我們施工的是高層住宅,在電梯前室部位的防火門,改為門禁門,要求在火災緊急情況時,打開門禁門。是應該打開門禁門鎖,還是要把門打開?如果要打開門,該如何去做?不打開門只打開鎖,行嗎?請指點??!先謝了。
關于消防電梯門的開啟方向問題,對于合用前室,一般都是往疏散方向開啟但是對于單獨的消防電梯的前室的門的開啟方向。規范沒有明確規定,首層應該是外開,其它層內開外開都可以。最近有幸看到一篇文章,關于這個的開啟方向的建議,希望大家有個了解,如有異議??呻S時交流文章的出處:http://www.docin.com/p-705691917.html但是這個提到的門開向前室方便消防員疏散。那就有個疑問了,既然消防電梯可以作為消防員疏散,那為啥不能作為人員疏散呢???
某小區大樓,消防承包商安裝的消火栓系統里安裝的伐門全部采用暗桿閘伐,而另一棟已通過驗收的大樓卻采用明桿閘伐。請教各位前輩,是選明桿或暗桿才符合規范要求呢?
《建規》8.6.4 獨立建造的消防水泵房,其耐火等級不應低于二級。附設在建筑中的消防水泵房應按本規范第7.2.5 條的規定與其它部位隔開。 消防水泵房設置在首層時,其疏散門宜直通室外;設置在地下層或樓層上時,其疏散門應靠近安全出口。消防水泵房的門應采用甲級防火門。 這條是強條,但是上下分了兩段,最后一句“消防水泵房的門應采用甲級防火門?!睉?yīng)怎么理解,是包括所有的消防泵房的門還是說是建在其它建筑的首層?我們一般做的項目都是獨立的消防泵房,門是否一定要用甲級防火門,困惑中.......大家來給點意見吧![ 本帖最后由 toosong 于 2011-10-28 10:23 編輯 ]
有人朋友買了這個房子,覺得不可思議,怎么樓梯門緊挨著入戶門,安全嗎?對于這方面專業的朋友,你們認為合理嗎?能通過消防驗收嗎?
我現在用的是天正6.5,可我的同事及出圖的單位都用在R14基礎上開發的天正3,我的圖畫好了以后很難轉化成天正3,不知哪位仁兄有這方面的軟件沒有? 你們遇到過這樣的問題嗎? 你們是怎么處理的呢? 謝謝!用天正的另存舊版【LCJB】就可以解決問題了現在我的問題是我“另存舊版【LCJB】”以后還是沒有只有軸線我用【FJDX】分解也沒用一分解就只有軸線拉
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
火災自動報警時需要消防聯動單元門打開,請問消防聯動是強啟電控鎖還是對講主機,對講主機和電控鎖是如何的工作,有哪些資料可以參考學習?
請問:消防電梯間前室利用敞開陽臺自然排煙,開向敞開陽臺的門可以是防火門嗎?
請問:消防電梯間前室利用敞開陽臺自然排煙,開向敞開陽臺的門可以是防火門嗎? 防火門有自閉功能,還能保證前室的自然排煙嗎???? 下面有附圖,圖中消防電梯前室陽臺處 門1223FM乙 設計為防火門,可行??? 呵呵,這不是我設計的。只是覺的有問題?。?!
我做了一個小區的室外消防給水系統,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,室外消火栓設在低壓給水管上,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,室外的消防用水量市政上可以滿足,從泵房我引了DN150的兩根管子,中間連通來滿足室內消防用水量,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,這樣管徑會不會很小,因為衈很大,我就做了一個消防給水環管,只供室內消防的,而且管徑都是150的,請各位幫忙啊?這樣做合適嗎?
《高規》7.2.4 高級旅館、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,應設消防卷盤,其用水量可不計入消防用水總量。條文說明:7.2.4 本條是新增加的。消防卷盤叫法不一,有小口徑自救式消火栓、自救水槍、消防水喉、消防軟管卷盤、消防軟管轉輪、急救消火槍等叫法,本條稱之為消防卷盤。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm)、輸水膠管(內徑19mm)、小口徑開關水槍（噴嘴口徑?.8mm或9mm)和轉盤配套組成,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,膠管一頭與小口徑消火栓連接,另一頭連接小口徑水槍Ｗ侠卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內。消防卷盤屬于室內消防裝置,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災。它構造簡單、價格便宜、操作方便,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,并受到歡迎。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館、重要的辦公樓、商業樓、展覽樓和建筑高度超過100m的高
單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室內外地形高差較大(大于6米),無法設置室外消防車吸水井,故在地下室內設置室外消防泵:?jiǎn)枺菏遣皇切枰匆慌_(tái)消防車占一個室外消火栓,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,故本單體四周設環形室外消防管網,管網上接三個室外消火栓。請問這樣的做法可行不?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠。
大家好,我是做建筑裝飾方面的設計人員,非結構專業人士?,F(xiàn)在一個項目,甲方和老板商量,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,到一個會議室。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的。
我的理解是,設置一路備用電源給燈具用,同時這路電源連到消控中心,一旦常用線路斷開,消控中心控制備用線路強啟,點亮燈具。但是附件似乎用接觸器控制強啟?沒看懂,求指點呀
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
最近開始做消防資料 我只知道分部分項這些大項 里面到底包括那些檢驗批和試驗求高人指點 還有分部分項工程報驗是不是不需要工程報驗單直接拿分部分項工程質量驗收記錄找監理簽字就行,檢驗批加上報驗單,比如打壓試驗這些添加申請表 求高人指點
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,出線有普通照明、二級負荷、消防常用、消防備用,現在配電房出線回路不夠,要求增加一級箱子,減少出線回路,哪些可以合在一起?像圖片那樣是否可行,如果不行,至少要幾條進線回路?
本帖最后由 版專攻 于 2015-6-5 11:05 編輯 水源為市政給水,只能引入一根市政給水管。市政水壓可滿足室外消火栓壓力要求,但是滿足不了兩路水源的要求 《消規》6.1.7條“獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力”。 那么問題來了能不能引入一根市政給水管代替穩壓裝置呢?
現在消防驗收上有個很麻煩的問題,就是驗收的人不一樣,標準也不一樣,我們做了幾個都是這樣的,一開始沒有事或者要做的,等做完了換了一批人驗收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有個標準呀,規范還要看各人的理解,暈。全國那么多的省,相互之間的標準也不一樣,真弄不懂為什么會這樣。