請教各位高手。在工作中遇到過下面奇怪的現象。發電機功率在DEH控制畫面有一個測點,而且協調是以這個功率作為協調動作的判斷值,在電氣一次220KV畫面里,也有發電機有功測點,我們廠用的是日立的DCS系統,現象是這樣的,突然間發現DEH畫面里的功率減少,于是協調動作開打汽輪機調門,負荷回升,然后調門關回來,與這個現象同時發生的是在電氣畫面里監視到那個發電機有功是突然增加的。。。。暴汗。。。。DEH里是減少。。。跑這里就是增加的。。。同時勵磁電壓增加了。。。勵磁電流無變化。。。可以肯定的是調門是真實動作了。。。而且發電機上網負荷上升了。。。。就搞不明白是什么原因使的兩個功率一個表現為減少。。。一個表現為增加。。。還是同時發生又同時是真實的。。。
目前,我國工程是不要求裝設發電機低進相功率保護的,但國外工程均要求該保護,求教該保護原理及作用。我國廠商能否配置該保護?
請問如何確定一個小區發電機選用多大的功率,最好能說下具體計算過程,公式,謝謝!
直徑是20公分的原動輪,切割的力量是10噸,輪子的轉速是30轉/分鐘,若將轉速通過變速達到800轉/分鐘,可以發多大的電能(發電的功率是多少)?經變速箱變速后能使發電機功率增加嗎,可行嗎?
1、系統電壓一定,當發電機輸入原動力一定的情況下,變壓器檔位在2檔跟4檔時,發電機輸出的有功功率是否一樣?變壓器出口測得的功率是否相同?2、當發電機輸入原動力一定的情況下,變壓器檔位不變,系統電壓改變時,發電機輸出的有功功率是否一樣?變壓器出口測得的功率是否相同?
發電機檢修規程
發電機的逆功率保護功能是防止原動機失去動力后,電力系統向發電機倒送功率的。當功率方向發生改變后,發電機就變成了電動機,從發出功率變?yōu)槲展β省_@樣由于原動機的轉速非???,受到這里的功率變換后會在原動機上產生一個反向力矩,損壞原動機,同時無謂地消耗電力。 從原理講,柴油發電機可以逆功率運行。但實際上,逆功率運行時發電機就成了電動機了,不但發出的電送布出去要自身消耗,而其還要使用電網的電。長時間逆功率運行就有可能造成繞組燒毀。因此,在一般情況下,不得將發電機長時間逆功率運行。 目前,在大型發電機組上一般裝設了兩套獨立的逆功率保護裝置,即程序跳閘逆功率和單純的電氣逆功率保護,來限制發電機逆功率的大小。一般最大不超過額定有功功率的10%左右。
一、發電機逆功率保護指: 汽輪發電機在某種原因主氣門關閉時,汽輪機處于無蒸汽狀態運行,此時發電機變為電動機帶動汽輪機轉子旋轉,汽輪機葉片的高速旋轉會引起風磨損耗,特別在尾端的葉片可能引起過熱,造成汽輪機轉子葉片損壞事故。 (可以理解為是對汽輪機葉片的保護) 動作功率:Pop =Krel (P1 +P2) P1 : 汽輪機逆功率運行時最小損耗
下面圖片中的柴油發電機額定功率P的下面,為什么有標注為紅色的/hP,其含義是什么?提前謝謝您的回復。
我們公司是組裝發電機組的,公司已經初具規模,我只是一個新手,能否請教,發動機和發電機的功率具體依照什么標準配置的,因為我發現有的發動機功率比發電機梢大,而有的發動機功率比發電機稍小。另外,對客戶來說是否應該以發電機的容量來計算。確定自己需要的容量?
我廠有兩臺不同功率的柴油發電機,一臺90KW,一臺200KW,想并列運行,不知技術上有何要求,實際如何操作,能否可行,請各位大蝦幫忙解答一下,萬分感謝!
朋友有座200KW裝機容量的小水電站最近在豐水期均滿載運行,結果電量結算時候發現無功電量發的太少,被供電公司扣了不少有功電量。這臺機組的無功似乎無法調節,功率因素始終在0.9左右,請問出了什么問題?
我選的柴油發電機為300KW,功率因數按0.8考慮,那計算發電機的輸出電流是按300*0.8/0.38/1.7321/0.8?還是300/0.38/1.7321/0.8來計算呀,急......
我們單位有兩臺水泵一臺37KW(自偶降壓啟動)一臺15千瓦(直接啟動)平時使用市電,但是因為經常停電,造成管道里被沙子堵住,現想要添加一臺發電機備用,請問需要多少千瓦的發電機?能否在市電停電時,發電機自動啟動供電,從停電到正常供電這個過程不能超過五分鐘。
請問算消防負荷選變壓器或發電機的時候,需要計算整個建筑的消防風機和消防水泵的容量嗎,還是只算消防水泵和最大一個防火分區的消防風機的容量。
各位:請教大家個問題,就是發電機功率因數變送器(輸出DC4-20MA)在DCS上(我公司為和利時MACS V)的量程是如何設定的?這個問題我通過實際測試按照反量程(即下限1.5,上限0.5)設定是沒問題的,但是我不知道為什么按照這兩個數值設定就是正確的?你們廠都是怎么設定的?希望大家討論共享。。。
通常情況下,我們在對柴油發電機組進行安裝的時候,會選擇室內環境清潔,通風良好的地點選擇安裝發電機組。因為發電機組安裝環境是否良好也是影響著其工作效率和使用壽命,本文主要介紹一下氣候環境對發電機組的功率影響。 按照國際通用的技術要求,一般定義發電機的使用環境溫度為40攝氏度,所有的設計及功率都按照這一環境溫度而言。 對發電機而言,環境溫度應該為發電機的進風溫度。由于發電機是與柴油機一起工作,柴油機發熱會使整個空間內溫度超過40攝氏度。 實際運行時發電機的環境溫度不應該超過40攝氏度,這一點非常重要。若實際使用環境溫度超過40攝氏度,那么發電機應該降功率運行。 對環境溫度而言,若其低于40攝氏度,則發電機的功率可以比額定功率大 。 濕度,高度以及溫度等都會對發電機的運行產生影響,在實際運用時情況要復雜得多,并且另外一些因素也會影響發電機的正常工作。 如下所列一些情況都會對發電機組產生影響: 1.空氣中含有其他氣體為化學性質的腐蝕氣體 2.(在海邊)有鹽水(霧) 3.灰塵或風沙 4.雨水
120kw沼氣發電機組價格、功率確認 現在到了機組的銷售旺季,經常會有客戶打電話過來問,120kw沼氣發電機組價格多少錢?常常用人語塞,因影響120kw沼氣發電機組價格因素有很多.而亂報價是最不負責的,以下小編為您介紹,有哪些因素影響著120kw沼氣發電機組價格,山東華全可根據各企業不同的負載特性進行精確選型,在滿足客戶用電的要求的同時,最大程度降低客戶的成本。 一、品牌 目前柴油發電機組分三檔次: 1、進口(如:美國康明斯,英國珀金斯,瑞典沃爾沃,質量好,價格也高) 2、合資(如:康明斯,性價比高,價格適中 ) 3、國產品牌(如:上柴,玉柴,濰柴等等經濟實惠) 二、電球品牌 電球的品牌,發電機的品牌有斯坦福,馬拉松,英格,等等 這些配置不一樣,價格也是有比較大的出入。 三
問題是:這樣的,在市電停電的情況下用柴油發電機供200KW的空壓機(星三角降壓啟動的)還有另外大約40KW的用電設備工作,應該選擇多大的柴油發電機,請說明品牌,希望用康明斯的! 請各位指教?。?/p>
小弟對關于發電機端負序電壓、負序電流和負序功率不太了解它們是怎么形成的?請那位大蝦給予指點~~~謝謝~!!!
發電機功率
發電機功率專題,為您提供發電機功率相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與發電機功率 相關的專業交流討論,更多發電機功率相關內容請訪問