大家好,請教些問題:(1)對于多跨簡支梁橋,通常有些墩臺處設置了伸縮裝置,而有些墩臺處只有一條縫,不知道這些縫該怎么稱呼才正確呢,能都稱伸縮縫嗎?還是叫變形縫?(2)對于有些板拱,在1/4孔處存在一條縫,感覺整個拱圈是拼裝起來的,不知這些叫做施工縫呢?還是簡單的稱為接縫?希望大俠們幫忙解答下,答案最好能給出相應參考資料,謝謝啊
本帖最后由 筑城 于 2014-10-3 07:17 編輯 伸縮縫 一. 伸縮縫的設置: 1.伸縮縫要求把建筑物的墻體、樓板層、屋頂等地面以上部分瓤斷開,基礎部分因受溫度變化影響較小,不需斷開。 2.伸縮縫的最大間距,應根據不同材料的結構而定??p寬一般為20mm-30mm. 二. 伸縮縫的構造: 1.磚混結構的墻和樓板及屋頂結構布置可采用單墻也可采用雙墻承重方案,最好設置在平面圖形有變化處,以利隱藏處理。 2.框架結構一般采用懸臂梁方案,也可采用雙梁雙柱方式,但施工較復雜。 沉降縫 沉降縫與伸縮縫最大的區別在于沉降縫非但將墻、樓層及屋頂部分脫開,而且其基礎部分亦必須分離。 沉降縫的寬度隨
框架結構中變形縫的設置是一個重要的問題,而教材《鋼筋混凝土結構與砌體結構》(下)中講得比較簡單,有些同學不太清楚。現在我就把框架變形縫的一些知識介紹給大家。變形縫包括伸縮縫、沉降縫和防震縫三種。它們設置的原因、設置的方法各不相同,有區別也有聯系。分別介紹如下:(一) 伸縮縫 它是為了避免溫度應力和混凝土收縮應力使房屋產生裂縫而設置的。設置伸縮縫時只需斷開上部結構,基礎可不斷開。鋼筋混凝土框架的伸縮縫最大間距見下表。鋼筋混凝土框架的伸縮縫最大間距 環境條件 室內或土中 露 天 現澆式框架結構 55 35 裝配式框架結構 75 50 在建筑中設伸縮縫會給建筑平面及構造處理帶來困難,不僅多用材料,也給施工增加復雜性。因此要采取其他措施減小溫度收縮應力,而盡量避免用設置伸縮縫的辦法。在長度超過規范規定的溫度區段長度的建筑中,可采取以下措施:
新規范是這樣規定的: 4.3.1 小區排水管的布置應根據小區規劃、地形標高、排水流向,按管線短、埋深小、盡可能自流排出的原則確定。當排水管道不能以重力自流排入市政排水管道時, 應設置排水泵房。(排水泵的環境問題)注:特殊情況下,經技術經濟比較合理時,可采用真空排水系統。(未有相關技術規程)
橋梁伸縮縫:指的是為滿足橋面變形的要求,通常在兩梁端之間、梁端與橋臺之間或橋梁的鉸接位置上設置伸縮縫。要求伸縮縫在平行、垂直于橋梁軸線的兩個方向,均能自由伸縮,牢固可靠,車輛行駛過時應平順、無突跳與噪聲;要能防止雨水和垃圾泥土滲入阻塞;安裝、檢查、養護、消除污物都要簡易方便。 在設置伸縮縫處,欄桿與橋面鋪裝都要斷開。橋梁伸縮縫的作用:在于調節由車輛荷載和橋梁建筑材料所引起的上部結構之間的位移和聯結。斜交橋的伸縮裝置一旦被破壞,將嚴重影響行車的速度、舒適性與安全,甚至造成行車安全事故。 對接式伸縮縫裝置,根據其構造形式和受力特點的不同,可分為填塞對接型和嵌固對接型兩種。填塞
框架的伸縮縫一般是55m,這個是不是可以放寬些,做到70m違反強條嗎?我看現在好多工程都用后澆帶來代替伸縮逢,這種方法可行嗎?
在設計一座,單跨20米的簡單橋梁,共7跨,140米,地處江蘇中部地區,溫帶,橋板采用通用圖集上的橋板?,F(xiàn)在在考慮兩個問題。1、支座支座采用圓板式橡膠支座GYZd300,另外伸縮縫處采用GYZF4d300滑移支座。選用d300支座基本合理,但滑移支座,我覺得布置的不合理,請問普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸縮縫兩頭橋臺處及中跨一側橋面設D-80伸縮縫,共三道伸縮縫。選用D80伸縮縫是我們這里的常規做法,這里溫差不算太大。問題是為什么要設三處伸縮縫,理論上伸縮縫越少越好?別外請問滑移支座跟伸縮縫有什么關系?
伸縮縫安裝,趙老師整理出以下6個步驟,供大家參考。 1、準備工作:在安裝伸縮縫之前,需要對預留槽進行清理,保證槽口內的雜物、塵土等都被清除干凈。同時,檢查槽口寬度、深度及預埋鋼筋是否符合安裝伸縮縫的要求。 2、安裝模板:在槽口內安裝伸縮縫的模板,模板應根據伸縮縫的尺寸和形狀進行定制,以確保伸縮縫安裝的準確性。 3、澆筑混凝土:在模板安裝完成后,將混凝土澆筑在槽口內,混凝土的強度等級應符合設計要求。在澆筑過程中,應充分
對于一般的混凝土結構我閃可以按規范去設置伸縮縫,但是對于一些特別的結構我們也經常碰到,就是混凝土柱框、排架而屋面為輕鋼結構,在這種情況之下我們的伸縮縫是否也應控制在55m以內,請各位談談自己的看法.個人認為對于多層的應按55m,因為主體結構就應按框架結構去設置縫,而對于單層的本人認為可以適當放松.
有座物流公司的幾層倉庫,樓面要分縫,縫寬度為170mm(按抗震要求設置),由于要行貨車,為了行車順暢,出了一個方案,大家看下如下的方案是否可行,又有什么缺點,可作什么改進呢?其中N1~N6為通長的鋼板,N7為錨固鋼筋,希望大家發表一下意見!
按照設計規范要求,風管(排煙風管、空調風管)穿越伸縮縫處要設置防火閥(我搞不懂為什么要設置防火閥?)。但施工驗收規范(GB50243-2002)中關于風管安裝一章中又沒有風管穿越伸縮縫處的安裝要求。這樣在實際施工中,風管穿越伸縮縫處應如何處理?
如圖,XL-5處,消火栓位于伸縮縫處,但并未穿過,是否違反規范啊,請前輩指教啊,急用,謝謝啊!!!!!!!!!!!!
地下室頂板已施工完成,現在要在頂板的伸縮縫上做一個泳池,請教這個伸縮縫要怎么處理?(朋友問的問題,結構設計的變形縫位置剛好在其上是原來甲方要做泳池的位置)
對于超長結構,當設置變形縫后,在建模時是不是也要分成單獨的兩個或者多個部分來分別計算呢?如果是分開計算,那基礎呢? 聯合部分是不是要手算?還有一個問題,如果是分開建模,那梁柱又要自己重新手工歸并了吧或者還是有其他建模方法,請各位達人不吝賜教。謝謝
碼頭平臺長度217,2個伸縮縫,設計寬度2cm,不過從2010年10月份開始至今已經開展到4.5cm左右,目前是半個月的樣子觀測一次,數據和溫度結合起來看,視乎隨著溫度的降低伸縮縫的開展寬度在變大,不過最近兩次基本穩定(溫度差不多)。請問各位高手這正常嗎?還有就是混凝土的溫度收縮率?
請高手指導下設計的時候尐諰度很長的混凝土怎么處理,留伸縮縫還是后澆帶。伸縮縫是不是施工要求很嚴格,有沒有相關的節點詳圖。謝謝啦
目前正在做兩棟樓之間100MM的變形縫,采用金屬蓋板對外墻面變形縫進行處理??墒亲冃慰p兩側兩棟樓同一水平面位置均有一空調板,兩空調板距離剛好為100MM,即變形縫寬度。那位大大做過類似變形縫,就分享一下經驗吧。主要考慮既要經濟也要具有良好效果。先在此謝過。
看看我這的工地,消防管過伸縮縫這樣能行嗎?我之前的一個工地消防管過伸縮縫是兩邊都有金屬波紋管的。一個金屬波紋管能行嗎?規范是怎么要求的?依據什么規范或標準圖?
關于變形縫的技術資料