導讀:弱電系統是現代建筑物或小區不可缺少的重要組成部分,下文對弱電系統的設備選型、施工管理、系統運維等方面所存在的問題、缺陷進行整理,提出相應解決對策,值得工程人員借鑒。▌一、通訊、數據網絡、電視系統1.橋架 缺陷:建筑單體橋架內線纜長度預留不夠,施工結束后,橋架蓋板蓋不起來。原因分析:現場施工及管理不規范。預防措施:線纜敷設時要充分考慮橋架內的長度余量,施工結束后橋架內線纜要梳理整齊,并蓋好橋架蓋板。2.電信、網通管道 缺陷:電信、網通共用橋架,但橋架內沒做線架,導致各自線纜敷設時不能有效的分隔,造成線纜排放混亂,運行時易引起故障。原因分析:設計不到位,施工時也沒有對橋架進行有效地分配,施工管理不規范。預防措施:設計時要有線架,并做明確分配,施工時做好現場橋架分配的標識。3.室內管道 缺陷:弱電室內穿線時,由于弱電預埋管路不通,出現利用強電預埋管路穿弱電線纜,強弱電線纜共用管路的情況,造成設備運行不正常,對設備不利。原因分析:
某工程弱電施工組織設計
圖紙簡介: 含火災報警系統、電視電話系統、樓宇對講系統全套圖紙(平面圖及施工圖) 投稿網友: donglish0916 上傳時間: 2013-07-16
哪位大神有弱電 的驗收規范,在線等
知識點:弱電控制
一、 確定點位 1、點位確定的依據:根據辦公空間布線設計圖紙,結合辦公工位示意圖,用鉛筆、直尺或墨斗將各點位處的暗盒位置標注出來。 2、暗盒高度的確定:除特殊要求外,暗盒的高度與原強電插座一致,背景音樂調音開關的高度應與原強電開關的高度一致。 若有多個暗盒在一起,暗盒之間的距離至少為10mm。 3、
請教各位:1.根據規范和各位經驗,弱電系統外圍管線,根據管的數量和直徑不同應該選取什么樣的標準來設置手井的長寬深?2.一般手井的位置選擇有沒有具體的規定?3.管線是用硬質pvc好還是用波紋管好?具體分別是?謝謝!
本施工組織設計使用與所有一個大型弱電系統
某大樓的弱電施工組織方案,本版見有人在論壇里需要,于是奉獻一個上來,希望大家可以參考!!
某工程弱電系統施工組織設計
建設方對弱電的管理.pdf
圖紙簡介: 本工程建筑總面積約8.9萬平方米。 1. 火災自動報警及消防聯動控制系統; 2. 漏電火災報警系統; 3. 安全防范系統; 4. 語音、數據通信系統及結構化綜合布線網絡系統; 5. 衛星電視接收系統和電纜電視分配系統; 6. 樓宇設備自動化管理建筑物設備監控系統等;圖紙內容包括:弱電設計施工說明等等。 投稿網友: okv181
圖紙簡介: 本圖紙包含有:各層動力平面圖,各層弱電平面圖,各層火災自動報警平面圖,基礎接地平面圖,屋頂防雷平面圖等,可供參考。 投稿網友: a332332332332 上傳時間: 2014-01-17
圖紙簡介: 本工程位于廣東省廣州市番禺區,本工程為廣州駿通房地產開發有限公司開發的東涌商業中心。其中主要包含夾層弱電平面圖、天面弱電平面圖、弱電系統圖、首層弱電平面圖、二層弱電平面圖等等,圖紙可供參考~ 投稿網友: ecoideas 上傳時間:
圖紙簡介: 圖紙包括插座,照明,應急,弱電及系統等內容 投稿網友: rondohong 上傳時間: 2013-04-19 圖紙省份:
圖紙簡介: 一整套大型醫院電氣施工圖(此為弱電部分),一名老教授有30多年設計經驗設計的圖紙,拿出來跟大家分享 投稿網友: lsc_888 上傳時間: 2013-08-23 <
圖紙簡介: 花園洋房6層,帶地下夾層和屋機花園的強電施工圖以及弱電施工圖. 投稿網友: xbl2000 上傳時間: 2013-04-27
弱電系統是指所有工作在36V安全電壓以下的用電系統,它的安裝有其特殊的要求。主要是:系統的布線最好采用預埋管線方式,這樣做既是美觀也是經濟的要求、更是系統提高技術參數的重要措施。預埋管線可以走最近的路線,線材用得少,對信號的衰減就小。傳輸線路中過多的電纜一定要去掉。弱電系統傳遞的信號都是很微弱的,多以微伏(μV)來計量。千萬不要誤以為可以隨便添加信號放大器,每增加一臺放大器都會給系統傳輸的信號帶來嚴重的噪聲和干擾。正因為弱電系統傳遞的信號非常微弱,它很容易被干擾,其線纜不能和強電電纜同橋架或是相鄰敷設。至少之間要相距0.5米以上。對廂變站等強干擾源一定要避而遠之。實在無法避讓可外套足夠長的鐵管也有屏蔽效果。當然如果采用光纜傳輸就不存在這個問題。在弱電系統,線纜的接頭很講究,因為問題就容易出在這里。由于所要傳輸的信號非常微弱,所以怎樣才能無損耗全功率的將信號進行傳輸這是施工的難點。首先同軸電纜相對
1、信號電纜(線)與電力電纜交叉時,宜成直角;當平行敷設時,其相互間的距離應符合設計規定。2、在同一線槽內的不同信號、不同電壓等級的電纜,應分類布置;對于交流電源線路和連鎖線路,應用隔板與無屏蔽的信號線路隔開敷設。3、電纜沿支架或在線槽內敷設時應在下列各處固定牢固: (1)電纜傾斜坡度超過45°或垂直排列時,在每一個支架上。 (2)電纜傾斜坡度不超過45°且水平排列時,在每隔1~2個支架上。 (3)和補償余度兩側以及保護管兩端的第一、第二兩個支架上。 (4)引入儀表盤(箱)前300~400mm處。 (5)引入接線盒及分線箱前150~300mm處。
弱電布線的施工規范是布線施工的指導準則,同時也是施工單位、客戶驗收的依據和標準。那么在進行綜合布線施工時,作為施工方,我們應該按照什么樣的布線準則來操作呢?弱電布線施工的時候,我們應該要注意些什么問題呢?下面就帶大家了解一下:布線的施工細則與施工的幾個要點。