系統未經調試,嚴禁運行使用。地面輻射供暖系統的運行調試,應在具備正常供暖和供電的條件下進行。地面輻射供暖系統的調試工作應由施工單位在建設單位配合下進行。地面輻射供暖系統的調試與試運行,應在施工完畢且混凝土填充層養護期滿后,正式采暖運行前進行。 初次加熱時,熱水升溫應平緩,供水溫度應控制在比當時環境溫度高10℃左右,且不應高于32℃;并應連續運行48h;以后每隔24h水溫升高3℃,直至達到設計供水溫度。在此溫度下應對每組分水器、集水器連接的加熱管逐路進行調節,直至達到設計要求。 地面輻射供暖系統的供暖效果,應以房間中央離地1.5m處黑球溫度計指示的溫度,作為評價和檢測的依據。 施工過程中,應防止油漆、瀝青或其它化學溶劑接觸污染加熱管。 地面輻射供暖工程施工過程中,嚴禁人員踩踏加熱管。
地暖回填層的養護周期多長??要灑多久的水呀?。∝?fù)責回填的人說是越早鋪地磚越好,這樣鋪磚的水泥可以和回填層粘的更好!網上說回填層完全干透要20多天,要等回填層完全干透才能鋪磚,否則容易空鼓!不知道該聽誰的!請大家指點一下!!
昨天下雨澆地梁,今天過去看回填土不實由于雨水的原因下沉了許多,致使有些有梁出現不同程度的裂縫!各位高手如何處理妥當?
相信同行施工中應該有體會吧,地面空鼓和裂縫是比較嚴重的質量問題,大家在施工中有什么方法可以避免呢?出現后如何補救呢?說出來大家分享下經驗,讓我們的工程越做越好!
說到地暖,很多人已經不陌生了,作為如今冬季家庭采暖最常見的方式,地暖已經實現了從北方到南方的“變遷”。但說到很多細節問題時,大部分業主并不了解,所以今天就來普及一下地暖回填的小知識,希望為大家解惑。一、什么是地暖回填?地暖回填,即地暖系統的回填層—蓄熱層,用來保護地暖管材及蓄熱效果,讓地暖使用效率更高。地暖做回填可以使地暖散熱更均勻,使用起來比較舒適。二、地暖回填需要用什么材料?地暖填充層宜采用C20豆石混凝土,水泥應采用標號不低于32.5號的普通硅酸鹽水泥;此種材料早期強度較高,在凝結硬化過程中的干縮性較小,對控制和防止混凝土干碎裂較為有利;砂子宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%,其質量應符合現行行業標準《普通混凝土用砂質量標準及檢驗方法》的規定;豆石粒徑宜為5—15mm,加熱管的填充層厚度不宜小于30mm,當?shù)孛婧奢d大于20KN/m2時,應采取加固措施。由于地暖填充層的厚度直接影響到室內的凈高、結構的荷載和建筑初投資費用,因此填充層厚度不宜太厚?;靥畈牧匣炷梁穸葢?yīng)為30mm-40mm之間,干燥期過后可直接下一道
地暖回填層伸縮縫設計的必要性 目前在很多
我家的地暖回填~感覺不平整~~手搓表面起灰嚴重~邊角的地方還能摳掉~~負責回填的人說他們是用的機砂~不不用碎石~碎石棱角怕影響管子~~~后期精找平后不影響使用~~總覺得有什么問題~~但又說不上來
地暖施工填充層是否越薄越好?對一些地暖消費者來說確實很困惑,在他們看來,地暖施工回填層的作用并不明確,因此覺得是不是應該越薄越好呢?
我們這里用聚苯板+反射膜+滿鋪鋼筋網片+水泥做的地暖,該設置的伸縮縫也設置了,但裂縫還是很多。聽說技術成熟一點的施工過程中都用發泡水泥,請問誰做過這個阿,效果怎么樣?
買的新房子是二層樓的別墅,一樓除了廚房、衛生間,其它地面是整體澆筑,現在交房了二年,發現廚房衛生間靠近墻體處出線橫向很長的裂縫。后來查閱了當初施工照片,發現廚房衛生間為了管道鋪設,是回填土回填后,再澆筑的?,F(xiàn)在讓開發商維修。想請教各位專家,這種情況后續如何處理比較可靠?
在地暖應用的諸多工程實例中,業主驗收入住時,往往容易發現地面存在一些不規則的裂縫,在感官上和心理上造成不良影響——擔心是否會因為采用地暖而對建筑房屋質量、耐久性存在危害?,F(xiàn)就產生的原因及控制措施淺析如下:一、裂縫產生的原因 最為常見的裂縫有兩大類:一是伸縮裂縫;二是溫度裂縫;以及由伸縮和溫度共同產生的裂縫。 地暖填充層,一般應由有資質的專業土建施工隊伍進行作業,待地暖專業完成保溫層、盤管層后經隱蔽驗收合格后進行。雖然規程要求敷設保溫層之前應當作一遍找平層,但實際施工時個別建設單位由于考慮經濟投資和標高的原因往往省去了找平層的施工,使得保溫層材料的基層不能完全平整。 地暖盤管在布設時,工人由于對塑料管材的性能掌握不熟練,容易發生在澆注填充層時,保溫層不平或地暖管在局部翹起,給下一道工序的填充層澆注留下隱患。 填充層的凝固和硬化在環境溫度下存在的差異也會引起地面的裂縫形成。當一定條件下溫度裂縫引起的溫度應力足夠大時,地面就會產生裂縫。填充層澆注施工時,禁止機械作業,密實度無法進一步強化,實際工作中鑒于建設和總工期的要求地暖填充層的固化時間難以保證21d,或48h以后踩踏。 填充層
我有個問題弄不明白想要請教各位! 我們這里的進水口閘墩寬5.9米和7.4米,澆筑層高一般為3米,大部分才用泵送混凝土,因為沒有采取任何的溫控措施,養護也搞的不好,因此在施工前期出現了大量的裂縫。其中大部分是干縮裂縫和塑性收縮裂縫,屬于表面裂縫,但其中也出現了兩條貫穿裂縫。根據我查閱的資料,貫穿裂縫一般因地基不均勻沉降和結構的不合理導致,干縮裂縫和塑性收縮裂縫一般屬于表面裂縫,一般不影響結構,只對混凝土的防滲,抗腐蝕,耐久性有影響。而對于溫度裂縫,有兩種觀點,一種觀點認為溫度裂縫在混凝土施工期不會形成深層裂縫和貫穿裂縫,理由是:混凝土是熱的不良導體,在施工期,混凝土只在表面很薄的一層溫度降低,內部溫度要經過很長一段時間才能隨環境溫度穩定,這樣導致外部的混凝土收縮受到內部混凝土的約束而產生應力集中,當應力超過混凝土的抗拉強度混凝土便會開裂,同時隨混凝土的開裂,混凝土表面的應力也隨之釋放,由于混凝土內部在短時間內一直是保持較高溫度,因此施工期的溫度裂縫不會發展成深層裂縫;另一種觀點是,由于在早期開裂的裂縫處形成應力集中,在施工期會形成深層和貫穿裂縫,并且這種貫穿裂縫經常出現閘墩類結構。我比較
各位斑竹,各位網友: 我國現在的許多混凝土建筑物均存在不同程度的裂縫情況,雖然國家對次問題作了很多的解決措施,比如南京就發布了關于建筑質量通病的防治,但是雖然建筑按照正常程序在施工,可是對于裂縫問題仍然很難解決,不知道大家對這個問題有什么建議。 希望大家能踴躍討論,對錯沒有關系,關鍵是說出你的觀點。 從本月開始,我將每個月在本板塊發布一個討論板,希望大家能支持論壇發展。對觀點比較新穎的朋友,我將以高分獎勵。