最近做了個項目,6度區,12層高,結構比較不規則,怎么調都不能把扭轉周期調到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能調到0.54左右,項目催得急,各位前輩能否給點建議給小弟呢?
扭轉周期為1.51,平動周期為1.64,我的角柱尺寸為500,邊柱尺寸為600,中柱尺寸為700,邊框架梁尺寸為300*700(跨度為7200)中框架梁尺寸為250*600(跨度為7200)周期比大于0.9這應該怎么調正確呀?謝謝各位了~~
本人一項目為醫院住院病房樓、、在結構計算時周期的第一、第二、第三周期如下附圖所示的結果。記得以前看過書說多層的無需控制周期比、但是還是感覺平動和扭動的系數不合理、、求大神解釋、、萬分感激了
高層框架結構周期比一直調過,外圈梁已經加大到300*700,內梁再小就會太多超筋。要求:框架結構,不能用剪力墻
地下一層,地上4層框架, 平面為五角星,最后的周期比是0.96, 最大位移比1.25, 審圖的時候說特別不規則,重新設計,真的需要重新設計嗎?
某天早上,我剛在院里食堂打完早餐,準備大快朵頤之時,只見馮工端著餐盤一股腦的坐在了我對面。簡單寒暄之后,馮工直接開問: 雷工,我那個西安游客服務中心項目,外審意見有一條:模型中 框架結構周期折減系數取值為0.8,應為0.6-0.7。 我有些疑問,還請賜教!
框架結構周期折減系數,這些思考你有嗎! 來源 :
PKPM的TAT說明上給出了框架結構自震周期大概范圍0.12~0.15n.現有一4層的框架結構,在八度抗震區,經計算層間位移比滿足1/550要求大概為1/570,剪重比滿足規范0.032要求,大概為0.09多,第一扭轉周期與第一平動周期比也小于規范要求的0.9.但是第一周期(平動)為0.86多,這樣大家幫我看看可以?是不是結構太柔了,需要加大梁柱截面嗎????
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
我用SAP建了一個混凝土框架,但是算出來的自振周期和別人的相差很大,有10倍左右,大家?guī)兔纯矗x謝!
高層框架結構周期比控制的有效方法
某框架結構樓梯現場照片 敬請指點平臺板兩側無梁,可否?
我是做施工的有個幫忙的工程,讓我做下設計配筋(我本身不是搞結構的)而且現場只有12、22的螺紋鋼讓用到這個工程中去,所以梁,柱配筋都是用的以上這個配筋。請做結構的師傅看下,能否可行!在此,先謝謝了!
我目前在用etabs做一個很簡單的框架結構的pushover分析,但是不知道為什么出來的pushover曲線永遠都是一條斜直線,能力譜曲線是一條折線,請各位高手給小弟指點一二,不勝感激~~我所用的etabs的版本是V9.7.3
論文簡介:混凝土框架結構作為一種較為普遍的建筑結構形式,因其適用范圍較廣,造價相對低廉以及材料來源廣泛等優點,在我國的各項工程建設中被廣泛采用。 投稿網友:jiajiangye 上傳時間: 2013-03-24 <
圖紙簡介: 該項目為兩層框架結構車庫詳圖,基礎形式采用鋼筋混凝土柱下獨立基礎和墻下條形基礎。 投稿網友: e_skiml 上傳時間: 2013-09-13
請教下框架結構中框架梁,上通筋,下通筋,上筋,下筋;次梁的上通筋,下通筋,上筋,下筋的鋼筋直徑應該怎么選擇,以哪種為最優?
想請教一下,柱子錯位可否按圖2處理,對結構有什么影響?謝謝
在做一個乙類小學三層的框架結構,教學樓出現了單跨單廊,而抗震規范6.1.5條中說明甲 乙類建筑不應采用單跨框架結構,請問各位前輩們碰到這個該怎么辦,還有構造措施怎么加強,小弟虛心學習 ,謝謝大家!~
框架結構周期比
框架結構周期比專題,為您提供框架結構周期比相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構周期比 相關的專業交流討論,更多框架結構周期比相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題