亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 抗拔樁設計的裂縫控制問題

    在設計抗拔樁時,大家對承載力的設計可能很重視,而對裂縫計算可能不是特別在意,在設計中很多人對單樁承載力的確定往往比實際需要的單樁承載力大較多,對試樁要求采用2倍的單樁承載力特征值,此時忽略了對樁的裂縫進行控制,在設計時對計算裂縫采用的標準值是否是采用單樁承載力特征值來計算還是采用試樁時的極限壓力來計算裂縫,若按單樁承載力計算時,其試樁時裂縫基本為單樁承載力時的兩倍,若按試樁時的壓力計算裂縫控制,其配筋經濟性由太差,大家在設計時怎么進行控制比較合適,既能保證工程安全,又能比較經濟。

  • 怎樣控制地下室抗拔樁及起資料

    本人遇到地下室抗拔樁,孔徑20CM,下四條20的二級鋼筋,M20砂漿,孔深度大于11米!請問同行怎樣控制工程質量,及資料!

  • 混凝土的開裂與裂縫控制

    混凝土的開裂與裂縫控制,是幻燈課件。

  • 關于柱下條基的裂縫控制

    偶現在在做一個五層的框架,基礎方案定的是柱下條基,地基承載力為150Kp,跨度一個方向7.2m,另外一個方向?m.雙向柱下條基底板均為2000寬,基礎梁一個方向?00X1300,另外一個方向?00X1100.計算完成之后基礎梁裂縫超過0.2很多.如果按照裂縫控制,鋼筋要加大一倍左右.幾乎要做到12根32的.把基礎梁加大到550x1500,裂縫仍然不滿足,鋼筋雖然比原先少了點但是依然很大.11根32的. 請問各位柱下基礎條基的裂縫怎么控制啊?愁死我了!不知道怎么辦?請各位大俠指點指點!

  • 混凝土裂縫的形成和控制.

    混凝土裂縫的形成和控制.

  • 為什么摩擦樁要控制樁距

    我記得上學的時候老師說過,現在記不清了,翻規范樁距控制是跟樁是否擠著土確定的,我記得老師講的好像是樁距過小,土體對樁有向上的摩擦力,樁對土體有向下的摩擦力,這會傳給距離較近的樁,就是說旁邊樁的荷載相當于是加大了,好像是這個樣子,我現在也不確定了,這跟擠土有什么關系??

  • 新版混凝土規范中,關于抗拔樁裂縫寬度計算

    大家好,最近在驗算抗拔樁的裂縫寬度,根據混凝土規范里面裂縫計算公式,有一項鋼筋應力計算,其中老規范是采用荷載標準組合的軸力Nk,但是新規范改為準永久組合的拉力Nq了,我的疑問是,按照以前的算法,驗算抗拔樁裂縫時,直接取用單樁抗拔承載力標準值(特征值)Nk就可以計算鋼筋應力了,但是按照新規范的話,這個準永久組合的Nq怎么取呢??大家都是怎么計算的呢?

  • 混凝土裂縫的成因與控制

    混凝土裂縫的成因與控制

    摘 要 混凝土的裂縫問題是一個普遍存在而又難于解決的工程實際問題。 本文從設計、材料、配合比、施工現場養護等方面對混凝土工程中常見的一些裂縫的成因進行了分析探討。針對混凝土裂縫產生的原因,在混凝土結構設計、混凝土材料選擇、配合比優化、以及施工現場的養護等方面提出了控制裂縫發展的措施。 依據相關文獻,并總結了混凝土裂縫的處理方法:表面處理法、填充法、灌漿法、結構補強法、混凝土置換法、電化學防護法、仿生自愈合法等。 關鍵詞:混凝土; 裂縫; 成因;控制; 目 錄 摘要 ······························· II 第1章 概述 ··························· 1 1.1 課題的提出 .................................................. 1 1.2 本論文的研究內容 ............................................ 1 1.3本論文的研究方法 ..

  • 控制混凝土裂縫為什么這么難?

    混凝土時,作為建筑工程中不可或缺的材料,其開裂問題一直困擾著技術人員?;炷亮芽p的形成,是多因素交織的復雜過程。  

  • 網易首發 2010版抗拔樁強度裂縫驗算表

    此版本為大志所寫版本的改進版,希望大家喜歡。

  • 2010版抗拔樁裂縫及強度驗算計算表格

    一個很好用的計算表格,抗拔樁裂縫及強度驗算計算表格

  • [轉貼]試論混凝土裂縫的控制

    試論混凝土裂縫的控制 混凝土裂縫是建筑工程中較為普遍存在的問題,筆者根據施工實際情況,就其形成原因與控制談一些看法。 一、裂縫產生的形式和種類 (一)設計原因 1、設計結構中斷面突變,導致應力集中所產生的構件裂縫。 2、設計中對構件施加預應力不當,造成構件的裂縫(偏心、應力過大等)。 3、設計中構造鋼筋配置過少或過粗等引起構件裂縫(如墻板、樓板)。 4、設計中未充分考慮混凝土構件的收縮變形。 (二)材料原因 1、粗細集料含泥量過大,造成混凝土收縮增大。集料顆粒級配不良或采取不恰當?shù)拈g斷級配,容易造成混凝土收縮的增大,誘導裂縫的產生。 2、混凝土外加劑、摻和料選擇不當、或摻量不當,嚴重增加混凝土收縮。 3、水泥品種原因,礦渣硅酸鹽水泥收縮比普通硅酸鹽水泥收縮大,粉煤灰及礬土水泥收縮值較小,快硬水泥收縮大。 4、水泥等級及混凝土強度等級原因:水泥等級越高、細度越細、早強越高對混凝土開裂影響很大?;炷猎O(shè)計強度等級越高,混凝土脆性越大,越易開裂。 (三

  • 地基梁的裂縫寬度如何控制?

    帶地下室的筏板地基梁,其裂縫寬度是以0.3mm還是以0.2mm控制?JCCAD的彈性地基梁設計計算的裂縫寬度是否可信?

  • 工程結構裂縫控制(王鐵夢)

    論壇上有人要,我搜索了一下沒有,就發上來了!1

  • 關于梁、柱的配筋與裂縫控制!

    1、平時在做設計的時候,大家都是怎么配筋的啊,用配筋面積圖還是根據電腦配出來的圖在改啊? 2、當裂縫要求比較高的時候,比如:0.2,電腦配出的鋼筋往往比配筋面積圖的大很多,大家平時都怎么處理的?謝謝!

  • 淺議混凝土面板裂縫與控制

    淺議混凝土面板裂縫與控制

  • 討論下圓形水池如何控制裂縫吧

    討論下圓形水池如何控制裂縫吧,比如直徑30米以上的(不用預應力的)[ 本帖最后由 qidai2009 于 2010-3-19 10:35 編輯 ]

  • 錘擊樁如何控制打樁過程?

    看到門口一錘擊打樁機,感覺是機器自動在打,打一下又彈上來,冒一大堆煙,又落下去.這是怎么回事情?是怎么控制機器的?這樣子,如果樁已經打到了吃力層,操作人員怎么能判斷出來啊?機器是不是還是照樣自動的打下去?我對這些不了解,請大家指教!

  • 地下室頂板裂縫控制這樣可以嗎?

    地下室頂板一般設計時板面裂縫控制為0.2mm,但對于板頂覆土較厚的情況,按0.2mm控制則配筋非常大,為節約鋼筋,采用一些措施:如板頂增設100厚的C20素混凝土(配雙向6@200鋼筋網)剛性防水層、采用纖維混凝土等之后,將裂縫控制等級降為0.3mm。大家認為是否可行?就這個問題與大家討論。謝謝!

點擊加載更多

抗拔樁裂縫控制

抗拔樁裂縫控制專題,為您提供抗拔樁裂縫控制相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抗拔樁裂縫控制 相關的專業交流討論,更多抗拔樁裂縫控制相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度