1. 測溫傳感器放在冷風機的回流區,保證通風良好,并一定注 意防水。建議感溫探頭通過安裝支架向上安裝并遠離蒸發器。傳感線應避免受力,防止折斷。2. 傳感器加長請用0.75mm2多芯銅導線焊接連接,焊接處做好防水,導線長度不限,導線的內阻不超過50歐姆。導線的安裝位置不受限制。3. 對于一個高標準的、對溫度要求極高的控制系統,在設計電控系統時應考慮雙重控制,以防止因傳感器故障,繼電器粘連而造成的過冷過熱事故,如額外增加高低溫報警器等措施。4. 對于驅動大功率交流接觸器有可能造成儀表內部繼電器粘連,設計人員應采取相關措施(如加裝中間繼電器)加以避免。為防止控制回路故障而損壞內部繼電器,儀表內部有2安培慢熔保險管,更換時,請選用同規格保險管(2A慢熔或5A速熔)。5. 儀表所處位置應遠離潮濕、振動、高溫,嚴禁將儀表箱放在戶外。否則儀表淋雨后有可能造成測溫不準并且有觸電危險同時造成儀表損壞。6. 化霜傳感器固定在蒸發器回氣管上,一定做好保溫與防水。建議將探頭部分用防水膠涂抹后,緊貼在回氣管上,纏上防水膠帶后再涂一層防水膠,然后用保溫套管包扎良好
剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
制冷品牌榜記者來到 浙江三花
制冷系統蒸發壓力及溫度和冷凝壓力及溫度是主要參數。是進行操作與調整的重要依據,根據實際條件和系統變化,不斷調整和控制運行參數,使其在經濟合理的參數下運行,可保證機器設備和貯藏產品的安全,充分發揮設備效率,并節約水、電、油等。1、防止蒸發溫度過低A、蒸發溫度與庫房溫度的溫差增大,就會使蒸發溫度過低,這會導致制冷系數下降,能耗增加。據估算,在其他條件不變的情況下,當蒸發溫度每降低1℃,則要多耗電1~2%。另外,溫差增大,還會使冷風機的除濕量增大,庫房濕度減小,從而引起食品干耗增大,食品品質下降。B、我國通常采用的蒸發溫度。蒸發溫度與庫房溫度之差一般為10℃,果蔬冷庫的蒸發溫度一般設計為-1010℃左右,凍結物冷藏間為-28℃,凍結間為-33℃,而實際運行中,許多果蔬貯藏庫的溫差在15℃左右,而歐洲等經濟發達國家,蒸發溫度與庫房溫度之差一般為3~5℃。C、引起蒸發溫度過低的原因及解決辦法(1)蒸發器(冷風機)過小設計時有問題,或實際貯藏品種與設計計劃貯藏品種不同,熱負荷增加,比如,擬貯藏蘋果的冷庫,用于貯藏蒜薹,由于一個產區的蒜薹采
請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路!
有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理?是用什么做感應信號的?
對于集中控制的電梯,特別是消防自動迫降功能的電梯和消防電梯的控制器需要和消防控制室連接,但是控制器是在在屋頂機房內么?如果選用的是無機房電梯,他的控制器是不是也在電梯井道 的最上部?
有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,電抗率為6%,該裝置分10路,功270KVAR,已經運行1年了。在運行期間控制器曾經換過7、8個,復合開關換過10來個。復合開關損壞可以理解,可能是諧波電流過大造成的。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞?
現在有很多小型水電站,采用低壓機組,電動調速器、無刷勵磁(并網前有網電壓自動跟蹤功能)、自動準同期并網。現在缺少一種控制器:通訊功能(三遙功能)、電量采集并可在設定的有功范圍調節電動調速器、在故障時分閘關水、開機和關機流程。不詳細的可以看下邊的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
由于缺少實際經驗,請教關于丹佛斯、江森、鷺宮的壓力控制器在設計上或者實際應用以及質量上有什么區別? 用于系統高低壓保護的那種。謝謝了先
幾座老的冷庫,現在發現實際溫度與顯示溫度有一定的偏差,想進行微調,說明書不知道丟哪去了。懇求有此說明書的大蝦能提供一份,南京四維的N3V-100K控制器。先謝了!??!
壓縮機啟停...冷風機啟停,開關時電磁閥,電機風扇等的開停順序...電融霜和水沖霜控制過程...以上這些,操作的時候都是誰給誰信號,多少時間反應(延遲),然后具體的怎么控制幫忙理一下
一臺25P的比澤爾半封的風冷機組,打庫溫5度左右,壓縮機頭上帶一個油壓差開關,有6根線,但是線沒有接,我想請教下,如果不接這個開關行嗎?會有什么后果!如果是接的話,該怎么接?期待大師的回復以及冷友的討論!
1 引言 現代生活對電力系統供電可靠性的要求越來越高,而凝露現象是導致電氣設備故障的重要原因之一。傳統防凝露控制器多數采用溫度傳感器配合電加熱器來防止凝露的產生,雖然起到積極的作用,但在實際應用中仍存在一些問題,比如南方梅雨季節或室外條件惡劣的地區,傳統控制器并不能完全杜絕凝露發生。 因此,本文擬根據凝露發生和預防機理,設計一款具有多路傳感器的防凝露控制器,該設備具有新型的防凝露控制策略,取代了傳統控制器的長期加熱驅潮方式,并在此基礎上進行編程實現軟件仿真,初步驗證了其應用的可行性。 2 防凝露仿真硬件 本課題設計的防凝露控制器是以AT89C51單片機為核心,通過DS18B20來采集開關柜內及柜外的溫度值,通過SHT11來采集開關柜內的濕度值。同時,防凝露控制系統可以通過采集到的溫度和濕度值來控制散熱電路和加熱電路的通斷,從而防止開關柜內的環境出現凝露狀態。 其中,DS18B20是Dallas公司推出的一種改進型智能數字溫度傳感器,物美價廉,只需一根線
我這個是用在路燈變里面做無功補償用的,但是網上沒有單燈補償器的相關信息,頂多有個單波補償器,不過那是其他領域的東東了,不是一個概念。
在冷庫系統中,管道的流量與壓力控制是確保系統正常運行的關鍵因素。本文將介紹冷庫管道的流量與壓力控制方法,幫助讀者了解如何通過合理的控制策略實現冷庫系統的穩定運行。 一、流量控制方法 1.調節閥控制:通過調節閥門開度,可以控制冷庫管道中的流量。當閥門開度增大時,流量增加;反之,流量減少。這種方法簡單易行,但存在調節速度慢、能耗較大的缺點。
DDC控制器的一種典型應用 2005-6-16 顏小軍 戴瑜興 摘要:針對大型建筑的普及,人們對樓宇自動化系統的集成度提出了更新更高的要求。本文給出了英維思系列控制器對新風機組控制的典型應用。實踐表明這種應用能有效地提高系統的集成度,節約成本。關鍵詞:DDC控制器 系統集成 引言: 一座建筑物的完美性不僅表現在其建筑質量、房間的功能和建筑結構,對今天的投資者、經營者和用戶來說,更受關注的是舒適的居住和工作條件及低廉的使用和維護成本。因此,建筑物內部的技術裝備及其運行效果越來越受到重視。評價一個樓宇自動化系統有三個重要的標準,即用戶最關心的可靠性、經營者最關心的經濟性和投資者最關心的安全性。這就使得系統集成度和穩定性的提高成了建筑智能化技術研究的新課題,因為監控設備的數量和集成度將直接影響建筑的建造成本和整個系統的穩定性?;谥苯訑?shù)字控制(DDC)方式的樓宇自動化系統是一種模塊化結構的系統,可以組成大小不同的規模,易于更換和擴展。在樓宇自控系統中得到廣泛應用,在國內應用得較多的有Siemens、H
勞特斯LAWM300CJ/3DI采用的風機和風機調速器參數,有沒有能帶換的型號。求指點。原風機使用的是江蘇春利達通用設備有限公司的700C6P35 調速器是FSC-CP3081 無法上圖。
能解開卡樂控制器的密碼嗎?價錢可以商量可以給我留言