  • 你們設計院要計算書了嗎?

    你們設計院要采暖計算書了嗎?反正我感覺沒必要拿計算器簡單酸下不就得了要計算書還要單獨錄入模型,跟畫圖根本就兩碼事加大我們的工作量不加錢,誰干?還有就是現在采暖負荷軟件不成熟,工作量太大 了……不現實其實建筑能耗控制住,就應該沒問題了

  • 大家把計算書拿出來曬曬

    現在對計算書的檢審越來越嚴,可好多人對計算書的內容根本不清楚.是不是大家把計算書拿出來曬曬,找找問題,也可以加深對軟件的理解.最好能有個計算書版塊.

  • PKPM的計算書,大家會看嗎?

    結構設計最后要整理出來一份計算書。在建模、調整、計算的時候,大家會看它的計算書嗎?本人新手,幾個工程都是做完了,最后到SATWE里把計算書打印出來,厚厚的一本,根本沒看一眼。大家都是怎么做的?

  • 新版混凝土規范中,關于抗拔樁裂縫寬度計算

    大家好,最近在驗算抗拔樁的裂縫寬度,根據混凝土規范里面裂縫計算公式,有一項鋼筋應力計算,其中老規范是采用荷載標準組合的軸力Nk,但是新規范改為準永久組合的拉力Nq了,我的疑問是,按照以前的算法,驗算抗拔樁裂縫時,直接取用單樁抗拔承載力標準值(特征值)Nk就可以計算鋼筋應力了,但是按照新規范的話,這個準永久組合的Nq怎么取呢??大家都是怎么計算的呢?

  • 地下室梁筏基礎設置抗拔樁如何計算

    地下室梁筏基礎設置抗拔樁如何計算

    各位我做了個地下室。設置抗拔樁,梁筏基礎。我可以用基礎軟件根據反力算梁板,但梁下設置有抗拔樁。我認為抗拔荷載是有利的,可以按照連續梁計算配筋。然后加到基礎梁下部鋼筋(下部貫通)就可以了。不知道行不行? 還有我想按照倒T形結構手算基礎梁。把反力和樁拔力都加上,不知道行不行。 我附上圖(報建圖)請大家給予斧正!

  • 法蘭盤柱腳、地腳螺栓、人工挖孔樁的計算書

    法蘭盤柱腳、地腳螺栓、人工挖孔樁的計算書,望提出寶貴意見

  • 地下車庫抗拔樁抗浮及抗拔樁強度計算

    圖紙簡介: 這是地下車庫抗拔樁抗浮及抗拔樁強度計算文件,包括:地下車庫抗拔樁承載力設計值,單樁抗拔承載力設計值計算,車庫抗浮計算,抗拔樁強度計算,抗拔樁裂縫寬度計算,底板配筋計算。 投稿網友: srlwelcomeyou 上傳時間:

  • 2010版抗拔樁裂縫及強度驗算計算表格

    一個很好用的計算表格,抗拔樁裂縫及強度驗算計算表格

  • 地下結構的浮力計算與抗拔樁設計方法研究

    地下結構的浮力計算與抗拔樁設計方法研究

  • 雨蓬的計算程序及計算書

    雨蓬的計算程序及計算書

  • 工程加固的計算書怎么出啊?

    剛剛改行做工程加固,(原來做鋼結構設計).原來做設計嘛也出計算書,但那都是用軟件出的.現在好象加固還沒有什么軟件,那要出計算書該怎么出呢?

  • 我的計算書,各位給點意見

    園林水電計算式

  • 抗拔樁怎么樣設計配筋呀?

    本人最近做的工程需要設計抗拔樁,可是對抗拔設計不是很熟悉,請教各位大蝦不吝賜教呀.抗拔樁的配筋是怎么計算的呀.如果由裂縫控制,又怎么計算呀.謝謝!

  • 計算樁的時候怎么看地勘上的參數

    1.工程地質剖面圖上的鉆孔,怎么比較,哪一個鉆孔是最弱的,應該看那些指標2.粘聚力,內摩擦角,取平均值還是最小值3.荷載效應組合中,標準組合軸力和準永久組合軸力是什么關系,有沒有什么系數

  • 關于計算書和實際配筋的問題

    本人從事設計行業2年不到點,對這個行業還是有些迷惑,這里請教下,就是在框架結構中,如果中梁剛度放大系數取1.0的情況下,是不是配筋不比計算書的面積小,房子就是安全的。聽有些人說,PKPM算出來的其實已經是偏大的,但是實際中覺大多數人是在計算書的基礎上再加點,我有點迷惑,到底須不需要加,請大家賜教!

  • 普通混凝土配合比計算書

    依據< >(JGJ55-2000)(J64-2000)以及< > 一. 混凝土配制強度計算: 混凝土配制強度應按下式計算: fcu,0≥fcu,k+1.645 其中: ──混凝土強度標準差(N/mm2)。取 =5.00(N/mm2); fcu,0──混凝土配制強度(N/mm2); fcu,k──混凝土立方體抗壓強度標準值(N/mm2),取fcu,k=30(N/mm2); 經過計算得:fcu,0=30+1.645×5.00=38.23(N/mm2)。 二. 水灰比計算: 混凝土水灰比按下式計算: 其中: a, b──回歸系數,由于粗骨料為碎石,根據規程查表取 a=0.46,取 b=0.52; fce──水泥28d抗壓強度實測值,取36.725(N/mm2); 經過計算得:W/C=0.46×36.725/(38.23+0.4

  • 關于PKPM結構計算書的問題

    請問各位高手達人,用PKPM計算的框架結構怎么才能生成結構計算書,或者怎么寫結構計算書?其計算書包括哪些內容.在線等.................

  • 人工挖空樁的主筋怎么計算

    《地基規范》8.5.2.6.樁的主筋應經計算確定。這條說的,怎樣計算樁的配筋?是按照混凝土里受壓構件公式計算呢還是有其他的算法。一直沒有找到哪里有

  • 看pkpm計算書應該注意什么

    我是個新手,不知道在看PKPM計算書時應該注意哪些地方,遇到一些超限的如何調整,請高手賜教,萬分感激

  • 大家分析下大院的計算書

    分析下大院點鉸接的原因。。。。