1、請問哪位大俠知道,電力排管過路需要接地么,做法同排管一樣么!2、電力井需要單獨接地么,做法呀。。。不知道咋算工程量了。。。
知識點:防雷配電裝置
電力系統接地裝置的連接時應該做到以下幾點: 1、保證設備至接地體之間導電的連續性,不準虛接或脫落。 2、采用自然導體作為接地線時、其申縮縫或接頭處應另加跨接線以保證連續可靠。 3、自然接地體與人工接地體之間必須連續可靠,以保證接地裝置導電的連續性。 4、接地體、接地線連接應采用焊接、不得有虛焊。扁鋼搭接長度應為寬度的2倍,且至少有三個棱角進行焊接;圓鋼的搭接長度應為直徑的6倍;圓鋼與扁鋼搭焊的長度也應為圓鋼搭焊的6倍;扁鋼與鋼管搭焊時,應將扁鋼彎成圓弧或直角形、并在其兩側與鋼管焊接或或借助特別圓弧形或直角形卡子與鋼管焊接。 5、接地電氣設備上的接地線應用與螺栓連接,有錢金屬接地線不能采用焊接時可用的螺栓連接,但必須防止銹蝕,保持接觸良好,并有防松措施。
變電站的接地,因目的不同分為以下四類:工作接地:在電力系統中,為保證系統在正常情況和事故情況下能夠可靠地工作而需要的接地。如變壓器中性點接地,10-35kV系統中性點經消弧線圈的接地等。保護接地:電氣設備的金屬外殼或構架,當電氣設備的絕緣損壞時其可能帶電,為了防止觸電危及人身安全,必須將電氣設備的金屬外殼或構架接地,又稱安全接地。過電壓保護接地:過電壓保護裝置是為了消除過電壓對設備的威脅而裝設的接地。如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防靜電接地:易燃油、天然氣儲罐和管道等,為了防止靜電危險影響而設的接地,稱為防靜電接地。
防雷接地系統應該有較低的接地電阻,因為接地電阻越小過電壓值越低,理想值為零,但實際是做不到的。《電力系統通信站防雷運行管理規程》要求調度通信設備與生產調度大樓內的電力設備、建筑物防雷接地共用接地網,接地電阻小于1歐姆。變電所電氣裝置的接地電阻根據最大短路電流計算得出,供電所/營業所的接地電阻在共用接地網的情況下接地裝置的接地電阻值必須接入設備中要求的最小值確定。對于同一場所的所有設備接地(交流工作接地、直流工作接地、防雷接地、信號接地、保護接地等)均應共用一個接地網。變電所、調度大流信息機房都要良好的接地系統,在此不再詳述。針對供電所/營業所大部分都沒有接地的情況,
知識點:中性點
10.19日05:45 變電站電容補償裝置C相(室外電容PT下方,電容器上方的)保險絲燒斷,并著火,同時,變壓器低壓側各個裝置報接地故障,監控后臺報接地故障。主變低壓側出線Uc顯示為0。之后檢查電容器燒壞了11:35 另一個電容補償合閘我知道接地后,接地電流很大,為什么只有C相電容保險燒斷?是因為電容器擊?dǎo)致的嗎?電容燒斷后,為什么持續了兩個多小時(08.45),就恢復正常,而不是燒斷后等其他電容補償投入恢復正常?
1、獨立的防雷保護接地電阻應≤10歐;2、獨立的安全保護接地電阻應≤4歐;3、獨立的交流工作接地電阻應≤4歐;4、獨立的直流工作接地電阻應≤4歐;5、防靜電接地電阻一般要求≤100歐6 共用接地體(聯合接地)應<接地電阻1歐。 避雷針的地線屬于防雷保護接地,如果避雷針接地電阻和防靜電接地電阻都是按要求設置的,那么就可以將防靜電設備的地線與避雷針地線接在一起,因為避雷針的接地電阻比靜電接地電阻小10倍,因此發生雷電事故時,大部分雷電將從避雷針地泄放,經過防靜電地的電流則可以忽略不計。 接地分三種 1.保護接地:電氣設備的金屬外殼,混凝土、電桿等,由于絕緣損壞有可能帶電,為了防止這種情況危及人身安全而設的接地。1Ω以下 2. 防靜電接地:防止靜電危險影響而將易燃油、天然氣貯藏罐和管道、電子設備等的接地。 3.防雷接地:為了將雷電引入地下,將防雷設備(避雷針等)的接地端與大地相連,以消除雷電過電壓對電氣設備、人身財產的危害的接地,也稱過電壓保護接地。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程
本帖最后由 電氣工程師 于 2014-6-4 10:47 編輯 電力裝置接地的幾個問題中國航空規劃建設發展有限公司 劉屏周最新權威講義!另外推薦我的另一個分享帖!集合了500多G的專業資料,肯定有你想要的,不斷更新中!http://bbs.co188.com/thread-8823063-1-1.html
接地電阻柜是一種電氣設備,在電力系統中用于控制和檢測網格的接地電阻值。在電氣系統中,地電阻的大小會影響到電氣設備的安全性、電路的穩定性和耐久度。接地電阻柜可以有效地監測和控制接地電阻值,保證電氣設備的安全性和電路的穩定性,避免由于接地電阻過小或過大而導致的電氣事故。 通常情況下,接地電阻柜的主要組成部分包括控制系統、報警系統、監測系統等??刂葡到y(tǒng)可以通過控制電流的大小和方向來調節接地電阻的值,從而保證電氣設備的安全性和穩定性。報警系統可以在接地電阻的值達到預設的極限時,發出警報,通知相關人員及時處理。監測系統則能夠實時地監測接地電阻的變化情況,通過儀表指示器顯示接地電阻的數值,方便操作人員進行監控和維護。 接地電阻柜廣泛應用于電力系統中的輸電線路、配電線路、變電站等場所。一般而言,電力系統中的電氣設備都需要地電阻的支持來起到保護作用,而接地電阻柜則是為了保證這種保護作用的實現而發展起來的。通過接地電阻柜的作用,我們可以更好地控制接地電阻的大小,保證電力系統的穩定性和安全性,減少電氣事故的發生
電力系統中性點接地方式及運行分析
知識點:架空復合地線光纜
接地電阻柜在電力系統中承擔著限制故障電流、保障設備安全及人員防護的核心功能,其重要性體現在以下方面: 限制故障電流,保護設備安全 當系統發生接地故障時,接地電阻柜通過內部電阻元件將故障電流限制在安全范圍內(通常為5A~2000A),避免短路電流過大導致設備燒毀或絕緣擊穿。例如,在發電機、變壓器等設備的接地故障中,若無電阻柜限流,故障電流可能高達數千安培,造成電纜爆炸或繞組熔毀。 降低設備外殼對地電壓,防止觸電 故障時設備外殼可能帶電引發觸電風險,電阻柜通過降低對地電壓至安全水平(通常低于50V),保障操作人員接近設備時的安全。例如高壓電機發生絕緣損壞時,外殼電壓可能高達數百伏特,電阻柜能迅速將其降至安全范圍。 延長設備使用壽命 過大的故障電流會加速電氣設備絕緣老化。電阻柜通過限制電流,減少對設備絕緣的沖擊,延長變壓器、船舶等設備的運行
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
現在此變壓器已經安裝完畢,接地排為40*4的鋁母排,還有2臺變壓器是接地排是40*4的鍍鋅扁鋼。我想請問下,變壓器在運行時,接地母排通過的電流和N線的電流一樣嗎
1引言 電力系統中性點接地方式是一個綜合性的技術問題,它與系統的供電可靠性、人身安全、設備安全、絕緣水平、過電壓保護、 繼電保護、通信干擾(電磁環境)及接地裝置等問題有密切的關系。 電力系統的電壓等級較多,不同額定電壓電網的中性點接地方式也各有特點。在110kV以下的中壓范圍內,我國和許多其它國家的電網普遍都采用小電流接地方式,其突出的特點是單相故障接地電弧能自行熄滅。小電流接地方式是非有效接地,其中以中性點諧振(經消弧線圈)接地方式最受關注。中性點諧振接地涉及的技術問題較多,近年來發展變化也較快,運行特性也已得到優化。 2中性點接地方式的有關概念
本書根據國家最新技術規范和標準編寫。內容以實用為主, 簡單介紹原理,給出常用數值,便于讀者查找。主要介紹了負荷分級及計算 、短路電流計算、電氣設備、電氣設備的選擇、配變電所、繼電保護與電源、導線和電纜的選擇及敷設、建筑照明、建筑物的防雷與接地等方面的內容。 全書內容深入淺出、資料翔實、實用性強,可供電氣工程設計、施工人員,高等院校電氣及相關專業師生參考使用。
接地電阻柜在電力行業如何發揮作用的?發電機中性點通過電阻器接地叫做發電機中性點接地電阻柜,可以把故障電流限制到一定的適當值,提高繼電保護裝置的靈敏度,以作用于跳閘,同時又可以使故障點僅僅可能發生局部的輕微灼傷,以防止鐵磁諧振過電壓,從而保證系統中的發電機穩定運行。 在中性點經電阻接地的系統當中,要求發電機中性點接地電阻柜具有更高的可靠性。如果發電機中性點電阻柜由于質量問題,或者是其他原因發生了故障,將使系統處于中性點不接地的方式進行運行,發生單相接地故障時,流經故障線路的電流僅為系統單相接地的電容電流。
低壓接地電阻柜是0.22KV~0.66KV低壓系統中接地用電阻成套裝置。為了提高0.66/0.38/0.22(KV)低壓用電系統供電質量,減少因發生接地故障時引起的設備斷電,發電廠的主廠房內低壓用電系統應該采用高阻接地,這樣不僅避免了單相接地時不必立即跳閘,而且當采用熔斷器作為保護電器從而減少用電設備運行時燒毀的機率。 以前低壓系統主要采用直接接地方式或不接地方式。當發生單相接地故障時,直接接地系統的中性點電壓保持不變,但是系統中性點電流過大,容易使絕緣擊
電力接地
電力接地專題,為您提供電力接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力接地 相關的專業交流討論,更多電力接地相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題