水管大家都買哪一家的?質量如何,我們公司05年年中做的一個工程,管道要求施工商買的國標管,施工商使用的是金洲鍍鋅管,從去年年底到現在陸續發現有多處漏水,都是在整管中間某個點位(非施工焊接、絲接處),這是為什么?使用水質有問題?不會這么快吧,管道質量問題?金洲國標管,檢驗報告、合格證均齊全,迷茫中大家幫忙指點迷津,
大家好,目前發現我們好多工程的冷凍水管道保溫層的施工質量很不好,造成吊頂內大面積的積水,主要是保溫層施工質量問題,第一,保溫層與管道脫落,造成保溫層里積水。第二:保溫層的接縫處沒有密封。大家看到的做的好的項目的保溫層,發點圖片來看看呢,就是接縫處的那個膠帶,做的好的是怎樣做的呢,沒見到過,想知道呢
在2014年01月21日,中央電視臺《焦點訪談》曝光了江蘇等地“摻假PPR水管”的黑色產業鏈,一些廠家在用于生產自來水管的原料里,摻雜了有毒回收塑料來生產給水管材,這種PPR水管一旦使用,將對人體健康造成巨大的危害,同時也存在很大的安全隱患。其后2018年03月15日晚,央視“315晚會”播出了“多地市政管道偷工減料,造假手段五花八門”的專題報道,該報道曝光了河南新鄭、開封、洛陽、江蘇江陰等地一些塑料管道生產企業以及鄭州建材市場的排水用雙壁波紋管、給水管的質量問題,引起了大家的廣泛關注以及對塑料管道產品質量的擔心。 ??PPR水管質量控制 ??對無規共聚聚丙烯(PPR) 管材產品,依據GB/T 18472.2-2002《冷熱水用聚丙烯管道系統 第 2
PE給水管安裝質量評定表
依據標準:《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-20021、范圍本工藝標準適用于民用及一般工業建筑室內生活排水、雨水及有酸堿性的排水管道安裝工程。2<
市政道路排水系統是城市市政設施得以正常使用的重要設施之一,確保其施工質量至關重要。最常見的質量通病包括四個方面:管道位置偏移或積水;管道滲漏水,閉水試驗不合格;檢查井變形、下沉,構配件質量差和回填土沉陷。
市政道路排水系統是城市市政設施得以正常使用的重要設施之一,確保其施工質量至關重要。本公司根據自己的施工經驗,對雙平壁鋼塑復合纏繞排水管施工質量的通病進行了綜合分析。
室內給排水管道的安裝難度雖然不是很大 , 但是由于施工人員的技術水平和工作認真程度將會直接影響其安裝質量 , 而且在建筑工程質量問題中由于管道滲漏引起的質量問題越來越多 , 在工程中尤為突出 , 應該引起有關工程技術人員的足夠重視 , 本文參照有關管道安裝的技術規程和標準 , 并結合根據在西安鐵路局安康建筑段多年的工程實踐經驗提出了室內給排水管道的一些常見質量問題和防治措施。 室內給排水管道的安裝難度雖然不是很大 , 但是由于施工人員的技術水平和工作認真程度將會直接影響其安裝質量 , 而且在建筑工程質量問題中由于管道滲漏引起的質量問題越來越多 , 在工程中尤為突出 , 應該引起有關工程技術人員的足夠重視 , 本文參照有關管道安裝的技術規程和標準 , 并結合根據在西安鐵路局安康建筑段多年的工程實踐經驗提出了室內給排水管道的一些常見質量問題和防治措施。
水管用什么牌子好?有人偏愛進口的PPR水管牌子,有人執著于國產的PPR水管,因為價格相對于有些材質的水管比較便宜。為何有些PPR水管的使用壽命比較長,有些裝修水管的使用壽命非常短。PPR水管的使用時間長短除了本身的質量外,還受施工因素的影響,所以PPR水管施工環節非常重要。 1、根據ppr管的材質限制,抗壓能力不比金屬管耐壓,所以,在施工中應做好保護工作,不要讓其受到強大的外力擠壓。 2、嚴禁讓ppr管暴曬和在溫度較低的環境下放置,如有需要,必須對ppr管采取保護措施,可以在管的外部包扎防護層,從而起到保護的作用。 3、由于ppr管在特定環境下會發生熱脹冷縮現象,所以在施工中,必須采用相關技術手法來防止水管變形。 4、水管安裝完成后,要對其進行試壓,其試壓壓力和試壓時間必須根據技術要求進行,并且不同種類的水管,其壓力和時間
1、平焊法蘭與管道連接處只焊法蘭外圈,不悍法蘭內圈,且焊罐余高不夠 危害: 平焊法蘭只焊外圈、不焊內圈,會影響法蘭的承壓強度。另外管端與法蘭內圈由于受焊接高溫影響,防腐層被燒壞,如不施焊封閉,極易銹燭破壞,便會使法蘭與管道的連接面因受銹蝕而使承壓強度降低。當管道投入運行后,由于介質壓力及溫度的作用,法蘭與管道連接處會產生裂紋,以至破壞.嚴重影響系統的正常運行。 正確做法: 要保證法蘭與管道接頭處連接強度,在平焊法蘭與管道連接處一定要內圈、外圈都焊。一般情況下,應將管道端頭插入法蘭厚度三分之二處,內、外圍都要施焊,外圍焊縫的加強層厚度應達到設計或規范要求,內圈可滿焊一遍.予以封閉。 2、連接法蘭用的螺栓規格不符合設計要求,或直徑小,或長度短 危害: 連接法蘭用的螺栓規格達不到要求,如法蘭連接螺栓選用直徑較小時,不僅會發生因緊固力不夠導致法蘭滲漏,還會使較小的螺栓承受較大的拉力及剪切力,往往會使螺栓產生裂紋,嚴重時還會斷開,影響法蘭連接的牢固性及嚴密性。如法蘭連接螺栓,用
市政道路排水系統是城市市政設施得以正常使用的重要設施之一,確保其施工質量至關重要。最常見的質量通病包括四個方面:管道位置偏移或積水;管道滲漏水,閉水試驗不合格;檢查井變形、下沉,構配件質量差和回填土沉陷。
這是我在其他地方得了的,現提供給大家
現在的房子,質量差的可憐啊,真不知道線管質量檢測部門是干啥的,樓上竟然莫名其妙的漏水,房齡還未超過10年竟然墻體內的水管開始老化漏水?,F(xiàn)在這種情況周圍的同事也是經常遇到,越來越普遍的出現。。。。。。,房子的質量如何讓老百姓們放心啊,真是汗顏。。。。。。
本帖最后由 溫馨的小窩 于 2014-1-4 11:36 編輯 排水管道鋪設的質量優劣不僅影響自身功能的發揮及使用年限,而且對道路完好、環保要求等都有直接的影響造成質量事故原因是多方面的,有設計、施工、土質、材料等,但主要原因還是沒能嚴格按排水工程設計與施工規范施工。本文分析砼排水管道發生質量問題的原因和防止這些原因的方法和措施。
市政排水管道工程是市政設施的重要組成部分,只有進行合理的施工質量控制才能保證排水管道工程的有效進行。排水管道工程質量的好壞與人民生活密切相關,其使用功能是否完善,直接關系千家萬戶的切身利益。因此,加強對排水管道工程的質量控制,對消除工程質量缺陷、確保排水管道工程質量,具有重要意義。 在施工過程中,主要從以下幾方面進行施工質量的控制。 一、材料、構配件的質量控制。 排水管道工程中,原材料的質量問題需要施工單位進行嚴格的控制:管道施工過程中標高和側向位移的控制達不到設計的要求;管道與檢查井連接處的施工質量不到標,造成漏水。在施工過程中要規避相關的質量問題,首先要對所有材料認真監測,加強對材料的檢查、驗收,進場材料必須三證齊全,主要材料進行抽樣檢測。使用前,檢查材料的外觀尺寸,同時要檢查管材的出廠合格證和相關送檢力學報告等資料,對達不到設計要求的材料,予以清退,嚴禁使用。同時要求生產廠家在管材運輸、安裝過程中加強對管材的保護。 二、施工測量的質量控制。 由于管道施工線路較長,工程測量的精確性對工程最終的質量有著至關重要的影響。測量時,讀數錯誤
水管質量
水管質量專題,為您提供水管質量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水管質量 相關的專業交流討論,更多水管質量相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題