圖紙簡介: 某工地鋼結構張拉膜完整圖,上傳分享給大家..... 投稿網友: liuyufeng6 上傳時間: 2013-07-09 圖紙
本公司長期有張拉膜及鋼結構安裝外包,有意者請與我聯系! QQ號:707055701 Email:flyingwei_001@126.com
現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,很多建筑、工地、廠房都會使用到鋼結構雨棚,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下。
一直以來習慣了用PKPM計算,然后CAD繪圖,工作兩年,繪圖的速度有了提高,但是還是感覺速度不夠快。這幾天,試著用TSSD,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,但是鋼結構這一塊,似乎速度還是不能有太大的提高。
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
還不錯的工具,奉獻給大家!
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。
圖紙簡介: 抗震設防烈度6度,膜結構設計使用年限15~20年,鋼結構設計使用年限50年,圖紙含設計說明,膜結構平面圖,鋼結構平面圖,膜結構正立面圖,鋼結構正立面圖,膜結構側立面圖,鋼結構側立面圖,膜結構軸測圖,鋼結構軸測圖。 投稿網友: liuyufeng6
請教一下,用pkpm鋼結構中支架建模,建好后看什么信息能夠判別所選鋼柱鋼梁符合要求?
蘭定筠實戰訓練(三)第26題關于箱型柱柱腳的焊縫尺寸計算,這道題和施嵐青指南上的一道例題完全相同,答案卻不相同。計算時到底用不用考慮軸向力?求高手解惑!?。?/p>
小弟甚少接觸鋼結構,近日有個鋼結構樓梯計算問題很是頭疼,請各位多多賜教。樓梯跨度5040mm,高度3600mm;原設計按02J401鋼梯圖集T5B12-36。 但施工時,施工方把16a槽鋼鋼梁替換為270x10鋼板,請教給位這樣做是否可靠,該如何驗算
《抗規》8.1.3條規定了鋼結構房屋的抗震等級,其中備注第2條說明“一般情況,構件的抗震等級與結構相同;當某個部位各構件的承載力均滿足2倍地震作用組合下的內力要求時,7~9度的構件抗震等級應允許按降低一度確定”,現在遇到一個工程,高度小于50米,經調整后的烈度為7度,經計算滿足注2規定,降低一度取6度,按表8.1.3規定“6度,高度小于50m”是否可按照非抗震設計?也就是整體計算時還按照2倍地震作用計算,而涉及到抗震等級的調整,即內力調整,節點設計(8.2.5~8.2.8條內容)等均可以按照非抗震考慮,是否合理呢?還請各位*指教,不勝感激。
不知大家有沒碰到過鋼梁凈跨很小,不能滿足抗規8.2.8-2條的情況,遇到這種情況是否只有拼命加厚梁腹板和連接板,并增加螺栓?螺栓可以增加,連接板也可以加厚,但梁腹板太厚甚至比翼緣還厚就比較怪了吧。我想既然偏心支撐處的耗能梁段可以強彎弱剪(抗規8.2.7-1條),為什么其它梁不可以呢?抗規8.2.8-2條是否僅僅針對連接板和螺栓而不包括梁腹板本身?鋼結構剪切破壞是否與混凝土不同,是延性的?
我現在需要見一個五層的鋼結構框架,因為我一直搞施工,有一定經驗,所以不讓請設計院設計了,自己設計一下,但是有些問題不太明白,再次請教各位設計高手,望不吝賜教。1、樓板采用壓型鋼板+現澆混凝土樓板,壓型鋼板型號YX76-305-915,壓型鋼板上混凝土厚60,樓板上將來鋪瓷磚,請教樓面恒荷載取多少。2、這個樓將來1到3層為商場,4、5層辦公,但是施工時沒有內墻,將來根據需要再設置內墻,這樣的話樓面活荷載取值應該多少?3、垂直提升電梯的荷載如何取值?4、自行扶手電梯荷載怎么取值?5、樓梯間荷載怎么取值?
請問有做鋼結構預算的嗎?我今年剛畢業,最近有機會從土建預算轉去做鋼結構預算,但對鋼結構預算不了解,不知道該不該轉,請問能給點建議嗎?做鋼結構預算前景如何???
最近做混凝土結構的人滿為患,活也不多,小弟剛入?,不知道鋼結構前景怎么樣,想問問前輩,以后我想在某一行一直走下去,謝謝!
鋼材下料常用的有氧割、機械切割(剪切、鋸切、砂輪切割)等方法。氧割的工藝要求: 氣割前,應去除鋼材表面的油污、浮銹和其他雜物,并在下面留一定的空間。 大型工件的切割,應先從短邊開始。 在鋼板上切割不同形狀的工件時,應靠邊靠角,合理布置,先割大件,后割小件;先割較復雜的,后割簡單的;窄長條形板的切割,采用兩長邊同時切割的方法,以防止產生旁彎。
2015年5月1日執行的《建筑設計防火規范》中對建筑鋼結構的防火涂料保護做了修改,想問下是不是現在所有的鋼結構建筑,所有的柱,梁,檁條都需要防火涂料呢?以前的建規中有部分是可以免除不用防火涂料的
張拉膜鋼結構
張拉膜鋼結構專題,為您提供張拉膜鋼結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與張拉膜鋼結構 相關的專業交流討論,更多張拉膜鋼結構相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題