GST-LD-8301單輸入單輸出模快不用LD-8302切換??炜梢钥刂茝婋娫O(shè)備嗎?強電設備的主進線L相接入GST-單輸入單輸出??斐i_或常閉 N相直接 不用切換??炜梢詥??
機電施工管理與實務 中的P26中 供電設備中有個 功率因數電容補償柜 ,這個如何算是供電設備呢P27中 建筑電氣工程經施工準備階段轉入的施工階段是形成工程實體的階段,說的是什么啊
我們公司最近想導入照明節電裝置,有廠家來試裝,通過在節電器前端裝設電表紀錄發現節電效果達到了20%左右,可對照度卻影響也很大,經過觀察發現節電器就相當于一個變壓器,降低燈具的實際工作電壓來節電,只不過多了一塊單片機進行自動調整控制,價格卻很昂貴,有那位仁兄煩請指教一下,這方面的知識,照明節電是否可信?真能節電嗎?謝謝!
http://union.baidu.com/regSearchUnion.jsp?invitedBy=pvN_uywJp0 可以直接注冊,下載核電專業資料,可以參考學習學習
強電井里面的配電箱之間的距離要多少?橋架和配電箱之間的距離?配電箱和墻的距離?箱體和母線?母線與橋架?母線和墻等等的距離到底是什么標準啊 我看如何看圖集上的300那電井要 很大才行啊
你在看電氣施工圖紙時,應該都能看到電氣設計說明中,有一條關于電源的負荷分級的描述:XX用電設備為一級負荷(或二級負荷);XX負荷為三級負荷。這個負荷等級是根據什么確定的呢? 我將用電設備的負荷大致分為三大類:消防負荷、重要負荷、普通負荷。
弱電設備雷電危害的主要原因分析 雷電會導致多種不同形式的危害,沒有任何一種辦法可以全面防止雷電的危害,通過各種有效的辦法可將雷害的程度降到最低,在多年的實際中人們對直擊雷、感應雷、球形雷的認識比較高,防護也相對完善,但對雷電浪涌的防護意識和防護措施相對比較薄弱,以上所列的四次典型的雷擊弱電設備的情況就是對弱電防雷考慮不夠造成的。其主要的雷電形式及雷害情況有以下幾種情況: (1)直擊雷是指雷電直接擊在建筑物構架、動植物上,因電效應、熱效應和機械效應等造成建筑物等損壞以及人員的傷亡。 (2)感應雷是雷電在雷云之間或雷云對地放電時,在附近的戶外傳輸信號線路、埋地電力線、設備間連接線產生電磁感應并侵入設備,使串聯在線路中間或終端的電子設備遭到損害。感應雷雖然沒有直接雷猛烈,但其發生的幾率比直擊雷高得多。 (3)雷電浪涌是近年來由于微電子的不斷使用引起人們極大重視的一種雷電危害形式,同時其防護方式也不斷完善。最常見的電子設備危害不是由于直接雷擊引起的,而是由于雷擊發生時在電源和通訊線路中感應的電流浪涌引起的。一方面由于電子設備內
雷電對用電設備的危害主要有以下方面:①強雷電流隨低壓線路侵入到低壓用電設備中,低壓線路附近的雷擊放電造成的感應過電壓,會隨著低壓線路侵入到居民家中,這時的強電流和過電壓會造成用電設備的損壞。②雷擊電視天線。近年來部分城市居民或農戶的居住條件改善,有的裝有質量不等的室外天線,這樣在遇到雷雨天氣時,給雷電提供了打擊目標。 為了防止上述災情的發生,有關電氣規程已規定在變壓器低壓端加裝避雷器作一級保護,比如加裝金屬氧化物避雷器;有的在農戶進院端加裝二級保護,室外天線在進戶后可用簡易金屬片材料加工成類似鋸齒形固定在絕緣板上,作三級保護。 對電視而言,需要指出的是再好的保護也不如遇到雷雨天氣后把天線斷掉,換成室內天線。另外,凡是使用交流電壓供電的設備,都必須裝可靠的公用接地線,以提高家電設備的用電安全。
關鍵詞:干式變壓器 電力電容器 互感器 直流系統 運行維護 1 干式變壓器的運行維護 干式變壓器是配電系統中重要的電力設備,其作用是在交流電網中改變電壓、傳遞能量。干式變壓器因為沒有油,也就沒有火災、爆炸、污染等問題,近年來應用逐步增多,在實際應用中如何正確維護干式變壓器,保證其良好運行是配電運行人員應該重點關注的問題。 1.1 干式變壓器的運行 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣老化,從而影響其使用壽命,是導致干式變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度監測及其報警控制是十分重要的。 干式變壓器應在額定容量下工作,在不影響其壽命的情況下允許在短時間內過負荷運行,對于室內變壓器而言,過負荷值不應超過20%。在正常情況下,變壓器的負荷應保持在額定容量的85%左右較好。變壓器處于過載運行時,一定要注意監測其運行溫度:若溫度上升達155℃(有報警發出)即應采取減載措施(減去某些次要負荷),以確保干式變壓器的絕緣不受影響。 1.2 干式變
各位高人,小弟有一事不解。我工區每年都進行充油設備取油樣,如主變、PT、CT等,取油樣是否應該辦理工作票,一票?二票?還是不辦理工作票?我工區一直以來都是不辦理工作票進行該項工作的。不知是否妥當,最好給出根據,不勝感激?。?!
學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: 知道用電設備的有功功率, 但是不知道cosφ, 怎么知道用電設備的無功功率?謝謝了!
廠里面原先只有低壓,現在上一臺中壓消防水泵,220KW,要設進線,計量,打算用交流控制電源,節省投資只設一進一出兩個柜子,計量、PT放進線柜中,這個方案可行嗎?有沒有更好的方案?
公司有臺爆米花機,加熱部分出現短路跳閘現象,里面電線油污比較多,也不是老化還是進水引起短路,用的是三相電,不知道是哪根線路造成短路,本人新手,很多不懂,求教各位大蝦幫助!謝謝!
用電設備組的計算負荷在計算時有Pc=Kx*Pe這里的需要系數Kx怎么解釋?在日常使用中,用電設備組只有一部分投入使用么?還是說設備不必滿載么?
潔凈廠房供電設備安裝說明 供電設備的布置以及安裝是關系到整個廠房的規范性和安全性,在設計和安裝的過程中都應該考慮各個方面的因素,盡量做到完美。具體都有什么要求和規定呢?看完下面這個案例相信您就知道了。(1)變壓器安裝 本工程共有干式變壓器11臺,其中1號變電站有變壓器4臺,先安裝2臺;2號變電站有變壓器3臺,先安裝2臺;3號變電站有變壓器4臺,先安裝3臺。變壓器最大容量為1600kVA,最大重量為3.5t,外形尺寸為2000mmx1900mmx1300mm。設備吊裝采用16t輪式起重機,將設備吊起后放置在移動小車上,運送到安裝位置。變壓器安裝完畢后至送電前用塑料薄膜覆蓋防止灰塵和潮氣侵人。(2)屏、箱、柜安裝本工程共有屏、箱、柜290臺(件)。 1號、2號、3號變電站屏柜安裝同變壓器一起安裝。等變壓器全部進人變電站后,進行穩盤。3號變電站施工完后,以同樣的方法完成2號、1號變電站的設備安裝。(3)母線安裝 本工程有封閉母線槽970m,由1號、2號、3號變電站分別引出對廠內大容量設備供電。插接式封閉母線一般是
節電設備對企業有哪些好處呢?耗電量的減少可以使發電、輸電、變電、配電所需要的設備容量減少,節約能源方面的投資節電是一項電源開發工程。節約用電還可以使用戶費支出,降低生產成本,促進生產工藝和設備的改造,促進新技術的發展和企業管理水平的高。電能既是最重要的能源,又是消耗其它能源生產的能源產品。有資料顯示,中國電力消耗量僅次于美國,已居世界第二位,而由于節能、節電意識薄弱造成的電能浪費占相當?shù)谋戎?。?jié)約用電是國家發展經濟的一項長期戰略方針,是一項利國利民的事業,有利于提高資源利用率,減少環境污染,符合環保和社會可持續發展的原則,有利于減輕我市電網的負載壓力,緩解能源短缺狀況,有利于提高經濟增長的質量和取得較好的經濟效益和社會效益。若要電費繳得少,節約用電要做好。節約能源做得好,用水用電沒煩惱。地球資源日日少,節約用電不可少。人人省電,人人省錢。
廠房強電井預留樓板,負一層至7層,中間有管道通過,空間狹小,樓板模板怎么支設?
在每臺用電設備的銘牌上都有“額定功率”PN,但由于各用電設備的額定工作方式不同,不能簡單地將銘牌上規定的額定功率直接相加,必須先將其換算為同一工作制下的額定功率,然后才能相加。(1)長期工作制和短時工作制的設備容量Pe=PN(2)重復短暫工作制的設備容量①吊車機組用電動機(包括電葫蘆、起重機、行車等)的設備容量統一換算到ε=25%時的額定功率(kW),若其εN不等于25%時應進行換算,公式為:(3)電爐變壓器的設備容量電爐變壓器的設備容量是指
核心提示:文章針對施工圖審查過程中發現的消防用電設備配電設計中經常出現的一些不妥做法,結合現行規范的有關規定,分析了這些做法的不足之處,并提出了消防用電設備配電的正確設計方法。 發生火災時,確保消防用電設備能夠正常運行,可以有效地保護人身和財產安全,最大限度降低建筑火災造成的損失。因此,對消防用電設備設置完善而合理的保護控制裝置、選擇合理的啟動方式是非常重要的,應引起建筑電氣設計人員的高度重視。 筆者在參加新疆維吾爾自治區建筑施工圖審查過程中,經常發現有些電氣設計存在不妥之處。本文僅就防排煙風機、消火栓泵、噴淋泵等鼠籠型低壓電動機以及消防電梯的配電設計中應注意的幾個問題進行簡單分析。 1 設計深度不夠 有的設計人員在防排煙風機、消火栓泵、噴淋泵等電動機類消防用電設備的配電設計時,只畫出主回路,不畫二次控制原理圖,也未選用國標大樣圖,或者僅在圖中標注“過負荷保護只作用于報警信號,不跳閘”的文字說明。而對信號、保護和控制等要求只字未提,顯然不滿足設計深度的要求。有的設計人員甚至對于