山東省建筑消防設施維修保養收費標準 一、建筑消防設施維修保養收費,以年費計收。 二、建筑消防設施維修保養收費以火災自動報警系統維修保養費用為計算基準,加上其他相關設施的維修保養費用,為該工程總費用。 計算公式:M=A+B+C+D+E+F 式中:M=建筑消防設施維修保養總費用 A=火災自動報警系統維修保養費用 B=自動滅火系統維修保養費用 C=防排煙系統維修保養費用 D=防火卷簾系統維修保養費用 E=消火栓系統維修保養費用 F=消防廣播、疏散指示標志維修保養費(一) 火災自動報警系統維修保養費用A,按探測器數量規模及系統投入使用年限計算,具體如下表。[單位:元/每只探測器]已使用年限 1-3年 4-6年 7年以上收費標準 探測器數量 100只以內 40 45 50101-300只 35 38 42301-800只 30 33 36801-1500只 25 27 301501只以上 23 25
調 試 報 告 年 月 日 編號:可以在這里下載,很方便:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=390913&topID=114897
各位高手,廠區室外的消防設施配置是依據什么?象消防斧 鏟的數量,及滅火器等怎么確定?
這是旅游時看到的,供大家共享有滅火器 有消防水池 還有消火栓發了這組照片后,得知網易正在搞活動,請到這個地址參加,有獎品的噢。2006年10月8日留言。http://co.163.com/neteaseivp/special/national_day/index.html
建筑消防設施的檢測內容
如圖,為一泵站,設有發電機房和變配電室,應該采用哪種消防系統滅火?謝謝!
見一消防設施,不知起什么作用,請各路高人給予指點
小地方的機場,發現沒有除了滅火器以為的任何消防設施,沒有消火栓,沒噴淋,也沒煙感,這樣真的行么?
一、消防給水 1 當存儲型物流建筑凈空高度超過設置早期抑制快速響應噴頭的控制高度時,宜采用固定消防炮滅火系統。 2 物流建筑的一個防火分區內有2個及2個以上不同危險等級區域時,較高危險等級區域建筑頂部的噴淋保護應向外延伸4.6m。 3 物流建筑的存儲區采用快速響應早期抑制噴頭保護時,應符合下列規定: 1) 快速響應早期抑制噴頭應采用濕式系統; 2) 在障礙物上或下安裝快速響應早期抑制噴頭時,水力計算包含的噴頭總數不宜超過14只。 4 儲存或裝卸可燃物品的貨棚棚頂下應安裝噴頭
建筑設計防火規范GB50016-2006上面有寫如下: 11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防煙與排煙風機房的消防用電設備及消防電梯等的供電,應在其配電線路的最末一級配電箱處設置自動切換裝置。 今天我們老大問我為什么?我回答是規范要求,他說是出于何種意義,有什么作用,和總出線柜切換有什么不同,以及優缺點,希望大俠不吝賜教,謝謝。
希望對大家有所幫助
現有一建筑原是分戶經營原有消火栓系統,現將分戶墻全部拆除改為餐廳及娛樂業大約面積在3000平方米左右,配自動噴水滅火系統。利用原消火栓主管改造成局域式系統規范允許嗎。
川消消防cx119.com1、防火報警器。 當發生火災時在火災探測器沒有探測到火災的時候,人員手動按下手動火災報警按鈕
某建筑內開辦了一家3000平方米以上的旅館,按規定要安裝自動噴水滅火系統和火災自動報警系統(該建筑本身原不需要設置)。 該建筑首層非旅館范圍,開辦了一家400平方米的飯店,與旅館疏散獨立,防火分隔措施到位,無互相連通的門窗洞口。 那該飯店是否需要安裝自動噴水滅火系統和火災自動報警系統。 有人說,開辦旅館后,該建筑定性為旅館建筑,建筑內的單位均應按照旅館建筑要求設置相應自動消防設施。 甚至有人說,開在旅館前的不需要,開在旅館后的需要。更是胡扯。 個人覺得不需要設置。請單價發表意見,并闡明理由和依據。
問:消防設施多久維護檢查一次? 答:這個問題不好一句說清楚回答,要結合船旗國/IMO通函,PSCReady結合MSC Circ. 1432通函的要求,在文末做了表格,大家可以參考。 消防設施檢查維護保養相關依據:SOLAS 2000修 14.2條,這一條引用了MSC Circ. 1432,讓這個通函也變成了強制性。 消防設施包括防火設施和滅火設施兩個部分,SOLAS 2000修 14.2條從防火設施/滅火設施/保養三個方面提出了要求: 防火設施:如防火結構/探火和失火報警系統/脫險通道應隨時可用,但是船舶正在修理/閑置/停運/客船上無乘客時,這些防火設施不要求隨時可用; 滅火設施:如固定式滅火系統/手提式滅火器應隨時可用,如手提滅火器被使用了,應立即充裝或者用備用的滅火器更換。和上一條一樣,船舶正在修理/閑置/停運/客船上無乘客時,這些滅火設施不要求隨時可用; 保養方面:應編制保養計劃,供PSCO/FSCO檢查,保養計劃的編制應滿足MSC Circ. 1432的要求。保養計劃可以是電子
消防設施完善維護托管方案
質量保證措施 1、質量管理方針 堅持《消防設施安裝驗收標準及規范》,對消防工程的維護保養質量實施全過程質量控制,在整個過程中貫徹“安全可靠、質量第一”的方針,以嚴密的質量管理,周到的服務體系,為用戶消防體系實現安全、可靠及時運轉。 2、質量管理體系 實行公司和項目部兩級管理制度,公司質檢部負責對消防設施總體質量進行檢查,監督,并負責組織檢測工作。質檢員負責對消防設施維保全過程的質量進行檢查、驗收和管理,對維保工程質量負責,并做好原始記錄。 3、維保質量驗收簽字: ①對消防設施維保全過程都應如實記錄,并對簽字負責。 ②維保實施各項資料,都應由專職質檢員簽字生效。 4、維保技術檔案管理 凡屬歸檔案的各類技術檔案室資料,必須紙質優良,字跡清楚,字體工整,圖形線條、符號清晰,圖面整潔,簽字手續完備,不可使用圓珠筆、鋼筆書寫。 安全技術要求 1、維護保養人員必須職責明確,并應嚴格按照規定程序工作。 2、維護保養前必須報告維保區域地點、內容、時間。辦理
某企業的燃煤鍋爐房, 用途:產生蒸汽用,不發電; 占地面積:907m2 建筑面積:1700m2 地上,獨立建筑,四層,建筑高度25.9m, 丁類建筑,耐火等級二級。 該建筑需設置什么消防設施?