150米超高層建筑,地上3層商業+34層辦公樓+2個避難層,標準層面積約1100平,加裙樓總面積約4萬多點,現在業主對中央空調主機想選用風冷熱泵機組,該項目在長沙,具本人了解風冷熱泵在超高層建筑上用的是主要是香港和深圳那邊,象上海這些地區還是沒聽說過的,但風冷熱泵的好處是可以不用在地下室做機房,不用鍋爐和冷卻塔,但象這種超高層以后對室內溫度標準比較高,風冷熱泵機組是否可行?能否保證冬季的空調效果?當然也可以加輔助電加熱,希望聽聽各位的意見,風冷熱泵機組在超高層是否有實例(除深圳香港)。
將來,或許有機會接觸超高層結構,大概150m,用什么軟件?據我所知,可以用PKPM、Etabs、Midas Building、廣廈等等。PKPM用得最多,不過都是用普通的高層,超高層沒用過。單位里面廣廈是試用版,沒怎么學過。Etabs、Building學了點皮毛,想繼續深入,學哪個好?
老大讓我完善下模型,此模型為160米的住宅,位移角還未達標,Y方向為1/886,還想在省一點鋼筋。求大神幫忙看看
重慶的超高層以修建完畢!
某超高層建筑,框架核心筒結構,高180m,44層,地下3層。建筑面積85000m2,計劃工期660天。外立面采用玻璃幕墻。節點工期估算統計如下,請大家幫么看是否合理（注：幕墹程在結構施工完14層后插入施工,隨結構進度攀升。主樓F14層結構施工完成后,開始穿插14層以下的二次結構及裝修工程。)節點形象進度 日歷天數(天)基礎及地下室結構完 90地上1-14層結構完 70地上15-29層結構完 75地上30-44層結構完 83外立面幕墻工程 180商場(1-5)及停車場室內裝修工程 40地下室及裙樓竣工驗收 10主樓地上普通辦公樓(6-29)裝修 100竣工驗收 10主樓地上行政辦公樓(30-44)裝修 60竣工驗收 10
本人在用sap2000建立一個超高層模型,為了簡化,只建立主要抗側力構件:巨柱、環桁架、巨撐、核心筒和樓板,那外框架和核心筒之間怎么連接? 省去次框架之后,對結果會有影響嗎?
超高層鋼管混凝土的檢測
沈陽項目 超高層住宅 146米 41層 剪刀樓梯設機械加壓系統,超過32層分段設計加壓系統。剪刀樓梯間的獨立前室,按照高規中相關規定,防煙樓梯間設機械加壓系統其前室可以不設機械加壓系統。不過在消防局報建審時,消防官提出,由于本項目為超高層,要求方案1——前室獨立設置加壓系統(沒有管井位置)或者方案2——在前室和樓梯間之間的墻上增設余壓閥(每層)以保證著火時前室與過道的壓差達到25Pa。現場的情況是,方案1根本行不通,而方案2本人認為加壓設計總風量的計算和系統的調試都存在很多問題,不知道各位大俠是否有相關經驗?PS:消防官的要求,本人尚未找到相關規范或條文的支持,不知道各位大俠是否有相關了解,請指教! 或者是否消防官的要求是不合理的,各位大俠是否有和消防局溝通的經驗,請指教,too!
建筑地下2層車庫,地上43層住宅。住宅部分設兩部跑梯,一部與消防電梯合用前室,一部單獨設置前室。避難間設置在10.20.30層。問題一:考慮樓梯和合用前室分別送風,單獨前室的樓梯只是樓梯送風。但在避難層的時候樓梯因為分隔多了一個前室,這樣在10.20.30層的時候兩個樓梯都分別有兩個前室,請問多的這個前室怎么處理,樓梯和前室的風量怎么計算?問題二,送風分段問題,打算地下二層和1-10層為一個系統,11-20層為一個系統,21-43層為一個系統。但看以前的帖子建議以避難層為分隔分段送風,這樣的話21-43中間有個避難層就又要分一個系統。是不是系統中間可以有個避難層?
超高層消火栓系統分高中低區,兩個泵房,全樓的消火栓按鈕控制哪個泵?是低區按鈕啟動低區泵,高區按鈕同時啟動低區、高區泵嗎(如何實現,就是簡單并聯嗎)?
才做現場一年多,老板又接了一個地下5層地上45層的超高層建筑,平時接觸到的都是十幾二三十層的房子,所以就起了疑惑,施工中的一般高層建筑跟超高層建筑有什么比較大的區別,都是混凝土結構的其施工方法跟工藝一樣嗎?忘有經驗的談談施工經驗及注意事項
圖紙簡介: 1-3層平面圖和軸線定位圖,需要的朋友可以下載噢! 投稿網友: gbb1232003 上傳時間: 2013-08-27 圖紙
兩棟超高層圖紙,供大家參考,圖紙可能有些大。兩棟超高層均為3層底商+住宅,鏡像關系。沒有轉T3哈。
有一個超高層,在避難層設置一個變電所,請問此變電所的接地怎么做?1、是否就是:槽鋼、金屬外殼、變壓器低壓側中性點接到本層的結構鋼筋就可以了?本人感覺這樣做就可以了,2、沒有必要做一根接地線到建筑的基礎?如果做的話,那這根接地線的線徑怎么確定?求各位大神指教
1、新火規對超高層規定后,是何意思呢?,專負說要每個避難層要設消控室,然后消控室管避難層上面的部分,求是否正確?個人理解為放一個報警主機就行,這個主機只管避難層這塊就行,求大師理解??????2、如何在避難層設變配電室,求問大變壓器如何運輸及將來維修?
本帖最后由 蘇拉米爾君 于 2015-8-17 18:47 編輯 我是一個結構菜鳥,今年剛畢業,在設計院差不多工作了快兩個月的時間了,期間做了一個4層樓的定制餐廳,框架結構?,F(xiàn)在在跟著同事在弄一個高層的商住房,。。因為第一次接觸,所以完全不會怎么PKPM建模想問一下。那個模型大概是這樣的,其建筑從基頂到樓頂大?20m。。基頂?.0標高處,有四層,每層的剪力墻、柱布置數量依次增大,到0.0標高處剪力墻、柱達到最多,0.0標高上部的剪力墻、柱數量基本一致。這個時候的PKPM在0.0標高以下,該怎么建模呢?0.0標高下的四層,從下至上,每層的剪力墻、柱都都增多。就是如果按平常建模的話,會形成一個倒三角形,感覺下部就沒有支持了?難道0.0標高以下的部分算懸吊結構?還是怎么。。求大神,指點。這個在PKPM上改如何建模大家幫幫?。先謝謝大家了。 <
1我國超高層建筑發展現狀1.1建筑高度截至2012年底,我國共建成高度超過250m的超高層建筑94幢,其高度分布比例如圖1所示。高度250~300m的超高層建筑數量最多,約占建筑總數的59%;高度500m以上超高層建筑僅1幢;港澳地區超高層建筑共計18幢,約占總數的20%。這一階段國內典型超高層建筑,有上海環球金融中心(高度492m)和深圳京基金融中心(高度442m)。2013—2018年,我國計劃建成高度250m以上的超高層建筑共計164幢,如圖2所示。與圖1相比,高度300~400m的超高層建筑數量顯著增多,約占總數的43%。港澳地區超高層建筑共2幢,約占總數的1.2%。除超高層建筑數量增多外,超高層建筑的高度近年來不斷增加。高度500m以上的超高層建筑增多,部分建筑高度已突破600m。如上海中心大廈,總高度632m。建成之后將與高度420m的金茂大廈、492m的環球金融中心共同構成浦東陸家嘴金融城的新三角。建造中的深圳平安金融中心塔樓桅桿頂高度為648m。1.2分布地區截至2012年底,我國已建成高度250