如果有需要可以到這里下載:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35383.shtml?uid=114897
各位老師:緊急求助,HDPE排水管在管溝內如何固定,管溝內沒有預埋槽鋼或角鋼之類的東西,也沒有水泥的支墩,而是一個帶排水溝的矩形鋸齒形綜合管溝而已。請問如何固定,管溝中間是排水溝,HDPE管道放置在上面一側,另一側是已經安裝好的給水管道。是需要混凝土支架,還是混凝土全部覆蓋,還是需要其他支架之類的東西,管道彎頭、三通之類的管件部位是否需要打混凝土支墩固定,打多少。 在設計中還可能有什么問題嗎?給水管和排水管在同一個管溝內沒有什么問題吧?請老師們幫忙解釋一下,還要做環評報告。管壁有花崗巖等,不容易用膨脹螺栓,同時安裝了橡膠的伸縮節還存在腐蝕問題。整個管道需要做防曬處理。初來乍到,請多支持!
給水管我們使用的是PPR管,并且使用鐵絲進行固定的,監理要求我們施工方使用管卡,規范上我沒有找到相關要求,望各位指點??!也希望各位能夠介紹一下給水管安裝施工工藝。。。。。
水電安裝工人說 梁齊柱邊 又沒墻 污水管沒處固定請問怎么解決???
請教大家個問題,我這邊的給水管道用PVC給水管(用于噴灌花池),排水管用鑄鐵管,它們的支架大多數用的是單桿吊架,固定支架很少,我查了一些資料但沒看到固定支架的間距規范要求,請問給排水管道的固定支架間距是多少,在什么規范上可以查到,謝謝。
NFPA 20-2007消防固定水管的安裝
目前中國也采用一些國際的技術標準,例如美國國家防火協會(NFPA)法規及標準,此處所含文件乃經過美國國家標準協會核準的標準發展過程而達成共識之后編制的NFPA20,是FM認證的技術文件,目前我找到是最新版2010版,供急需人之用。我從網站上下載不少好貼,我也要支持一下
有哪位知道外墻雨水落水管的固定支架間距是多少?什么規范有詳細規定?(要有依據)小弟先叩謝了啊急!
各位大神: 小菜鳥剛碰到一個熱水管道,水溫60℃,DN150,有個1m左右高差的翻彎,計算固定支架的時候發現如果太近了則管道彎曲應力超限,長點就查不到Kx。Ky。Kb。 雖然這個管道很小,工況很簡單,還是不會了,請問各為大大這種情況如何處理的。
本人剛畢業不久,好多東西不太確定。請問一下大家,空調水管的固定支架如何來做,具體的形式是怎么樣的,怎么處理冷橋問題,放在什么位置,是隔一定距離做一付,還是只在膨脹節邊上做?謝謝,最好有圖片說明。
新做一DN700直埋熱水管道施工圖設計,做土建的說推力太大,固定支墩不會做了......誰有施工過的圖,給俺參考下先謝謝了
規范 城鎮供熱管網設計規范8.4.8和技術措施2009第47頁明確要求說:“直埋熱水管道宜采用 無補償的敷設方式‘。可是我 查了一下別人出的圖紙基本都是補償器和固定支架,到底應該考慮室外直埋熱水管網的補償呢?
NFPA 20-2007消防固定水管的安裝(英文版)
水泵出水管工作閥門的額定工作壓力及操作力矩,應滿足水泵關閥起動的要求。出水管不宜安裝逆止閥。出水管應安裝半固定式伸縮節,其安裝位置應便于水泵的安裝和拆卸。進水鋼管穿墻時,宜采用剛性防水套管,出水鋼管穿墻時宜采用柔防水套管。 半固定式伸縮節又稱伸縮接頭,伸縮器,補償器。伸縮節的功能僅用于檢修閥門設備方便,在正常運行時是剛性連接,不允許有伸縮,且可傳遞管路內水壓力產生的軸向力。當需檢修水泵時可方便地松開伸縮節;密封應可靠,采用法蘭連接。伸縮節上焊接對接接頭型式及尺寸應符合有關規范的要求,接管端部需打磨圓滑無尖角。 適用范圍: 半固定式伸縮節主要適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質。
請各位高手幫忙指點一下:我現在的工程中熱水供回水管均為銅管管徑有100、80、65的,樓層共55層,立管分七個區,波紋管補償器共計10個。熱媒立管是2根無縫焊接鋼管,到三十層轉換,波紋管補償器4個。焊接鋼管波紋管補償器的固定支架可以按照91SB-1中的圖集做法,在立管外壁焊接鋼板肋做到樓板上。但是銅管的波紋管補償器的固定支架如何制作?用圓鋼抱卡固定是導向支架了,用壁環固定也是導向支架,而且銅管壁薄,經計算后固定支架受力較大,內壓力和彈性反力較大,每個支架受力平均約為6噸左右。如何保證銅管固定支架設置安全合理,同時也能夠承受住熱膨脹位移變化,最大的約為55mm。請做過銅管的朋友賜教!我的波紋管補償器設在距固定支架4D的位置,選型及定位按91SB-1華北標圖集及北京興達波紋管廠家樣本計算的??煞駥⒐潭ㄖЪ芡性阢~管松套法蘭上,會破壞釬焊焊口嗎?多謝!
直埋敷設熱水管道采用鋼管、保溫層、外護層緊密結合成一體的預制保溫管,土壤的束縛作用可使管道升溫時熱伸長受阻。在熱水熱力網的工作溫度范圍內,由熱伸長受阻產生的溫度應力能夠滿足安定性分析的強度條件。因此,從管道強度角度考慮,在長直管段可以不設補償器和固定支架。
本人先在這兒謝了俺急需要關于污水管網(俺這裝的是DN800的玻璃鋼夾砂管)止推墩(固定墩)的詳細做法,最好能有圖集號。謝了!助[ 本帖最后由 xjchy80911 于 2010-11-14 21:49 編輯 ]
規范上說:一般立管在穿越樓層處設為固定支承;當樓層高度小于4m時,立管上設置一個滑動支承,當樓層高度大于4m時,設置兩個滑動支承。有人認為: 固定支撐就是固定在墻上或則柱子上本身不能移動的。滑動支撐就是多了一條可以在有限的范圍內自由移動,減少應力。平常所見的支架,管卡管箍等都是固定支撐 。另有人認為: 常見的支架、管卡是軸向滑動支撐,允許管道在軸向有位移,但是不能有水平位移及轉角。固定支撐用到相對較少,固定支撐不允許管道有任何方向的位移,在管道設計中如果需要固定支撐設計人員會標出具體位置,滑動支撐一般不會標注。到底哪種說法是正確的?。空垎栠@里的固定支承和滑動支承到底怎么理解???謝謝?。。?!
請問為什么不能用射釘固定呢
在家庭裝修中,有不少家具是裝飾公司制作的。對于這些固定家具的質量檢驗,許多消費者都非常關心。其實,您在進行家庭裝修質量驗收時,只要把握住這幾條,就可以控制住固定家具的質量。 1、高檔固定家具使用的木材、輔料和配件必須符合設計中的規定。家具制作的接縫嚴密、安裝必須牢固、配件齊全有效。家具里外潔凈,外部細光、內部砂光。 2、各種人造板部件封邊處理應嚴密平直、無脫膠、表面光滑平整、無磕碰。 3、各種塞角、壓欄條、滑道的安裝位置正確、安裝平實牢固、開啟靈活。 4、產品在涂飾前,目視光滑平整,手感無毛刺、刨痕、磨沙、逆紋,拐角無硬拐,朝向端正,均勻平直。 5、抽屜和柜門開閉靈活,回位正確。玻璃門周邊拋光整潔、開閉靈活,無崩碴、劃痕,四角對稱,扣手位置端正。 6、固定家具質量的保證,除了使用材質、制作尺寸應符合規定外,其檢驗指標如下: a.板件翹曲度:當平面對角線長度大于1400毫米時,翹曲度應小于2毫米,當對角線長度小于700毫米時,翹曲