知識點:水力發電機
為了感謝各位同仁的無私奉獻,特上傳《水力發電機組安裝技術規范》,望下載。
3*600MW水力發電機組的配套設備(不含機組):電柜,電器,電纜,橋架,網架等,含人工費,請教一下,造價估算大概要多少?另有廠房,辦公樓,賓館等照明,路燈設施等.有意合作者也可留言.
發電機檢修規程
我公司#1發電機(330MW)無功在有功平穩,系統穩定情況下,有時出現突升現象,最大由45MVar升至60Mvar,這種現象是時斷時有,現由于我們水平有限,不容易分析其真正的原因,對運行設備是否會有不利影響無法做出準確的判斷, 各位能提提寶貴的意見?
請教:3臺1000KW的發電機并列運行,出口電壓是400V的,帶的負載有10KV的和400V的,負載有10KV的2400KW,準備設置1臺升壓變壓器來供電;有400V的400KW,這個400V的設備是接在發電機出口側400V公共母線上好呢,還是把升壓變壓器容量放大些和10KV設備共用1臺升壓變壓器,然后再用1臺500KVA降壓變來供電好?哪個要合理些?有什么道理?謝謝!??!
本帖最后由 sliner1 于 2015-1-7 23:51 編輯 誰有臥式水輪發電機組的施工管理報告,里面最好有水輪發電機安裝方法的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
水輪發電機故障處理與檢修
電站立式混流式機組,10MW容量,開機到空轉一切正常。投入勵磁至空載,聲音很大,像變壓器通入大電流的嗡嗡聲,振動也比以往加劇,是那種高頻的像變壓器線圈的振動。重新開機至空轉,用直流電焊機向轉子通入直流電,聲音及振動恢復正常。測試轉子直流電阻與出廠值基本一致,轉子通入直流焊機直流電半小時后未發現轉子局部有異常發熱現象。用另一臺機組的勵磁調節器開機至空載,聲音和振動也出現上述異?,F(xiàn)象。測試勵磁變正?!,F(xiàn)在找原因不到,求大神解答。
汽輪發電機的原理是由汽輪機提供動力,鍋爐產生的熱蒸汽進入汽輪機內,膨脹做功,使葉片發生轉動,從而帶動發電機發電,其中廢汽能夠經過循環裝置進入鍋爐中進行循環利用。 一、汽輪發電機組成結構分析 汽輪發電機主要是由轉子、定子、軸承等部分組成,是用來與汽輪機協調使用進行發電的裝備。轉子的組成零件主要是護環、滑環、鐵芯繞組以及風扇等等;定子的組成零件主要是機座、定子鐵芯以及其它用來將其固定的結構;軸承是用來將定子和轉子進行連接,確保轉子能夠正常運轉,通過轉子的運用,建立起感應電勢,將產生的電勢利用接線導出,就形成了電流。 為了達到較高的發電效率,目前,一般將汽輪機的轉速設定為三千到三千六百轉每分鐘。在汽輪機轉動的時候,會產生強大的離心力,進而容易引發事故,為了避免事故的發生,就必須想辦法降低離心力,因此,在設計時通常盡量的減小轉子的直徑,增加其長度,將轉子做成細長型。
大型水輪發電機的磁極是導磁的嗎?我的意思是磁極本身是良好的導磁體嗎? 老師說勵磁繞組產生勵磁的旋轉磁場,磁極不導磁,對嗎? 磁極是由什么材料制成? 如果磁極是導磁的,那么磁極是不是鐵磁性的,它的本身剩磁多么? 我的認為是磁極本身是導磁性的,良好的磁導,縮短空氣磁阻,而本身又不產生剩磁,以免繞組旋轉阻力增大,不知道我的想法對否?請專家指點迷津!?。?/p>
多本資料集合,內容全面:handshake
有一臺1600kW的水輪發電機,電壓6300的,勵磁是老的可控硅勵磁?,F(xiàn)在出現起勵后電壓在4300內可以穩定調節,可是到4300以上時瞬間就過壓了,試了幾次都這樣。檢查了測量回路PT沒問題,調節器也換了另一臺機組的,三個可控硅和續流二極管也更換了,癥狀一樣的。請高手指點一二。
水輪發電機基本技術條件
本單位剛建個發電機房,施工單位將發電機排煙和發電機散熱還有室內排風都共用一個磚混結構的排風井,請問一下這樣是否允許,有沒有這方面的規范,謝謝了。
最近在研究發電機與市電切換的問題,到網上了解了很多,但是眾說紛紜,在這里請教各位,望能給出有理有據的答復。1,發電機的零線需要接地嗎?2,若發電機的零線接地,是不是與市電并網的單刀雙擲刀閘就要選擇4P的?3,若發電機的零線不接地,是不是與市電并網的單刀雙擲刀閘就要選擇3P的?4,若發電機的零線不接地,是不是要保證市電零線接地電阻在4歐一下?5,發電機零線接地與不接地,有強制措施嗎?規范在哪里可以找得到?
現在在須要一臺低壓發電機供給2500KVA,20KV的升壓變壓器。升壓后供給其他車間用電,應該怎么計算要用多大的發電機呢?
在買玉柴柴油發電機的客戶中,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,最終會不知道其中內部價格,也不知道談判技巧,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面。下面針對這些問題,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,和大家分享,希望有所幫助!一、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,功率相同的情況下,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,柴油發電機組的性能是很重要的,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,從而選擇相匹配的電球。二、按市場需求量價格而異其次,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系。如今,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,特別是去年冬季,市電供不應求,很多北方地區已經出現了限電現象,這使得柴油發電機組的價格一升再升。三、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,像美國康明斯柴
現我站30MW發電機組并入主系統電網,我站主要保證下轄一個變電所(距離不考慮)的150MW的用電負荷,在無轉動慣量等其他參數的前提下,如果解網運行,發電機頻率電壓下降到47和75%大約需要多少秒?
水力發電機
水力發電機專題,為您提供水力發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水力發電機 相關的專業交流討論,更多水力發電機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子