各位高手,5萬平米的綜合樓,公共區域的照明的如何控制才能達到節能和控制方便的效果?我知道現在有一種智能照明技術,造價一定很高吧。簡單的使用聲光控開關和燈頭也將增加一定的造價,尤其是在沒有自然光的走廊和地下室,總要制造出聲響,有些不雅。有沒有好的方案?使用被動式紅外探測器結合可編程控制進行控制,是否可行?目前是否有此類產品?
一化工裝置,進行電氣施工,遇到這樣一個問題,向論壇的大俠們請教:照明配線時,所有接線盒為隔爆產品,配電采用3芯電纜,穿鍍鋅鋼管輻射。由于現場條件所限,想按如下方法敷設電纜:電纜穿管,靠近防爆接線盒時,不采用鋼管套扣擰到接線盒的方法,而是穿線管距防爆接線盒15cm處截斷,電纜直接進入接線盒,擰緊,做防爆處理,穿線管、防爆接線盒做接地處理。請問上述方法是否可行,是否有規范支持,或者是否違反相關規范?
四周為敞開式結構,層高3.5米停車區域為兩個12邊形之間部分如果用熒光燈照明,燈具應該如何布置
辦公室的各個功能區間對辦公室裝修燈具照明做了一些簡??要的介紹,辦公室燈具在辦公室前臺、公共辦公區域、個體辦公區域、公司公議室等具有不同的裝飾運用手法和效果。 我們知道辦公室裝修要運用到大量的材料,主材,輔材,墻面材料、地面材料,頂面材料等,辦公室裝修施工完工后還要進行必要的辦公室室內裝飾,辦公室裝修后選擇合適的綠色植物進行擺放、辦公家具的選擇、辦公室裝修燈具的
在賓館裝修、飯店裝修時,經常碰到大廳、出入口、走廊、多功能廳等大面積公共區域的照明控制問題,如何滿足節能要求,同時方便使用,如何采用智能照明控制,歡迎各位同仁給出高見!
分區域控制是指在一個房間內分成相互獨立的幾塊區域控制,間隔控制是指間隔一兩盞走一個不同的回路,請問哪種好,各有什么優缺點?
1。照明線路由配電箱穿管明敷設沿柱引致高層平臺,有四個回路,這四個回路是穿一個管子還是分別穿四個管子還是均分一下穿兩個管子?一般是共管還是分管?如果工管的話,最多可以共幾個回路?2.接線盒中三通平和三通吊有什么區別,分別用于什么場合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 編輯 ]
是按圖樣那樣以燈具為中心,然后引向開關,還是主回路走墻,向各個燈具引呢?我們一個老專家說后者省線.容易維護.圖樣的做法都是跟我們一樣的年輕人畫的.不科學大家說下自己怎么做的,施工也是按圖么?給個前提吧,樓板是現澆的,預制現在用的少了
爆炸區域1區的防爆照明燈具需要作接地保護碼?做一個小區煤氣調壓站,需要拉一個照明回路進去,規范要求說爆炸區域的所有用電設備都需要做接地保護。不知防爆燈具是夠需要作接地保護?
照明節能設計要求越來越嚴格。我在設計中經常碰到達不到要求的情況,特別是大空間的照明密度值在滿足照度要求時,遠大于規范要求。不知道大家在設計中有沒碰到?
有一個洗浴中心,二樓是休息大廳,大概有2000平米左右。請問下照度要求是多少。我做到每平米12W左右,另外燈具控制是不是可以不用開關控制,直接在照明控制箱內實現控制。
二類高層電梯前室的照明有幾個問題問一下1.是否一定要求采用耐火線2.強切的電路是怎樣3.是各層均要設置雙開雙控還是頂樓和底樓設置4.電路圖是怎樣
有一個問題,按規范二級符合的建筑,疏散照明當然也是二級負荷,采用蓄電池作為備用電源(單燈帶蓄電池)但樓內設有火災自動報警系統,報警候需切除一般電源,這時接在層箱內時就會切掉一路電源,不能滿足雙電源的要求,若是若是同時需要作疏散照明自動投入(如住宅內)則如何作疏散照明為最佳方案 本人作一單獨回路,單電源供電,部分燈具自帶蓄電池,部分燈具用聲光控開關作強制投入,報警后,強制投入,一旦電源失電,蓄電池放電,該方法如何,請大家指正
各位大俠見笑了,小弟做園林工程,對電氣方面一竅不通,有以下問題請教各位,感激不盡!1.廣場采用的各種燈具分別要搭配什么配套設施?如草坪燈、壁燈、泛光燈、埋地燈、球場燈、多頭庭院燈等,這些分別分別搭配哪些些配套設施?(如:燈桿、鎮流器、觸發器、電容器、燈柱等)2.該如何報價?
一大型工業廠房(200米*145米),共分六跨,每跨長200米,照明設計為樹干式,即兩路照明干線從車間中部送入,為兩路BV-185銅塑線屋頂線槽敷設,各支路照明箱為BV16線槽引下,請問:干線BV185在每跨十字交叉處如何接線?干線線槽上增設接線箱?還有分支線BV16與干線BV185如何接線?也在線槽上加接線箱?電纜分支接線聽說有穿刺線夾,銅塑線呢?
各位大哥小弟剛入行,沒有師傅帶,現在向各位大哥請教一個弱智的問題。照明布線是不是分為燈上布線和沿墻布線?。烤唧w有些什么需要注意的地方,再就是導線的根數怎么確定?謝謝了
最近做一煤氣發生站,其規范中15.0.4條規定要在一些車間中設置修理照明,請問什么是修理照明???要怎么設置?這些車間還有屬于2區爆炸危險環境的車間,修理照明如何設置?哪位能解答一下!
請教大家,使用DIALux照明軟件的時候,燈具選項中,沒有任何可以選擇的燈具,打開“我的燈具庫”也沒有“搜尋”選項,這是怎么回事呢?要怎樣操作呢?
我想大概了解一下 比如 路創、邦奇、ABB、西門子、奇勝、雷士、菲利浦、世奇、大景、愛默爾…… 作為辦公室內的應用哪個廠家的系統性價比最好 和最適合在辦公環境內應用,適合就好 不是功能越多越好 (是辦公室不是辦公樓的樓宇) 或北京的智控照明系統公司 聯系我 zw@cobell.cn 謝謝
我看了前面一個關于照明線路的帖子,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一、照明線要設置PE線嗎?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,施工規范要求該燈具金屬外殼、底座要接地。方便起見,照明線路中若多一根PE線,便于燈具接地。(二)、爆炸火災危險場所建議專設PE線;(三)、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,也應設PE線。(四)地方有土規定的(如深圳),也只有設。二、撇開上述PE線,蓄電池燈具到底是幾根線?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回路,或者不可控的蓄電池燈具回路,線路是2根?!耙粚Χ唷保ㄖ?個開關控制多個燈)的可控的蓄電池燈具回路,線路是3根。三、應急照明控制最容易忽視的問題?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈同裝于應急照明回路時,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路。(三)消防發生時,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,就必須設置消防