我在做一個小體育館,里面座位600多個,一層主要為籃球場和游泳池。局部有2-3層是辦公,其余地方鏤空。目前建筑定性為體育館建筑,那么座位數不到1200不上消火栓,目前是考慮做消防軟管卷盤, 但是又有人說你立面有些辦公雖然是配套的辦公但是你這個就得按辦公樓來套規范體積大于10000了,你就得上消火栓?現在糾結是否上消火栓系統,因為規范明確說了體育館,而我這個建筑就定性的是體育館,但確實里面有配套的辦公和活動室。
請問各位大神 體育館的設計(涉及消防安全方便的)需要遵守那些規范?只需要遵守《建筑設計防火規范》、《火災自動報警系統設計規范》、《自動噴水滅火系統設計規范》、《消防給水及消火栓系統技術規范》這些??? 請各大神解惑,謝謝?。?!
哪位好心人能給俺一份《體育建筑設計規范》JGJ31?剛接了個學校體育館(籃球館),以前沒做過。缺少相關規范和圖紙。到下載中心淘了半天,只找到幾份相關圖紙,但覺得不夠詳細。哪位大俠能幫幫忙?先行謝過?。?!
現在都是路橋的新規范,有沒有哪位兄弟電腦上還有舊規范的,就是<公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范.>(JTJ023-85) ,做設計必備書籍。發給我一下,我做畢業設計急需 先謝謝各位了,直接發到我郵箱:yangfan5203344@163.com 謝謝各位伸出援手啊。~~~~ 感激不盡?。。。。。。。。。。。。。。。。。。〖毙璋ⅲ。。。?!要不趕不上畢業答辯了!?。?555555555555555555
最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少
爆炸和火災下的設計規范
關于電梯和樓梯的設計規范
如題,關于濾池的清洗設計規范,可參考
圖紙簡介: 該圖紙為東莞某學校單層體育館建筑設計施工圖,建筑占地面積1500.64平方米,抗震設防6度,內容包含:圖紙目錄,建筑設計說明,節能說明,一層平面圖,夾層平面圖,屋頂平面圖,各立面圖,各剖面圖,節點大樣,衛生間大樣,門窗表,門窗大樣等。 投稿網友: dgsjszj1000
圖紙簡介: 本工程為某學校的二層體育館,面積約3370平方米,二層(帶夾層),總高17.7米。圖紙內容包括:電氣照明平面圖,屋面防雷平面圖,配電系統圖和說明。 投稿網友: caoluan 上傳時間: 2014-08-05
先來整體描述一下:總建筑面積10260平方米,建筑總高約19米,其中包含1個籃球場,2個網球場地,4個羽毛球場、16個乒乓球場以及南北兩側各320個(總共640個)看臺座位。充分考慮用地條件及使用人群,體現學校體育館的特殊性,整體造型由相互疊加的書本(名著)組合而成,體現學生的本職工作——學業!
本人是一個設計新手,最近看10KV及以下變電所的設計規范時第3.2.3條說:從總配電所以放射式向分配電所供電時,該分配電所的電源錦縣開關宜采用隔離開關或隔離觸頭。請問這樣規定的原因是什么,請問各位大俠,別見笑
網易建筑推出建筑消防設計系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm為方便廣大朋友們設計工作,現將建筑消防設計所需的規范與標準總結一下,如有疏漏,希望朋友們補充:■《建筑設計防火規范》適用于下列新建、擴建和改建的工業與民用建筑1 九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24米的其他民用建筑以及建筑高度超過24米的單層公共建筑;2 單層、多層工業建筑和高層工業建筑;3 地下民用建筑不適用于炸藥廠(庫)、花炮廠(庫)、無窗廠房、人民防空工程、地下鐵道及其他非民用建筑、煉油廠和石油化工廠的生產區。本站下載:05年版最新《建筑設計防火規范》報批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑設計防火規范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑設計防火規范(200
城鎮燃氣設計規范[掃描] 版本因源文件有13M多超過上傳容量上限故用文件切割刀分割成3塊下載后可合并
對于籃球體育館通風設計送風形式和送風速度有神特殊要求嗎?還有,只對人員密集的觀眾部分送風是不是也能滿足整個空間的送風要求?
小弟最近做了個體育館,圓形,直徑73米,高度18.9米,占地3950平方,體積63500立方米,座位3000多,功能單一,請問這個體育館的自噴如何做?按多少做?中央主賽場要不要設計自噴或者消防炮?:kiss:
鳥巢體育館施工組織設計1
建筑給水排水設計規范GB50015-2003
在平時的設計中,我配管的順序由進到出:一般是吸水口支撐架,吸水口,短管,彎頭,短管,閥門,短管,偏心異徑管,泵,同心異徑管,短管,水泵控制閥,蝶閥,管道接泵房外。不知道這個配管流程是否正確?今天有個業主提出水泵吸水管的彎頭不能用短半徑的。我們一般用的管件標準是02S403,上面的彎頭DN300以上的都是短半徑的。請問各位都都是用的什么標準,什么規范呢?
我這里有《混凝土結構加固設計規范》與大家共同分享!
學校體育館設計規范
學校體育館設計規范專題,為您提供學校體育館設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與學校體育館設計規范 相關的專業交流討論,更多學校體育館設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度