如題,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝!
一.高壓配電柜高壓配電柜又可稱為高壓開關柜,是指用于電力系統發電、輸電、配電、電能轉換和消耗中起通斷、控制或保護等作用,電壓等級在3.6kV~550kV的電器產品,主要包括高壓斷路器、高壓隔離開關與接地開關、高壓負荷開關、高壓自動重合與分段器,高壓操作機構、高壓防爆配電裝置和高壓開關柜等幾大類。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,在整個電力工業中占有非常重要的地位。配電柜的功能配電柜具有架空進出線、電纜進出線、母線聯絡等功能。配電柜的組成配電柜應滿足GB3906-1991"3-35kV交流金屬封閉開關設備"標準的有關要求,由柜體和斷路器二大部分組成,柜體由殼體、電器元件(包括絕緣件)、各種機構、二次端子及連線等組成。柜體的材料1)冷扎鋼板或角鋼(用于焊接柜);2)敷鋁鋅鋼板或鍍鋅鋼板(用于組裝柜).3)不銹鋼板(不導磁性).4)鋁板((不導磁性).
GGD配電柜的結構特點有哪些呢,我們一起來了解一下吧。 1、GGD配電柜設計的充分考慮到柜體運行中的散熱問題。在柜體上下兩端均有不同數量的散熱槽孔,當柜內電器元件發熱后,熱量上升,通過上端槽孔排出,而泠風不斷地由下端槽孔補充進柜。使密封的柜體自下而上形成一個自然通風道,達到散熱的目的。 2、GGD配電柜按照現代化工業產品造型設計的要求,采用黃金分割比的方法設計柜體外形和各部分的分割尺寸,使整柜美觀大方,面目一新
現有一10kv配電室改造項目,原配電室為二層結構,一層為變壓器室及辦公房屋,二層為高壓室,現有高壓設備為老式GG-1A固定式高壓柜,架空進出線,原設備陳舊老化,無法滿足使用要求,現準備將高壓柜更換為KYN28型移開式金屬鎧裝柜,電纜進出線,由于原高壓室在二層且無電纜夾層,現準備用槽鋼做支架將高壓室地面抬高(原高壓室高度足夠),下面留出電纜通道,各位大俠有沒有類似項目,該用多大槽鋼,如何實現,謝謝
(1)離壓配電柜可命性選擇。 供電可稱性是指其有更換易學、操作簡單、方住維修和安全的特點.能夠完全實現隨即從手車柜上抽取的組合部件安裝在獨立小車上。手車拒使用加大了對施工的要求,需要對小車進行改良,針對柜體內改遭,柜體內外應達到平衡,柜內軌道頂面與柜外地面是兩個平行面,為小車進出開關柜扭供方便;中f柜是手車拒的升級.其優勢在于可以講不筋要獨立的小車找可以將組合部件安裝和替換在柜體中部車上.應用專業運暇設備移出;固定柜是早期應用的柜必之一內部構造固定.與先進的柜皿相比停電時間較長、掛修難度較大,對供電連續、可命性潤足度較低U。所以工程資金投人悄況、供電設備可命性分析及其它因索成為考慮宜點。
有兩路進線電纜柜,中間有母聯柜。出線有十四臺出線柜?,F(xiàn)出線柜內只有電流互感器,出線柜電壓取自哪里,綜保檢測電壓會從哪里取
剛做電氣設計不久 ,現在正在做一個項目,需要在高壓配電室新增一個高壓柜,想請教一下,新增的這個高壓柜怎么與原來的高壓柜連接啊,是需要新增柜和原來柜子的母線焊接在一起嗎?還是需要其他的處理方法?缺少經驗,菜鳥一個,實在頭疼,請各位老師不吝賜教!
甲方為了節省土建成本,對于500KVA以下的變壓器,要求高壓引入后不設置高壓柜,而是設置獨立的變壓器室,把高壓熔斷器掛在墻上。 但是聽說電業局要求100KVA及以上得高供高計。如果不設置高壓配電柜,高壓要怎么計量呢。
10KV KYN28柜 不同電流的柜子的主母排和分支排選多大的?要有公式。還有:一組高壓環網柜(2臺630A進線柜 1臺壓變柜 5臺630A出線柜,求主母排規格和計算公式?
高壓配電柜按斷路器安裝分為哪幾類? 【解答】按斷路器安裝方式分為移開式(手車式)和固定式 (1)移開式或手車式(用Y表示):表示柜內的主要電器元件(如:斷路器)是安裝在可抽出的手車上的,由于手車柜有很好的互換性,因此可以大大提高供電的可靠性,常用的手車類型有:隔離手車、計量手車、斷路器手車、PT手車、電容器手車和所用變手車等,如KYN28A-12。 (2)固定式(用G表示): 表示柜內所有的電器元件(如:斷路器或負荷開關等)均為固定式安裝的,固定式開關柜較為簡單經濟,如XGN2-10、GG-1A等。
高壓配電柜在我們國家有著廣泛的使用量,在我們生活中的地位越來越重要,而用電安全同時也是我們每個接觸電源的人都需要注意的問題,讓我們不得不時刻提高安全用電的警惕,而且我們的高壓配電柜型號有很多種,它們的柜體結構﹑技術參數都有所不同選購的時候也應當注意。 高壓配電柜有時也被人們稱為配電盤,它能夠將電能根據需求進行合理的集中、分配、切換。高壓配電柜主要由柜體和內部多種電器元件組成,包含開關裝置、保護裝置、監視裝置等,并且配有電能計量表用來統計電能的用量。高壓配電柜主要應用于發電站和變電站,在一些電能消耗較多的工廠、車間等也應用廣泛。 高壓配電柜按照不同的方法可以分為很多種類,根據電流的不同分為直流配電柜和交流配電柜;根據電壓的不同又可分為高壓配電柜和低壓配電柜。 更多關于高壓配電柜信息,可咨詢重慶祥泰電氣官網的喲!
柜子有三個進線,四個出線,含三塊計量,結構比較緊湊。
一般配電柜應該怎么選型?依據是什么?1.是根據總負荷計算電流后選么?2.配電柜選定額定電流,其他設備是廠家配套好的嗎?還需注意哪些參數?謝謝~?。。?/p>
施耐德高低壓配電柜--MVnexHP
不知道有沒有做業務的。能否指點一下。 我在一家電器成套廠做技術工作,每月工資也就三四千塊錢,房貸就近2千。實在太累啊。 業務員都很掙錢啊。3%的提成一年也得一二十萬。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,現在我一點頭緒都沒有,不知道從何下手。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,也就是樓上用的),看到人家蓋樓的時候去工地問問,箱子早就定了,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱?還有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道這些信息。去工廠里聯系業務要找什么職務的人?還有怎樣給人家回扣,多少合適?求業務精英指點。
本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 編輯 . 下圖是一個很常見的0.4kV進線柜。 柜面板有個旋鈕,是用來選擇是否需要停電后來電時延時自動合閘的功能。當這個旋鈕處在“自動”位置,就會在來電時延時自投。 如果這時人工按下分閘按鈕使斷路器分閘,過些時間斷路器也會自動合閘,就是說它分不出是人工分閘還是外電斷電。所以當人工
MCC柜大型廠家的一般都有,請問一般現場的比如照明配電箱,PLC程控柜,設備廠家自帶的小控制柜,這些必須要3C認證的嗎?
根據規范要求:成排布置的低壓開關柜,其長度超過6m時,柜后面的通道應有兩個通向本室或其它房間的出口,并宜布置在通道的兩端。 條文解釋是:根據過去設計的經驗和調查,許多工業企業的供配電系統,由單臺變壓器供電的低壓配電屏并排排列的長度一般不超過6m時,屏后的通道只有一個出口,已能滿足安全運行的要求,且便于建筑形式的布置;當配電屏的長度超過6m時,屏后通道應設2個出口,以便于維修工作和事故時人員逃離事故點。 可見預留通道主要是為了方便進出,那么對于圖中的一端有樓梯的情況,一二級踏步高度能夠滿足人員正常通過。那么這種非標情況是否也符合規范要求?