最近在車間點檢時,發現車間補償柜里電容有鼓包和接線出熔融現象,于是展開了一次針對電容的專項檢查,因為牽扯到配電柜喝電容較多,更換時間也有早晚,所以不能全部一次更換,這就要求對電柜里的每個電容都要做一次排查,有的直接可以看出來需要更換,有的比較隱蔽,則需要檢測,所以在此分享依稀丹絨檢測方法。
昨天一家工廠低壓配電柜電容器著火,火勢相當大,整個一排柜全部報廢,損失慘重啊,近期出現此類事故較多,還是多檢查一下電容器是否發熱。發火災相片
很多初始接觸電氣行業的人都不大清楚配電柜為什么要進行電容補償、配電柜進行電容補償有什么作用。前文深圳配電柜小編在什么是配電柜電容補償?已談過電容補償相關內容,下文深圳配電柜小編簡單說說配電柜進行電容補償的则?深圳配電柜小編認為解答這個問題首先要清楚電容補償原理:配電柜電容補償時電容和負載是并聯連接的,電容就和電庫一樣,當負載增大時,由于電源存在內阻,電源輸出電壓就會下降,由于電容的兩端要維持原來的電壓,也就是電容內的電量要流出一部分,延緩了電壓的下降趨勢。如XL-21低壓動力配電柜。在電力系統中,電動機及其它有線圈的設備用的很多。這類設備有一部分電流做功,還一部分不做功的電感電流。這使線路上的電流要額外大,功率因數就是用
給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?
請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?
圖片里的三角形接法電容器上面那個符號是啥意思?還有 兩個接法的電容器是啥意思?一個補220v的 一個補380v的?它們的容量怎么來的?Pe=151KWkx=0.7cosa=0.9望各位前輩賜教
最近在車間點檢時,發現車間補償柜里電容有鼓包和接線出現熔融現象,于是展開了一次針對電容的專項檢查,因為牽扯到配電柜和電容較多,更換時間也有早晚,所以不能全部一次更換,這就要求對電柜里的每個電容都要做一次排查,有的直接可以看出來需要更換,有的比較隱蔽,則需要檢測,所以在此分享一下電容檢測方法。
小庫說: 其實呢 電容器是一種無功補償裝置。電力系統的負荷和供電設備如電動機、變壓器、互感器等,除了消耗有功電力以外,還要“吸收”無功電力。假如這些無功電力都由發電機供給,必將影響它的有功出力,不但不經濟,而且會造成電壓質量低劣,影響用戶使用。 電容器在交流電壓作用下能“發”無功電力(電容電流),假如把電容器并接在負荷(如電動機)或供電設備(如變壓器)上運行,那么,負荷或供電設備要“吸收”的無功電力,正好由電容器“發出”的無功電力供給,這就是并聯補償。并聯補償減少了線路能量損耗,可改善電壓質量,進步功率因數,進步系統供電能力。 假如把電容器串聯在線路上,補償線路電抗,改變線路參數,這就是串聯補償。串
不知道有沒有做業務的。能否指點一下。 我在一家電器成套廠做技術工作,每月工資也就三四千塊錢,房貸就近2千。實在太累啊。 業務員都很掙錢啊。3%的提成一年也得一二十萬。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,現在我一點頭緒都沒有,不知道從何下手。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,也就是樓上用的),看到人家蓋樓的時候去工地問問,箱子早就定了,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱?還有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道這些信息。去工廠里聯系業務要找什么職務的人?還有怎樣給人家回扣,多少合適?求業務精英指點。
如題,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝!
施耐德高低壓配電柜--MVnexHP
本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 編輯 . 下圖是一個很常見的0.4kV進線柜。 柜面板有個旋鈕,是用來選擇是否需要停電后來電時延時自動合閘的功能。當這個旋鈕處在“自動”位置,就會在來電時延時自投。 如果這時人工按下分閘按鈕使斷路器分閘,過些時間斷路器也會自動合閘,就是說它分不出是人工分閘還是外電斷電。所以當人工
MCC柜大型廠家的一般都有,請問一般現場的比如照明配電箱,PLC程控柜,設備廠家自帶的小控制柜,這些必須要3C認證的嗎?
一般配電柜應該怎么選型?依據是什么?1.是根據總負荷計算電流后選么?2.配電柜選定額定電流,其他設備是廠家配套好的嗎?還需注意哪些參數?謝謝~?。?!
本帖最后由 電氣交流 于 2017-10-20 09:53 編輯 接手一個改造項目,有一些老舊的配電柜(包括10kV和380V的),柜體年齡大概30幾年了,業主還想繼續使用這些配電柜,但是我不知道能否還能繼續正常使用。各位行家,如何判斷其性能,需要做哪些檢測,哪些單位可以做相應的檢測?
一.高壓配電柜高壓配電柜又可稱為高壓開關柜,是指用于電力系統發電、輸電、配電、電能轉換和消耗中起通斷、控制或保護等作用,電壓等級在3.6kV~550kV的電器產品,主要包括高壓斷路器、高壓隔離開關與接地開關、高壓負荷開關、高壓自動重合與分段器,高壓操作機構、高壓防爆配電裝置和高壓開關柜等幾大類。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,在整個電力工業中占有非常重要的地位。配電柜的功能配電柜具有架空進出線、電纜進出線、母線聯絡等功能。配電柜的組成配電柜應滿足GB3906-1991"3-35kV交流金屬封閉開關設備"標準的有關要求,由柜體和斷路器二大部分組成,柜體由殼體、電器元件(包括絕緣件)、各種機構、二次端子及連線等組成。柜體的材料1)冷扎鋼板或角鋼(用于焊接柜);2)敷鋁鋅鋼板或鍍鋅鋼板(用于組裝柜).3)不銹鋼板(不導磁性).4)鋁板((不導磁性).
(1)固定面板式開關柜,常稱開關板或配電屏。祥泰電氣提示它是一種有面板遮攔的開啟式開關柜,正面有防護作用,背面和側面仍能觸及帶電部分,防護等級低,只能用于對供電連續性和可靠性要求較低的工礦企業,作變電室集中供電用。 (2)防護式(即封閉式)開關柜,指除安裝面外,其它所有側面都被封閉起來的一種低壓開關柜。這種柜子的開關、保護和監測控制等電氣元件,均安裝在一個用鋼或絕緣材料制成的封閉外殼內,可靠墻或離墻安裝。 柜內每條回路之間可以不加隔離措施,也可以采用接地的金屬板或絕緣板進行隔離。通常門與主開關操作有機械聯鎖。另外還有防護式臺型開關柜(即控制臺),面板上裝有控制、測量、信號等電器。防護式開關柜主要用作工藝現場的配電裝置。 (3)抽屜式開關柜。祥泰電氣提示這類開關柜采用鋼板制成封閉外殼,進出線回路的電器元件都安裝在可抽出的抽屜中,構成能完成某一類供電任務的功能單元。功能單元與母線或電纜之間,用接地的金屬板或塑料制成的功能板隔開,形成母線、功能單元和電纜三個區域。每
根據規范要求:成排布置的低壓開關柜,其長度超過6m時,柜后面的通道應有兩個通向本室或其它房間的出口,并宜布置在通道的兩端。 條文解釋是:根據過去設計的經驗和調查,許多工業企業的供配電系統,由單臺變壓器供電的低壓配電屏并排排列的長度一般不超過6m時,屏后的通道只有一個出口,已能滿足安全運行的要求,且便于建筑形式的布置;當配電屏的長度超過6m時,屏后通道應設2個出口,以便于維修工作和事故時人員逃離事故點。 可見預留通道主要是為了方便進出,那么對于圖中的一端有樓梯的情況,一二級踏步高度能夠滿足人員正常通過。那么這種非標情況是否也符合規范要求?
手冊上面大多說什么按載流量選,然后按短路電流校驗動、熱穩定性。可是,如今很難得到供電網絡的必要數據,更不能計算出短路電流。能否按照所選變壓器總容量進行選擇呢?經驗值也可以。。
室外配電柜與燃?xì)夤芫€的安全距離是多少?我單位的室外配電柜外殼與燃氣管劲憔嚯x為0.6米,外門打開與燃氣管劲憔o挨著。這樣是否安全。配電柜主要是居民樓的總開關、電表、互感器。