  • 低壓配電柜選抽屜式好嗎?

    最近單位要更換配電柜,聽說抽屜式低壓配電柜回路多,維修方便,有故障的直接換抽屜就行,居民及工業用低壓配電柜選抽屜式好嗎?選什么型號的?什么配電方案比較合適?

  • 常用低壓配電柜怎么用啊

    工作兩年多了,沒有接觸過變配電這塊,都是接觸的單體低壓配電,單位業務不忙,想學習學習10/0.4,看到變配電中常用低壓配電柜GGD ,GCS ,GCK,MNS,想看看大家是怎么用的,還有低壓柜的模數是什么意思啊還有個請大家推薦推薦學習變配電所的資料,謝謝、

  • 關于如何選擇低壓配電柜

    怎么選擇低壓配電柜呢?主要考慮的條件有哪些呢?在網上看了一下低壓配電柜資料,好繁瑣,也介紹不清楚,各位誰有一些低壓配電柜的資料啊,希望能發的郵箱里,萬分感謝!!374236512@qq.com

  • 關于對低壓配電柜的研究

    1 低壓配電柜的發展 1.1 大容量 近年來,我國相繼出現了一批大型現代化企業,這些企業的特點是引進國外先進設備多,自動化水平較高,大多數實施連續性生產,對供電質量要求較高。與此同時,在城市規模宏大的高層樓宇中,低壓配電變壓器容量也在不斷增加,變壓器單機容量達到2000KVA甚至更大,這就要求低壓配電柜的容量向大型化方向發展。 1.2 高分斷 低壓配電柜的分斷能力是以主母線的分斷能力作為衡盤裝置的分斷水平。近年來,隨著變壓器單機容量的不斷增大,裝置的分斷水平將達到IOOKA甚至更大。 1.3 智能化

  • 抽屜式低壓配電柜選用哪種品牌性價比好?

    我公司有一棟大廈,設計采用2臺630KVA變壓器,低壓配電柜采抽屜式,現在施工了不知道選用哪種品牌性價比好?另外變壓器高壓側10KV進線電纜應選用多大截面合適(設計是50mm2,但供電局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太過大了?謝謝大家指教!

  • [請教]低壓配電柜的容量

    目前有一個水泵房電氣工程,總容量?00KW,請問用幾個低壓配電柜(GGD)合適?每臺配電柜的容量最高是多少?在這方面國家有沒有相應的標準?

  • 有關GGD低壓配電柜的問題

    1.在一個800寬的GGD低壓配電柜里最多能放幾個回路?電動機的容量小于45KW2.一般在GGD的柜子里是單面布置還是前后兩面布置回路?

  • 關于PGL低壓配電柜的問題

    求教各位大俠 PGL低壓配電柜內大概元件有哪些 急求?。?!

  • 哪位有低壓配電柜的規范?

    哪位有低壓配電柜的規范?

    哪位有低壓配電柜的規范能奉獻出來嗎?在下謝過了!

  • 低壓配電柜數量如何確定?

    請教各位大師,一個住宅1梯10戶,按5kW/戶計算,應該怎么安排低壓柜?聽說過整定電流不超過400A這種說法,但是不知道什么意思,也請大師指點!?。?!

  • 箱站與低壓配電柜的問題??

    各位大家好: 小弟對“箱站與低壓配電柜”存在下列問題。請幫助。:victory: 內容:準備做一個箱站,客戶分線分表(照明和動力各一路,計量表裝在箱站中)。 箱站低壓開關處為分界點,低壓配電柜(在車間內)由用戶自行解決。 問題:1.低壓配電柜能同時接“照明和動力”2路電源,使其達到各自的作用嗎? (我的意思就是,1路照明進線,1路動力進線,配電柜中的“模塊”各私其職?) 本人理解:低壓配電柜可以多路進線(如環網),但用電性質都是單一的,如都是照明,或都是動力。 不能分著使用吧??(此題分表都裝箱站里了,又是“裝低壓配電柜”中就行)請指正???:Q

  • 低壓配電柜發燙怎么解決

    麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,尤其是配電柜的角上溫度最高 測量溫度達104度,是怎么回事,謝謝!聯系電話:13901369799

  • 如何確定低壓配電柜個數

    本人剛接觸電氣設計,望大俠指教1)怎么確定配電柜個數,一個柜子幾個回路有要求嗎2)饋電回路編號的編寫有什么要求嗎3)知道計算電流后,怎么選擇設備,電纜,母排

  • 抽屜式低壓配電柜柜體發展新方向

    抽屜式低壓配電柜的功能是為各種設備輸配電,作為一種主要的電氣設備,在各行各業中和電力電子技術中得到廣泛的應用。抽屜式低壓配電柜柜體屬于勞動密集型產品,我國抽屜式低壓配電柜市場基本處于穩定狀態。但為了適應市場經濟和電力配套企業的需求,各配電柜廠家經營理念上有了較大的轉變。 為了適應電氣設備的微型化發展需求,市場也將推動抽屜式低壓配電柜柜體向輕、小、精、的方向發展。更重要的是隨著整機性能的變化和市場需求,使抽屜式低壓配電柜柜體在新材料的選擇,新的結構上有所創新和新的發展。高頻化、低損耗是未來抽屜式低壓配電柜發展新方向。據不完全統計,國內抽屜式配電柜生產占全球總產量的20%以上,我國已經成為國際市場的主要供應基地。隨著國際市場競爭的日趨激烈,為了降低成本,必將進一步推動配電柜生產規模化、集團化,形成規模效益,以適應更加激烈的市場競爭。 因此,抽屜式低壓配電柜柜體企業應該堅定不移地走科學技術之路,在傳統產品的基礎上進行創新發明,結合市場需求。以新一代高端產品,集成技術為切入點迅速崛起!

  • GGD低壓配電柜6300/500A

    GGD低壓配電柜6300/500A

    我公司生產的ggd 配電柜<

  • 低壓配電柜的特點、安裝及調試

    低壓配電柜的特點、安裝及調試

  • 用電負荷與低壓配電柜(室)

    疑問:用電負荷多少宜用GGD低壓配電柜呢?一般小負荷建筑都用的總配電箱,而用電負荷的大小,怎么樣來判斷是用什么樣的配電形式最合理呢?請高手解答,謝謝

  • 【求助】低壓配電柜選型問題

    我們公司新上項目,用電設備全為15KW以下小功率水泵,為了節約空間和成本,想全部使用二分之一的小抽屜,想請教一下,用那一種柜型好,GCK還是MNS,原來用的小抽屜,下面的滑道經常出問題。謝謝!

  • 求助:怎么驗收低壓配電柜?

    我們公司是一個污水處理廠的總包,我們公司把十幾個低壓配電柜包給另一個電氣公司做了,并且讓他們安裝。今天老板讓我去找到監理和業主,驗收一下,我不知道怎么弄?有誰幫幫我?都需要驗收什么?怎么操作?

  • 關于低壓配電柜(箱)的認證問題

    請教各位:經常與別人爭論低壓產品的3C認證問題;請問哪些低壓配電柜(箱)不需要有3C認證?非標箱和PZ30住戶箱需要3C嗎?