以前很少接觸采暖的項目,現在被老板趕鴨子上架要做一個山東二十幾層的高層住宅地板采暖,請教一下前輩同行們,熱源采用市政熱水外網的話,是不是要咨詢確定市政熱水的供回水溫度?接入段是否要用板換換熱后再供地板采暖的?下供下回的話立管是否要做同程管的?望多多指教!謝謝
誰有關于干式地板采暖或者輕薄型地采暖的詳細介紹資料,請給發給看看,我們公司可能 要開展這塊業務,廠家的也可聯系下QQ:275797006郵箱:xbhforward@163.com
一.地面輻射供暖技術規程上說民用建筑供水溫度宜采用35-50度,供回水溫差不宜打魚10度,但是我看很多圖紙都是55、60的供水溫度,怎么會這樣呢.不是50/40嘛二.是不是除了最高最低層設絕熱層,中間樓層不設絕熱層三.怎么計算防止建筑物構建龜裂呢,是我們算,還是建筑算,有什么技巧四.伸縮縫怎么設計五要不要跟結構提我們地板采暖的增加荷載?大約是多少呀
各位大俠好!住宅室內地板輻射采暖,管材采用PEX管,銅管件連、暗敷設,這種采暖方式造價會不會很高??!大約每平方多少錢?。?/p>
目前有一個項目在方案論證階段,想利用原有的地板采暖系統,贈加一套制冷機組,變成冬天供暖,夏天制冷的系統。不知這個方案可行性如何?另外地板制冷對結露問題如何解決?q請各位專家高手指教。項目在青島
什么地板適合地熱采?選擇地熱地板，應該選擇適應冷熱反復變換和利于熱傳導的地板。應該符合以下幾點: 一、尺寸穩定性要好 主要考慮地板基材的密度和內結合強度。密度高和內結合強度高的地板,能夠保證長期高溫不開裂,不變形。 二、傳熱快,不怕高溫 地板的厚度和熱傳導系數較好,對于強化木地板來說,還要求其產品裝飾層性能穩定,長期高溫不褪色、不糙光。 三、不懼潮濕環境 用于水熱采暖的地板要求吸水厚度膨脹率低于2.5%,這樣地板在高溫狀態下尺寸變化小。 四、甲醛含量低 為避免對人體造成傷害,長時間加熱情況下,地板甲醛釋放量不應超標 綜合來說,復合地板更適合做地熱地?。因為實木地板一般較厚,安裝時還會打龍骨。如果用作地
低溫地板輻射采暖設計要點
一棟豬舍建筑,里面采取地板輻射采暖和散熱器采暖聯合的方式,局部區域(四條帶狀區域,供新生豬仔活動區,總面積約200平,建筑總面積1400平)采用地板輻射采暖,32°的設計溫度,其余區域采用散熱器采暖,20°的設計溫度即可,冬季豬只所需新風量很大,新風不經處理直接送入室內,靠采暖負荷抵消,房間無內墻,都是護欄類的隔斷,請問這棟建筑的采暖負荷該如何計算?
給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會有很大的幫助。
目前地板采暖制熱系統很流行,但是一不留神就可能會導致采暖效果不好,比如地板上鋪了地毯。希望大家可吸取這個教訓,小弟吃了一次虧!
摘要:本文主要介紹了某別墅的地板采暖設計。該別墅以一臺商用容積型電熱水器為熱源,末端采用低溫熱素面輻射供诺統,滿足了在沒有集中熱源地區的采暖需求。關鍵詞:別墅采暖;電熱水器;低溫熱素面輻射供? 引言這幾年各地利用地理優勢新建的別墅層出不窮,比如石家莊平山溫塘利用溫泉優勢新建了大批別墅,但由于這些別墅都遠離市區,無集中供熱管網提供熱源,所以別墅就出現了多種多樣的采暖方式。2 工程概況本工程為石家莊靈壽縣某別墅,地上三層,建筑面積為374.906m2,建筑高度為12.75m。下面對戶內采暖系統的設計進行簡單介紹。該別墅熱源采用一臺史密斯商用容積型電熱水器為熱源,熱水器型號為DRE-52-36,儲水容量為200L,額定功率為36kW。系統配置一臺循環水泵,型號為UPS25-80,流量為2.5t/h,揚程為8m,功率1-3檔功率分別為140W,210W,245W,為熱水器自帶。本系統由三層衛生間內配置的一臺開式膨脹水箱負責定壓,水箱尺寸為30cm×30cm×30cm,有效容積為18L,為熱水器自帶。供熱末端應甲方要求采用低溫?/p>
我省地處北溫帶,冬季寒冷,采暖是城市居民越冬的基本生活需要,傳統的散熱器供暖方式已不能滿足居住者日益提高的生活要求,節能、環保、提高居住環境質量是發展供暖方式的方向,近年來涌現出許多新的采暖方式。 在諸多采暖新技術中,地板輻射采暖無疑是熱舒適度最好的一種供暖方式,越來越受現代人的歡迎。地板采暖是把耐熱管材埋設在地板內,以低溫熱擞熱地?再通過地板以輻射為主的方式加熱室內空間的技術,輻射供暖方式與對流供暖方式相比節約能源約10%~30%。地板采暖的節能優勢體現在以下幾個方面。 一、降低室內設計溫度節省能耗。輻射供熱不同于對流供熱的一點就是并非直接加熱室內的空氣,利用低溫熱素面輻射贯方式供暖時,熱量主要以輻射形式傳送,輻射散熱量占總散熱量60%以上,這種傳送方式直接迅速,熱量不需要通過任何介質便可傳給供熱對象,提高了熱效率,室內設計溫度可以比其它供暖形式降低2~3℃,因此地板供熱可以用較低的室內設計溫度得到散熱
一個二層的公建,有散熱器采暖和地板輻射采暖,是需要單獨計量的嘛?不會每個房間都要單獨計量的吧?還是在總回水管上加一個計量的就行了呢?
請問誰有2012地板輻射采暖設計規程的電子版呢
我想做一個空調系統,夏天用多聯機制冷,冬天采用地板采暖,我為了充分節約初投資,可不可以多聯機的室外機銅管直接接一換熱器制取熱水,作為地板采暖的熱源,望高人指點?。。?!
1 關于熱水地板輻射采暖與暖氣片采暖的理論分析從理論上來說,暖氣的供暖參數一般是95/70(攝氏度),而地暖最高60/50(攝氏度)。地暖利用了較低品味的熱水,需要的熱量較暖氣少,輸送過程中熱損失也小。在理論上,應該比暖氣采暖節能。和暖氣采暖相比,熱水地板輻射采暖的水溫較低。但由于溫差較小,需要輸送的熱水流量較大,需要更大的循環水泵。消耗的燃料少了,而耗電量卻增加了。本人認為:地暖使用的溫度較低的熱水,相對暖氣采暖來說,有更多更新的熱水來源,比如說采用水源熱泵,太陽能等等。2 熱水地板輻射采暖的現狀冬季采暖,住宅的室內溫度過高,是用戶反映的最常見的問題。據唐山市灤縣某住宅樓小區用戶反映,冬季室內達到了30攝氏度。最不利的用戶也有17、18度。要知道,冬季采暖室內溫度并不是越高越好。溫度過高,地面的有害塵埃、細菌會變得活躍,不利于人民的身體健康。舉個例子:正如大家所注意到的,室內外溫差過大,很容易讓人感冒。出現這種現象的原因是多方面的。暖通設計人員最擔心的就是用戶不熱。因為遇到不熱的情況,首當其沖的便是設計人員。其實,
水系統地面輻射采暖運行中應注意的幾大問題一、 必要性地暖是熱從腳生,中醫學稱“腳為人體第二心臟”“穴位密集區”。因此地暖能促進人體血液循環,增強內分泌,起到人體防病保健作用,能起到冬天供暖,夏天防潮作用,正確使用水系統地面輻射供暖至關重要,使用好了是綠色、環保、節能、保健,人居采暖的最好選擇。所以說設計是基礎,施工是關鍵,管材是前提,售后是對工作的善后,正確的運行維護是保證。二、正確維護、合理運行1、當你初次使用地暖時,先用30攝氏度的熱水供熱,運行48H,然后每24H升高3攝氏度,升至設計溫度。在此溫度下持續24H,應對每組分水器、集水器連接的加熱管進行調節,直至達到設計要求。工作狀態時,系統的壓力小于等于0.6Mpa,未經調試,嚴禁使用。2、供水溫度35攝氏度<=T<=60攝氏度,供回水溫差<=10攝氏度,流速>=0.3m/s為好。3、注水過程中,應緩慢注水,并把分水器上、下放氣閥打開,當上、下氣閥有水流出時,再將上、下氣閥關緊,以防漏水。三、注意事項1、在有地暖的室內裝修
地板輻射采暖的誤區是指“在地板輻射采暖的概念,觀點,規范,標準及設計,計算,選材,施工,驗收各個環節中,多數人認為是正確的東西而實際是錯誤的或存在問題?!卑阎囌`當成真理,把毒蛇當成美女(比喻有點過分)。此種誤區貽害無窮。 特請軍中高官和有識之士將有關誤區的話題提出并進行研討。去粗存精,去偽存真。使地暖行業健康發展。致謝?。?! 軍中一小兵
在工業領域低溫余熱的充分利用可以隨目前城鎮的發展擴張進行合理回收利用,更好的做好節能減排,節約一次能源。歡迎一起交流QQ:450896035
采暖地板
采暖地板專題,為您提供采暖地板相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與采暖地板 相關的專業交流討論,更多采暖地板相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題