本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:02 編輯 [摘要] 本文對地下室后澆帶的立模、澆筑混凝土、養護做了探討,力求解決后澆帶滲水這一質量通病。[關鍵詞] 后澆帶 后澆帶是地下室工程中最易滲水的地方,怎樣施工好后澆帶,確保后澆帶處不滲水,是一個值得思考的問題,下面分幾點探討。 1、后澆帶混凝土的澆筑時間 后澆帶分伸縮后澆帶和沉降后澆帶。 設置伸縮后澆帶是保證現澆混凝土構件在體積收縮時能釋放內力,使現澆混凝土構件不產生有害裂縫的有效措施;設置沉降后澆帶是消除現澆混凝土構件因沉降差而產生內力的有效方法。 要達到上述目的,保證現澆混凝土構件在后澆帶留置時間里能充分釋放收縮力和充分沉降,就應有一個合理的留置時間。但現行有關規范和施工手冊對后澆帶的留置時間不統一,且差異較大。對伸縮后澆帶與沉降后澆帶沒有
本文依據現行相關規范,針對地下室底板后澆帶施工,詳細介紹了施工準備、施工工藝、施工要點及質量檢驗標準,可供大家參考學習。施工準備(一)技術準備1、施工圖會審已完成,圖紙已審核并蓋章確認。2、編制專項施工方案并進行方案交底、技術交底。3、材料質保書留存,復試合格,有:橡膠止水帶復試報告,混凝土材質書,鋼板止水帶合格證,鋼筋復試報告等。(二)機具準備1、機械設備:砂輪切割機,電焊機,空壓機,電錘。2、主要工具:泵車、混凝土振搗棒、手錘,鑿子。(三)現場準備1、現場墊層已施工完成并具備上人放線條件。2、基礎降水措施已到位,保證地下水位低于作業面以下。施工工藝1超前止水層施工并彈邊線施工要點:超前止水層施工
地下室有兩層,地下水水位標高在地下一層標高左右,地下室高程范圍內地質為沙層,封頂后施工后澆帶,基坑已回填,地下后澆帶墻體外側已先用模板擋好,但地下水較大,一直往室內泳出,如果勉強澆倒砼,在砼終凝前肯定被地下水穿透造成蜂窩導致漏水,請教這種問題如何處理。
地下室有梁底板施工照片
請問:地下室底板后澆帶兩側防水能否使用“鋼板止水帶”?是使用“遇水膨脹止水帶”好還是使用“鋼板止水帶”?(說明原因)[ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-8-16 14:37 編輯 ]
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:46 編輯 地下一層,主樓19層,裙樓5層,建筑面積100148㎡,框剪結構,早期收縮后澆帶(主裙樓間沉降后澆帶除外)。
后澆帶的做法,其實也就是一個施工縫但是為什么地下室施工縫和后澆帶的防水做法,明顯感覺對后澆帶的防水措施上要求更高,采取的加強措施更多呢?
源自丨綠城蘭園
后澆帶施工技術在地下室的應用.
某工程大型地下室底板鋼筋施工圖
地下室采用逆作法施工,后澆帶封閉周期長,影響下層出土,甲方提出把后澆帶改成施工縫,需要做怎樣特殊處理?請有經驗的簡單介紹下施工方案,嘻嘻
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-12 22:51 編輯 高層寫字樓兩層地下室采用筏板基礎,設置抗浮錨桿,由于持力層為強風化石英巖為防止加速風化,施工錨桿時巖石不能開挖到設計標高。施工地下室底板前基坑內錨桿林立,還需要人工清理基槽,給施工帶來很大麻煩,各位前輩有沒有好的解決辦法,感激不盡!
現階段,基本的別墅地下室超前的止水后澆帶工程施工,其底版超前的止水后澆帶位置的混泥土與基本底版混泥土是開展總體混凝土澆筑的??傮w混凝土澆筑時非常容易導致超前的止水后澆帶位置的混凝土上翻出構造沉降后澆帶內,不但無法清除,并且清除花費高。 別墅地下室超前的止水后澆帶工程施工構造,包含坐落于基礎墊層凹形槽內的下一層底版及其坐落于下一層底版上邊的頂層底版;頂層底版含有沉降后澆帶,沉降后澆帶的外壁上水準安裝有止水鋼板;下一層底版的上內孔且坐落于沉降后澆帶正下方凹設立排水口,下一層底版的豎向正中間部位設定有變形縫,變形縫內填置有填縫塊,下一層底版的橫著正中間部位設定有止水帶。 別墅地下室超前的止水后澆帶工程施工構造,對底版超前的止水后澆帶位置的混泥土(即頂層底版)與基本底版混泥土(即下一層底版)選用了分離式構造,可合理避免 超前的止水后澆帶位置的混泥土上翻出構造沉降后澆帶內,不但降低了清除花費,并且提升了施工質量。另外,根據加設排水口,大大的便捷了積漿、存水的清除,合理的降低了清除勞動力。別墅地下室超前的止水后澆帶工程施工構
當基礎為獨基或樁基時,普通地下室的底板1.是否有必要設置,如果設置有何依據,并應考慮那些因素 2.設置地下室底板后,其受力模型應如何確定,是否在其下與土接觸處設聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?請各位幫忙
急?。—毩⒒A(chǔ),基坑開挖到巖層,大約6~7米,獨基做好后回填碎石,碎石上要打素混凝土底板,原先設計時定為250mm厚,審圖意見說素混凝土底板不妥,請問諸位高手有何賜教???
畢業設計帶地下室,地下室的側壁是250厚的配筋混凝土擋土墻,底板的做法是400厚的構造配筋的混凝土?,F(xiàn)在的問題是地下室和側壁的擋土墻之間的連接是怎么做的?需要在擋土墻的下面加梁嗎?
目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!
為了減少收縮裂縫,地下室混凝土結構底板縱向構造配筋率應當為多少?我看網上有說不小于0.5%的,這個0.5%是怎么計算出來的?有點急,謝謝達人賜教
本工程筏板基礎,因建筑物超長設后澆帶,建筑物63m,現工期較緊,施工單位想取消后澆帶,但設計院不同意,請問能否采取其他措施將后澆帶取消?另外如果后澆帶不能取消,筏板基礎懸挑部分后澆帶是否可取消?
地下室底板后澆帶施工
地下室底板后澆帶施工專題,為您提供地下室底板后澆帶施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室底板后澆帶施工 相關的專業交流討論,更多地下室底板后澆帶施工相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度