根據GSP《開辦藥品批發企業驗收實施標準(試行)》規定--企業有適宜藥品分類保管和符合藥品儲存要求的常溫庫、陰涼庫、冷庫。其中常溫庫溫度為0~30℃;陰涼庫溫度0~20℃;冷庫溫度為2~10℃;各庫房相對濕度應保持在45~75%之間。 藥品陰涼庫(醫療冷庫)具有制冷速度快、功能齊、省電節能等多項優點, 并且采用最先進的低噪音蒸發風機,確保主機的最低能耗達到最高效率??刂葡到y(tǒng)采用全自動微電腦電氣控制技術,無人值守,存放藥品、醫療器械的醫藥冷庫,并監測和記錄儲存區域的溫度、濕度。
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
本帖最后由 北京華都茂華 于 2014-4-18 16:59 編輯 冷庫設計第一步: 冷庫庫址的選擇與準備按使用性質,冷庫可分為分配性冷庫、零售性冷庫、生產性冷庫三類。生產性冷庫建于貨源較集中的產區,還要考慮交通便利、與市場聯系等因素。冷庫以建在沒有陽光照射和熱風頻繁的陰涼處為佳,小型冷庫最好建造在室內。冷庫四周應有良好的排水條件,地下水位要低,冷庫底下最好有隔層,且保持通風良好,保持干燥對冷庫很重要。另外在
各位同仁,以前在冷風機選型的時候,我直接都是按照樣本標定的冷量大于計算冷量一定數值()就行,最近突然想起樣本中的冷量不知道有沒有考慮到回氣口的過熱,還是直接按照蒸發器出口回氣過熱度為零表示的。還請明白的同仁指教下
冷庫是冷藏庫庫溫-23谷輪4缸15P半封閉單級22系統,2組鋁排管。2個丹弗斯TE2膨脹閥6號閥芯外平衡,開機第一天空庫試機正常?;貧饨Y(jié)霜到壓縮機口。第二天放貨5T上午開機正常,晚上發現壓縮機有異常聲音,還沒來得及停機就聽見一聲比較大的響聲后來就發現壓縮機震動較大估計是有連桿短了。該機組為風冷,沒有氣液分離器。 可是谷輪廠家說是液擊了,我指見過液擊損壞閥片的,難道液擊能把連桿損壞呀。
能否與廠家技術人員進行聯動,有此類話題版主及時通知各個廠家,也可以要求廠家定時popo交流,對該版塊人氣也許會帶來一點幫助。
原來有一臺高溫冷庫,放蔬菜的,由于蔬菜水多,現在地面鐵板已經銹穿(已經換過一次了).現在有個想法請問各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把鐵板去掉,然后貼瓷磚.不知道是不是可以啊!大家指導下!!
問問大家,大型冷庫的屋面雨水怎么排放啊??因為不可能把瓤的雨塑都放外?在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保溫材料行嗎?請教做過的 指點一下 謝謝.
冷庫負荷的計算一直是很繁的一件事。因影響結果的因素很多,大多同行都是估算。確定部分條件:如面積、高度、庫存品種、進貨溫度、冷庫溫度等等,就可進行估算了。請大家就民間最常見的200平方的冷庫發表自己的看法,相互交流、交流:1.高溫庫0~5度,存一般食品。2.低溫庫-18度,存肉食品。先謝謝大家參加討論!
在總理面前都如此吹牛,如果是普通客戶,會是什么樣子?
我公司前身是晨旭科技在昆山主要做外省的蓄冰工程和冷水機組,現在投資冷庫庫板行業.希望有需要的同盟師兄門可以給我介紹合作一下.本人也是制冷行業的新秀.聯系電話:0512-50284636.食品速凍皆可!謝謝給予電話咨詢和支持.現昆山華昌.鴻儒.都在合作.具有雄厚勢力!不是吹的!要看現實!
RWAH220GAMO是哪個廠家的型號請廠家或經銷商回復。謝謝價格?
小弟是做中央空調預算的。最近接了個冷庫的活了,以前沒有做過?,F(xiàn)特向各位大大求冷庫造價指標供小弟參考。冷庫面積4000平方米;用于冷凍海鮮。先謝謝各位大大了!
我廠冷庫內的照明電線己經有些許老化?,F(xiàn)在想重新改造?,F(xiàn)在有一些地方不明白的,望大家指點下,本人不勝感激。(氨制冷系統。冷凍間為-18以下,冷藏為+5~-5度)。問題如下:現在如果要重新安裝電路,那就得在冷庫墻上打個穿電纜的孔,請問這孔要怎么個打法,是隨便地方打都可以還是要在角落?打孔的這位置要采用什么方案對隔熱方面影響比較???還有線路的防火要怎么處理?照明應采用白熾燈泡還是什么為好?但是白熾燈泡好像散發的熱量挺高的,這是否影響制冷效果?感謝大家?。。?/p>
冷庫冷量是怎么計算的呀???冷庫冷量是怎么計算的呀??? 保鮮庫、冷藏庫、冷凍庫等.....制冷量都不一樣。要怎么計算比較好呢?怎么計算比較方便呢? 望各位工程師幫我忙..謝謝 我的QQ:317050778
我的冷庫采用氨雙級活塞制冷,低溫冷庫。現在管道做完了,該做管道保溫了。請問:是用什么材料做管道保溫呢?聚氨酯價格高一些,可不可以用橡塑呢?巖棉呢?玻璃棉呢?再就是做多厚的保溫層呢?管道做多厚?罐體呢?我想管道做5cm,罐體做10cm?謝謝大家?。?/p>
我是甲方現場的水電工程師,現計劃到無負壓這一塊了,廠家資料有三利,卓葉,熊貓等很多家,請大家給個意見,我初步看來比較看中卓葉和三利.:)請不要打廣告,希望有客觀一點的回復,謝謝[ 本帖最后由 kyfm 于 2008-8-24 14:22 編輯 ]