冷庫又稱之為冷藏庫,是水果、蔬菜、肉類、食品廠、制藥廠、化工廠、乳品廠等等儲藏的地方。能擺脫氣候的影響,延長農畜產品的貯存保鮮度,以調節市場供應。一個好的冷庫建造工程設計會給你省去很多麻煩。 過去有的設計,只考慮貨物包裝尺寸、堆碼方式,而柱網尺寸或層高則不符合建筑模數;有的設計又不考慮貨物包裝尺寸和堆碼的實際情況,因而浪費了空間。 庫房的平面設計和豎向布置,應對不同溫度的冷間還有根據保鮮冷庫建造特點進行合理安排,如將溫度相同或溫度接近的冷間布置在同一層或相鄰幾層中,這樣可以收到庫溫穩定、節省隔熱費用、延長使用壽命等良好效果。反之,就會造成很多不易補救的缺陷,例如:有的小型冷庫凍結物冷藏間與冷卻間或冷卻物冷藏間混雜布置在同一層,使用幾年后,泡沫混凝土隔墻已酥成粉狀,并造成頂棚和穿堂滴水,不能存放食品。后來大維修時按溫度分區布置,情況就有所改善。 又如某定型設計的多層小型冷庫平面布置中將冷卻間、凍結間、冷藏間放在一起,進熱貨、出冷貨共用一個穿堂,結果造成圍護結構很快損壞。該庫在大維修時,將冷卻間和凍結間挪出另建,
做一個小型的冷庫要多少錢? 億庫制冷提供以下參考價格: 冷庫溫度和濕度的控制:
我這有一個冷庫的設計問題,問過好多人,他們都說沒做過。最近有個項目:660平方,7米高。庫溫十度以下,存放化工原料,酚醛樹脂。進庫溫度常溫,6次進庫每次2噸,一次出庫12噸。庫存總共360噸。聚氨酯發泡保溫。請問誰能給說說該怎么選擇設備。
保鮮冷庫貯藏是抑制微生物和酶的活性,延長水果蔬菜長存期的一種貯藏方式。保鮮冷庫技術是現代水果蔬菜低溫保鮮的主要方式,水果蔬菜的保鮮溫度范圍為0℃~15℃,保鮮貯藏可以降低病源菌的發生率和果實的腐爛率,還可以減緩果品的呼吸代謝過程,從而達到阻止衰敗,延長貯藏期的目的。 關于這個問題我們主要有以下幾點考慮: 1、貨物的量 客戶需要多大容量的冷庫才能滿足日常的儲藏,這點是衡量冷庫建造或者租賃的關鍵因素。
隨著冷鏈行業的快速發展,越來越多的商戶都意識到了小型冷庫對于企業發展的重要性,尤其是農副產品以及食物的經營企業,為了可以提高經營的收益,其紛紛想要建做一套小型的冷庫。那么,在建造小型冷庫的過程當中又有哪些注意事項是一定要提前掌握的呢? 1、建造之前一定要了解小型冷庫的結構特點,大多數的小型冷庫都是采用噴塑鋼板做面板,硬度比較不錯的聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯來充當保溫隔熱材料;褲體要求剛性好,強度高,保溫隔熱性能好,阻燃堅固等。 2、小型冷庫的機組要求比較嚴格,需要和庫容量和制冷設備相匹配,以此來確保冷庫的正常使用效果;通常情況下,小型冷庫的庫溫常年在5℃到零下23℃左右,其可以滿足不同物品的儲
小型冷庫的結構特色: 小型冷庫一般以噴塑彩鋼板做面板,硬質聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保溫料,庫體具有剛性好、強度高、隔熱保溫性能好、阻燃等特色.小型冷庫密封性好裝拆轉移便當、省時省力、質量好、見效快。 小型冷庫所選用的機組比較先進,庫容量和制冷設備相匹配,下降速度快,天然制冷和機械制冷相結合,愈加節能,操作就和家用空調相同,十分簡略,平安牢靠。小型裝配式冷庫適用廣泛,冷庫庫溫規劃5℃--23℃,特別裝配式冷庫可達-30℃以下,可滿足不同用途的需求,適用于各種工作各部門運用。價格便宜。小型冷庫氟機制冷設備一般體積小、噪音小、平安牢靠、自動化程度高、適用規劃廣,適于村莊小型冷庫用制冷設備。 現在市場上比較好的全封閉制冷壓縮機,以發達公家進口或中外合資的制冷設備產品質量比較牢靠,但價格相對于國產機要偏高50%以上,比較合適鄉鎮小型冷庫用制冷設備。冷庫庫溫是0度以下(-16度)的小型裝配式冷庫需在地上上(庫板下)設10#槽鋼架空,使之自然通風即可。小型冷庫,
本人正在建設一座2400平方米,庫內凈高為4米的冷庫。分20個單間。我想把它做成,既可以降到-18度,又可以在零度左右的庫。也就是設計溫度0到-18度攝氏。是否可行?設備方面有什么要求?庫板方面我想全部板包括庫與庫之間的隔斷,都采用150mm的聚苯乙烯16kg密度彩板,當然為了省錢。不知道是不是可以。希望有這方面的專家幫?。我的郵箱:cn.huken@gmail.com 這是我自己的工程。希望有人可以幫我。我估計工期從5月-9月。多謝!!
首先,感謝諸位專業人士對我上一個問題的回答:同一個冷庫是否可以做到不同庫溫。關鍵是我現在找的鋼結構、庫板企業,都說自己做過冷庫,都說自己有經驗,讓我不知道該信誰?,F(xiàn)在鋼結構給我的設計和報價我剛剛拿到,還沒有作決定。因為我的冷庫橫向跨度29米,現在我在考慮中間是不是要加柱子。我又怕加了柱子,以后冷穿堂里有冷橋,會跑冷。所以我想一跨29米,中間不加柱子,用變截面。就是說冷庫穿堂的兩邊是不是要有兩排柱子?要是中間加柱子,用鋼量反而小,可以省一點錢。當然,結構合理最重要。我傾向于沒有柱子,一跨到底。不怕大家笑話,我完全是個門外漢。不懂鋼結構,不懂保溫板,也不懂制冷。只是覺得冷庫這個行業好,才涉足的?,F(xiàn)在所具備的知識,都是這幾個月來和各個廠家打交道的結果。20個單間分別排列在冷堂兩邊,一邊10間。分開使用,有的0度,有的-18度,這樣經營方面比較靈活。另外我準備買一套氣調的設備,也可做氣調庫使用。至于庫板的問題,我原來打算無論墻板、頂板還是隔斷都用150厚的聚
現在下接到一人冷庫工程,要求為庫房溫度為零下25度左右,在下幾乎可以說沒有實例經驗,現請各位冷庫高手指教,冷庫長寬高為9.7m*3.4m*3.3m,庫板我采用15cm厚采鋼板。壓縮機采用30HP比澤壓縮機(冷媒不知采用何種品牌為好)現請各位高手不吝賜教(最好是整套設計圖紙及方案)。謝謝!
我是新注冊的會員,發一個一月份完工的網架照片給大家,希望可以共同學習!:) 因為使用手機拍攝的,加上天氣一直不太好,所以效果差一些,見諒!
建一個小區,380V施工電源一般需幾回出線,各自需多大電流?如果要配置低壓柜,怎么配置?(每回出線需電流多大,幾回出線,不清楚)
一、小型冷庫一般分為室內型和室外型兩種1. 冷庫外的環境溫度及濕度:溫度為+35℃;相對濕度為80%。2. 冷庫內設定溫度:保鮮冷庫:+5~-5℃;冷藏冷庫:-5~-20℃;低溫冷庫:-25℃ 3. 進冷庫食品溫度:L級冷庫:+30℃;D級、J級冷庫:+15℃。 4. 裝配式冷庫的堆貨有效容積為公稱容積的69%左右,貯存果蔬時再乘以0.8的修正系數。5. 每天進貨量為冷庫有效容積的8~10%。二、小型冷庫的庫體 一般以噴塑彩鋼板做面板,硬質聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保溫料,庫體具有剛性好、強度高、隔熱保溫性能好、阻燃等特點。 小型冷庫庫體一般采用板壁內部預埋件偏心掛鉤式連接或現場發泡固合,密封性好裝拆搬運方便,現場施工安裝工程量小、省工省力、質量好、見效快。小型冷庫選配先進的制冷機組,庫容量與制冷設備匹配全理,降溫速度快,省電節能,且全部自動化操作,運作安全可靠。小型裝配式冷庫適用廣泛,冷庫庫溫范圍5℃至-23℃,特殊裝配式冷庫可達-30℃
最近有不少客戶詢問小型冷庫一個月耗電量多少,其實要計算出耗電量很簡單,只需要知道一些關鍵的指標和參數即可。如需要知道體積多大,溫度多少,根據這些基本的因素可以粗略地估算出冷庫用電量。下面天弘制冷小編就保鮮庫和冷凍庫100立方月耗電量計算。 一般我們是按照夏季最熱的季節8個小時計算100立方保鮮庫一天的耗電量是45度左右,100立方冷凍庫一天耗電量65度左右,通過一天的耗電量很容易計算出一月的耗電量及電費。以上數據僅供參考。 每個冷庫的耗電是不同的,影響的因素也有不少,例如冷庫設備的不同選擇(主要是耗能不同的機器耗電也不一樣);冷庫保溫性能(保溫性能好的相應的耗電大,反之就?。?,人員進出冷庫密度(頻繁的進出冷庫會降低冷庫內的溫度,從而增加了相應的耗電)。
一般果蔬冷庫,20平左右,溫度在0℃~7℃較為普通的冷庫制冷設備的小型冷庫造價在2——3萬元左右。小型冷庫造價一般根據以下幾個因素定位:1、冷庫的尺寸(長、寬、高);2、冷庫的溫度要求;3、冷庫庫板的材質的選擇;4、冷庫制冷機組的配置;5、冷庫工程的建設場地(場地距離冷庫安裝公司的遠近,所產生的運輸交通費用也有較大的差別)。
Let’s suppose we need to design the refrigeration system for the freezing room Size: 10M*10M*3M Room temp:-18℃ evaporating temp:-23℃Stock: meat ρ=650KG/M^3Intake temp:35℃ outtake temp:-15℃Freezing time: 20HPanel: 1 aluminium panel +150 polyurethane panel+1 aluminium paneldesigning cond. temp:45℃,sub cool:5℃, cond. pressure:P=1.5MPAevaporation temp:-25℃,over heat:20℃, evaperation pressure: P=0.18MPA.Room capacity :G=Vρη/1000=300*650*0.4/
本人最近在做一個關于藥品儲藏高溫庫的項目,面積700m2,庫高7m,冷庫溫度2~8℃,制冷劑選用氟利昂,設備選用冷風機+風冷冷凝器+壓縮機,做的過程中發現不少問題:1、負荷問題 冷庫的負荷參考標準究竟是按單位庫容積的冷量W/M3來衡量,還是按單位冷噸的冷量W/t衡量? 按照江蘇省的GSP條文解釋,低溫庫的制冷量參考為140W/M3/h(這個單位就很怪異),我的計算值嚴重偏?。ㄎ业氖?0W/M3左右),而《冷庫設計規范》上給出的冷藏庫冷量參考值80W/t左右,我計算出來的值就夠了,所以就困惑究竟有沒有算對,而藥品密度取值也無從查起;2、關于冷風機 冷風機是直接放在貨架間出風還是連接安裝風管布置風口側送?哪種氣流效果更好?也有做冷庫的朋友說冷庫內的氣流組織無所謂,因為沒有什么外界擾動,容易將庫溫降下來。本人新手,問的問題若是愚昧請見諒!期待高手的解答~謝謝
虛心請教各位大俠,第一次充注時(R404A),在不開機的情況下,高壓0.9MPA(表壓,對應溫度16),此時電磁閥關閉,高、低壓斷開,是否合適。如果是空調,可能問題不大,但冷庫怕過量,請前輩指點,謝謝!
隨著我國動物養殖業的快速發展,中小型冷庫的數量與日俱增。但大多冷庫未能履行相關審批手續,“先天不足”的現象比較普遍。根據目前中小型冷庫存在的主要問題,筆者提出一些解決的建議和措施。 一、目前中小型冷庫存在的主要問題 1.制冷設備的安全保護和自動控制未按《冷庫設計規范》(GB50072-2001)的有關規定執行。部分安全閥卸壓管連通在一起,未獨立分離,高度不足;玻璃管液位指示器無防護設施;用氨設備和氨的輸送管道未標明顯顏色,對管內介質流向未作明顯標志等問題不符合《冷庫設計規范》。 2.液氨裝置的電氣設計未遵守《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》(GB50058-92)、《石油化工企業生產裝置電力設計技術規范》(SH3038-2000)和《石油化工靜電接地設計規范》(SH3097-2000)的有關規定。一些單位的配電柜無接地連線,電氣控制裝置、照明燈未防爆,加氨處無靜電接地保護,部分電機無防爆設計,配電室與壓縮機房連通,未實墻隔離等問題不符合上述規范,嚴重影響生產安全。 3.制冷機房、