亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于伸縮縫間距問題的討論

    本帖最后由 無間道 于 2014-5-28 20:25 編輯 關于建筑結構的允許長度,各國不同時期制訂的規范都作過明確規定。我國現行混土結構規范GB50010也就此作了相應規定:室內條件下的鋼筋混凝土框架限長為55m,室外條件下則限長為35m。各國各種規范的規定數值差別很大,這是一個很有爭議的問題,為了加強對溫度脹縮裂縫機理問題的認識,不妨在這里作一些討論。當前國際上關于這個問題存在著兩個學派,一派主張“放”,一派主張“抗”。各國規范對伸縮縫間距做出規定,就是接受了主張“放”的主流派的觀點。

  • 橋梁建筑伸縮縫施工工序

    橋梁建筑伸縮縫施工工序

    橋梁建筑伸縮縫施工工序 施工工序

  • 關于伸縮縫最大間距的問題

    (1)當采用有效措施下,一般常規項目伸縮縫最大間距可比規范要求放寬2倍左右。溫差叫小地區更是可以放寬。

  • 請教伸縮縫最大間距問題。

    《混規》規定現澆框架結構室內伸縮縫最大間距55米。如有充分依據,最大間距可適當增大。請問一般最大可以到多少?,F(xiàn)在有個項目,120米長,比較規則,建筑高度13米,采用溫度后澆帶的話,可以不再設縫嗎?

  • 排架跨度方向如何確定伸縮縫間距!

    我現在做2個工程,一個的平面尺寸是140X60,另外一個是240X60,140m(20*70)和240m(20*12)都是跨度方向的長度!請問,排架跨度方向如何確定伸縮縫間距?有什么依據?混凝土規范9.1.1中伸縮縫間距是100!

  • 伸縮縫最大間距計算程序

    伸縮縫最大間距計算程序

  • 45米長的建筑要設伸縮縫嗎?

    請問規范里規定伸縮縫室內55米,露天35米。那現在有一個三層45米長的建筑。屋面露天45米要設伸縮縫。二、三層室內45米不需要設伸縮縫。那到底設還是不設啊?

  • 伸縮縫最大間距按展開長度算么?

    伸縮縫最大間距按展開長度算么?比如L型建筑或者[型建筑,加設伸縮縫的時候,最大間距算法是按單方向最長不超規范還是展開長度加起來不超規范???求大神指教。。。

  • 建筑外飾面是否要設伸縮縫(分倉縫)?

    建筑外飾面是否要設伸縮縫(分倉縫)?

    (1)按廣東省防止通病中,是要求分隔縫3mX3M,但是實際施工中沒看到這么做過。要是這么做,整個建筑立面估計就花了............. (2)外墻飾面規范中要求設置伸縮縫,但是對間距沒有很明確的數據要求 (3)個別公司的技術措施要求外飾面面積不超過20平米,按這個要求去設置伸縮縫。

  • 擋土墻、地下室伸縮縫的設置間距

    擋土墻、地下室伸縮縫的設置間距

    請問為什么擋土墻、地下室伸縮縫的設置間距???地下室不是溫差小,影響小嗎?

  • 關于排架結構的伸縮縫間距

    有一個70米長的混凝土柱排架結構,不知道用不用設伸縮縫。砼規上對于排架結構伸縮縫間距的規定,裝配式排架是100米請問現在排架柱和基礎整體現澆,還算不算裝配式?另,排架柱頂的系桿是采用鋼的還是現澆梁?如果采用現澆系梁,是否又不能算做裝配式了?

  • 《混規》伸縮縫間距,排架低于8m減小,why?

    《混規》伸縮縫間距,排架低于8m減小,why?

    《混規》伸縮縫間距,排架低于8m減小,why? 有人說:柱高越小,線剛度越大,同樣溫差引起溫度應力越大,所以要縮短伸縮縫。但我還是不好理解。

  • 參與混凝土樓房伸縮縫間距的討論

    我們單位現在正在設計一個十九層的四星級賓館,長度120米,根據混凝土結構設計規范GB50010-2002及建筑物的使用要求,我們考慮設兩道伸縮縫,但甲方要求只設一道伸縮縫,而且這一道伸縮縫不允許設在大樓中部,也就是說一側建筑物的長度會超過規范的要求,大概為80米,這在我們這里的圖紙審查單位是不允許通過的,即使按照GB50010-2002第9.1.3條執行,如果沒有充分依據和可靠措施,圖紙審查單位也不允許通過。我想請教各位同仁,你們對加大伸縮縫間距都采取什么樣的依據和措施?特別是對GB50010-2002第9.1.3條的條文說明中對“當增加伸縮縫間距時,尚應考慮溫度變化和混凝土收縮對結構的影響”中計算溫度應力所采用計算依據是什么?計算資料在什么地方能查到?希望大家發到網上共同討論,共同進步。在此多謝了!

  • 由伸縮縫隔開的建筑獨立分工計算的問題~~

    目前本人手上有個四層的鋼筋混凝土框架廠房,由于縱向較長有150m,中間設有兩道伸縮縫,現師傅決定讓幾個人合作完成以提高效率,把上部結構分開三個單體由每個人獨立計算配筋畫圖,然后合在一起做基礎的整體計算。請問版內的大蝦們這樣可行么?我覺得上部結構獨立計算應該沒問題,但是合到基礎進行整體計算用PKPM怎么弄呢?基礎柱節點荷載根據每個上部結構手動輸入么?這樣貌似工程量相當大~~

  • 【請問】關于僅用伸縮縫分割的建筑的防雷問題

    手里有一個建筑,南北各有一棟建筑,東邊邊緣用一個走廊連接,北邊的建筑4層,南邊的建筑3層,都是學生宿舍,請問一下這個避雷是分開計算 分開劃分避雷還是怎么計算,以前請教過一個人,他說用什么避雷建模,但是沒有具體說怎么弄,請問怎么解決。

  • 請教下列哪些措施可增加伸縮縫的間距

    1.加強屋面剛度 2.溫度變化影響大的部位提高配筋率 3.增加施工縫 4.設施工后澆帶,這些都能增加施工縫的間距嗎?以及規范的相應出處,謝謝?。。?!

  • [分享]建筑“三縫”:伸縮縫、沉降縫、防震縫

    [分享]建筑“三縫”:伸縮縫、沉降縫、防震縫

  • 請問商場建筑伸縮縫設置為56.7m可以嗎?

    商場建筑,橫縱軸網距離均為8100mm 橫向5跨40.5m 縱向10跨81m 我將伸縮縫設置到了第七跨,也就是56.7m處(因為平面布?伸縮縫不能移動) 因為混凝土規范寫的伸縮縫最大距離是55m 請問 可以這樣設置嗎?如果這樣設置要采用哪些措施呢? 關于第一點:請問給樓面和屋面設置保溫層的話可以嗎? 關于第三點:請問后澆帶的設置和在施工圖當中的表示方法應該參照哪本規范呢 畢業設計,拜托各位前輩幫忙解答一下,辛苦了

點擊加載更多

建筑伸縮縫間距

建筑伸縮縫間距專題,為您提供建筑伸縮縫間距相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑伸縮縫間距 相關的專業交流討論,更多建筑伸縮縫間距相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

建筑伸縮縫規范

建筑伸縮縫漏水