10KW靜音汽油發電機家用該汽油發電機采用的是電抗分流勵磁方式,該系統結構簡單,性能優良,但電機單相、三相運行時橋組整流系數和電樞反應均不一樣,如完全按三相設計,則單相運行時,勵磁功率不夠;如完全按單相設計則三相等待運行時,電阻負載電壓過高,必須采取協調平衡措施。 我們采取的方法是將汽油發電機電抗器設計成不平衡的電抗器,電抗器兩邊繞組參數按三相電機設計,中間一相繞組按單相設計,這樣既滿足了單、三相發電機要求,又使汽油發電機不平衡運行時電壓不平衡量較少。 10KW靜音汽油發電機家用汽油進入化油器的工作程序如下:打開油門開關,汽油流入浮子室并流入主噴油管。浮子室里的油平面慢慢上升達到一定的高度,三角油針即壓緊在油針座上,停止進油。此時浮子室油平面和主噴油管里油平面都承受著同樣的大氣壓力,油平面高度相同。10KW靜音汽油發電機家用因主噴油管油面低于噴油管口2-3mm,汽油還不會
歡迎大家來討論:我是山東某市的,我們這里比較保守,低壓市電與發電機切換時,供電局要求嚴禁用自動裝置,要用雙投刀閘,原因很簡單,就是雙投刀可靠不會返送電,懷疑自動切換裝置的可靠性,但是這樣以來,就有缺點了,雖然電網的安全增加了,但是切換時間就長了,還必須有人值班,不可能達到消防要求的所謂的幾秒鐘送電的要求。如果是手動操作,發電也是手動啟動嗎?大家的意見呢?
發電機檢修規程
各位同行大家好: 現在有一個問題請各位高手參與探討一下:我們這里有三臺4036KW的TURBINE 和四臺1800KW的原油發電機組成的4160V的電網,通常情況下都是最少兩臺以上并車使用。該電網中有10臺3000KVA的變壓器,每當在各種情況下投這幾臺變壓器之一時,1800KW的發電機的差動保護就會動作,致使電網有時崩潰,我認為是廠家選用的差動繼電器和互感器不合適所致,要求廠家給與整改,但牽扯到經濟問題,廠家百般不給更換,而是想采用加時間繼電器或者加旁通手動開關來過關,企圖躲過變壓器合閘的沖擊。 這是不合理的。 我的問題是該差動保護應該是保護(發)電機的,為什么(發)電機是正常的只是變壓器合閘時的沖擊會使該差動繼電器動作? 差動保護本身或者內部是不是有時延功能?或者說允許加時延嗎? 謝謝大家的參與和探討!我將關注,謝謝?。?!
本人現在有一個引水工程!水泵功率為7.5KW,采用一臺15KW的柴油發電機組,發電機至水泵處的沿路電線用4平方的單股銅芯線三根架空敷設,安裝了100A空開控制.現在的問題是發電機啟動后,把空開推上去以后,發電機的功率從450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.請教各位高手,如果在不更換發電機的情況下怎么辦?(我本人準備安裝個補償器來試試看)
發電機一般是在市電沒有的情況下才啟動的,一位工程監理向我提了這樣一個問題:例如消防水泵和電梯用電吧,如果正常市電回路的斷路器因為損壞而失電,這時如果發電機不啟動,那么這些回路也就沒有電了。發電機也就起不到備用的作用了。這種情況需要考慮嗎?
我廠現正建TRT,發電機PT圖如下圖
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
有四臺1370KW發電機,要并網,請教如何配備并網開關?發電機電壓10KV,是否可以直接并入10KV電網。本來出于安全考慮想裝一個隔離變壓器,請問是否有必要裝?謝謝。
如果在應急系統中除了照明,消防等負荷外,還有一些大型的電機類負荷(150KW左右),這對自備發電機的容量選擇會有什么影響?要考慮額外哪些因素?越詳細越好,或者推薦一些資料做參考。跪謝了!
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!
發電機縱差動保護有死區嗎?死區存在什么情況下?為什么具有死區?謝謝大家!是不是短路點越靠近中性點,短路電流就越???為什么?
最近做了個小區,4棟小高層,現在需要配置一臺備用發電機組,不知道它的容量是怎么確定的,請各位前輩幫助。 二級負荷有,消防泵1臺30KW,噴淋泵1臺30KW,生活泵1臺11KW,消防穩壓泵1.5KW,生活穩壓泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14臺×15KW,還有人防負荷大概100KW,再加上應急照明負荷大概有5KW吧,請問這需要多大的備用發電機?。?
發電機阻尼系數有計算公式嗎?這個數值是怎么得出來的?和其他的哪些參數有關?從網上搜了半天也沒有。急等著用這個參數。哪位大俠知道的話,望不吝賜教!
前幾天做關于發電機三相短路的試驗,現在想想卻有些想不明白.為什么要做發電機三相短路試驗?而且也沒有規程可查.只發現了關于短路電流曲線,卻不知道有什么用,迷糊?。龅倪@臺發電機是富士的,9000KW,自備發電機. 求求那位高人指點迷精...謝謝了
8KW柴油三相備用發電機,額定電流14.5A.請問出線該配多大開關來保護發電機,什么型號好用???打算供二至三臺1.75KW供氧泵和十盞0.1KW紅外保曖燈使用.是否采用30A四極四線漏電開關,可否直接采用瓷底閘刀開關.
在我們的一些發電廠存在這發電機失磁的故障,故障出現以后我們的運行人員就的解列發電機了給我們帶來了很多麻煩請大家說說我們應該怎么做呢
我現場現將安裝一臺臨時柴油發電機,以備市電停電時應急用。我準備如圖接線,當市電停電時,低壓進線開關QF2自動脫扣跳閘,然后搖出QF2,再啟動柴油發電機送電(QF2型號為CW1型的三極抽屜式斷路器)。當市電恢復時,變壓器出線開關QF1直接送電到變壓器,發電機的零線與變壓器的零母排就是相連的,我認為這樣也應該是沒有問題的,因為低壓進線開關已經斷開,不知這樣接是否正確?另外,我認為應該把發電機的中性點和變壓器的中性點接地系統連起來,為什么發電機廠家說不要連,他們要單獨接地。