高壓水阻柜檢修需要注意哪些事項,水阻柜廠家為您分享五點日常注意事項
籠型水阻啟動柜可用的電動機是溝通交流永磁同步電機
高壓水阻柜近期有打火現象,怎么辦? 高壓水阻柜,高壓液阻柜,高壓水電阻柜,高壓液體電阻啟動柜開啟后出現打火現象,是因水阻液蒸發液體阻值變化引起的嗎?下面聽聽高壓水阻柜廠家源創電氣張工是如何解釋的: 1、水電阻阻值太小在正常使用中水電阻阻值變得太小,起動電流過大。原因為環境溫度高或起動消耗在水電阻的能量使得溶液溫度升高造成水蒸發,溶液濃度變大,阻值變小,一般加水至標準水位即可正常起動。 2 、負載過大軸承潤滑狀況不好,使得起動負載過大,尤其冬季環境溫度低,雖然潤滑油已加熱,但經過軸承后的回油溫度仍很低。開起潤滑設施同時輔傳設備,能保證良好的潤滑狀況,便能正常起動。 3 、滑環短路電機滑環運行中碳粉易滯留室內,且滑環冷卻效果不好,碳粉易粘附在滑環內側。在出現水電阻阻值太小、負載過大或一般過負載的情況發生時,因碳粉粘在滑環內側而造成對軸短路放炮,甚至燒結滑環表面。為了避免這種狀況發生,要定期清理碳粉。 4 、起動電阻不平衡水電阻的絕緣筒或絕緣管機械磨損,造成絕緣介質破損,或絕緣介質厚
請問各位:10KV高壓水阻軟啟動柜的性能怎么樣?可靠性高不高?日常維護工作量及復雜程度怎樣?需要注意一些什么?那個廠家,什么品牌比較好阿?先謝謝了!
高壓水阻柜加水應注意哪些事項? 高壓水阻柜日常維護需要注意哪些事項才能有效延長它的使用壽命,提高其使用效果,湖北高壓水阻柜,湖北高壓水阻柜價格,湖北襄陽高壓水阻柜廠家源創電氣向大家分享一下高壓水阻柜加水應注意哪些事項? 1.每次起動前檢查液位是否正常,若液位太低,應在斷開高壓電的情況下添加清水,最好不要低于水箱蓋板10cm以下,否則要及時加水。在加清水時,應避免水珠濺出,并用干燥、潔凈的棉紗將電液箱外表面擦干,確保水箱的絕緣強度。 2、因水質、電解液揮發等原因,起動器用時間長后可能會出現起動性能變差的現象—起動電流偏大、或起動完畢后電機達不到額定轉速〈即電機起動不了),此時只須加些水《前一種情況〉或稍加點電解粉(后一種情況〉就行了。 3、要定期檢修主電機轉子星點接觸器〈又稱短接接觸器〉,使其能可靠吸合,以保障起動器的安全使用和主電機的安全運行。 4、當工廠停產大修后重起磨機前或電力線路檢修后,一定要首先檢查起動器電源相序是否正確。5、若起動器空試時正常,而起動電機時液溫過高甚至"開鍋”(水箱冒
水阻啟動柜
請教高壓線繞式電機轉子水阻柜阻值如何計算,有沒有估算公式呢?我單位的10kv,2200KW高壓空壓機用水阻柜啟動,冬季實測水阻柜阻值13--15歐,現在只有7歐左右,沒有相關資料,不知道現在的阻值合適不合適,書上的公式都是分級切換電阻的公式,這種無級的該如何計算呢?
以單路10kV進線帶一臺變壓器為例.我看到的箱變方案中,其高壓側都是只有進線柜,計量柜,變壓器柜.而室內變電所高壓柜則比箱變的多,.有進線及PT柜,主斷路器柜,計量柜,變壓器柜.當然我也看到過其他的方案.但都是四五臺.我不明白,為什么箱變中的高壓柜數量少?原因是什么?請指教,謝謝!
以下是我選取的我們公司的三個配電工程的一次圖,由于本人學的是輸電線路,工作在供電局,畢業兩年了,也熟悉了大量的配電工程的圖紙,但是對于PT柜的設置與否并不是很清楚,第二是主接線的問題,對于選用斷路器和負荷開關有沒有明確的規范,請大家解答一下,謝謝電氣的學霸門!
高壓補償柜為什么分組補償?而不是對單個電容器進行單個投切.同低壓補償一樣采用控制器對電容投切控制是不是高壓接觸器的價格還是什么?一般常用 TBB柜當時是怎么樣開發出來的有沒有前輩知道??請指點
請教大師一下,高壓手車開關柜與固定柜哪個用的多些,各有什么優缺點呢,謝謝指點![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 編輯 ]
電解粉的特征: 純凈的電解粉外觀為白色粉末或細粒結晶,味澀,易溶于水。穩定性較強,但高溫下
磨機
如何選擇高壓固態軟起動柜 所謂的固態軟起動,是指在當較大的功率高壓電機開機時,同時也應該是需要借助相關設備幫助起動,俗稱“軟起動”。其實,襄陽高壓固態軟啟動就是保證當電機以較低的電流慢速平穩的進行起動,這樣對整體電網的沖擊電流較小,同時也應該是可以降低變壓器和控制電路的負荷裕量,并能同時能夠提高電機設備的使用壽命。所以當一般交流電機直接起動時,固態軟起動電流是試運行電流的5-7倍,而采用電機軟起動技術起動后,起動電流可以降低到額定電流的1-3倍以內。 固態軟起動技術一般通過降壓、補償和變頻等方式降低起動電流。因為降壓主要通過串聯電抗器、電阻或晶閘管斬波器等技術實現;而同時降補主要通過自耦變壓器降壓,電機端補償來降低起動電流;變頻是軟起動技術發展的方向,主要是通過改變輸入給電機的電壓大小及頻率來降低起動電流。而同時提高能源利用效率,減少污染排放,建設可持續發展的工業經濟是時代的主題。同時現在生活中工業生產高度規?;菍崿F(xiàn)節能減排目標的必然選擇,因此固態軟起動技術的產生及發展對解決
10KV高壓補償柜已送到現場 第一次投入燒電抗器 換了后投入燒電容器 現在東西換好了 但不感投入使用 這個是配4000KVA的礦用變壓器 負載就是礦上的什么單晶硅之類的 當?shù)氐墓╇娋譀]辦法對這個情況作出測量 現在我們猜測是3次及以上的諧波有點超標 但是現在換元件成本又太高了 現在不知道有什么好方法 求助各位了
最近跟了一個工程,廠方原來3臺2000的SCB變壓器,現在增容了一臺SGB-R-2000的。變電站專線出線過流整定540A 0.7S。請教了一位工程師,他算給我的是460A 0.5S,時間上的整定我知道是通過階級來整定,但是他的460A,我怎么算也沒算出來,我只知道整定值要比電站出線小,不然達不到先于變電站跳閘。我自己按高壓側Ie*1.3來算,8000/1.732/10*1.3=600A這么大,求各路朋友給予一個詳細的算法,xiexie
高壓動態補償柜在電力系統中起到的作用就不得不提一下用電的功率因數的定義了,那么什么是用電的功率因數呢? 用電功率因數是指用電負荷的有功功率與視在功率的比值。電力用戶用電設備,如變壓器、感應電動機、電力線路等,除從電力系統吸取有功功率外,還要吸取無功功率。無功功率僅完成電磁能量的相互轉換,并不作功。無功和有功同樣重要,沒有無功,變壓器不能變壓,電動機不能轉動,電力系統不能正常運行。無功功率的消耗導致用電功率因數降低,因而占用了電力系統發供電設備提供有功功率的能力,或增加了發送無功功率的設施,同時也增加了電力系統輸電過程中的有功功率損耗。因而世界各國電力企業對電力用戶的用電功率因數都有要求,并按用戶用電功率因數的高低在經濟上給予獎懲。 SVG高壓動態補償柜在電力系統中的作用:
電網中由于有大功率電機的存在,使得其總體呈感性,所以常常在電網中引入大功率無功補償器(其實就是大電容),使電網近似于純阻性,Kvar就常用在這作為無功補償電容器的容量單位。
高壓固態軟啟動目前已被廣泛使用的籠型電機組軟啟動裝置,高壓固態
YRQ系列液體電阻起動器的工作原理:為改善大中型繞線式交流電動機的起動性能而研制的新型起動器,它是通過在電機轉子回路串入液體水阻,自動無極調整電阻阻值始終滿足電機機械特性對串子電阻值的要求,從而使電動機在獲得最大起動轉矩及最小起動電流的情況下無沖擊的均勻升速,平滑起動。起動結束后轉子回路自動短接。 液體電阻起動器的諸多優勢: 1.起動電流小而且恒定,降低了電機起動溫升有效地延長電機使用壽命; 2.平滑無沖擊,對電網無沖擊,不影響其它用電設備; 3.續起動5-10次。克服了頻敏起動器無法連續起動的毛??; 4.箱用進口聚丙乙烯材料制作,可長期耐高溫150℃,保證了電液箱的壽命;<