  • 10KV高壓柜負荷開關實驗問題

    進行耐壓試驗時,相間42kv/min。斷口48KV/MIN請問下如果要把一個高壓柜做完耐壓試驗,豈不是要做很多次,這對開關來說是一個考驗???

  • 體育場結構風洞實驗報告

    [ 本帖最后由 breezescb 于 2010-4-2 12:19 編輯 ]

  • 土工實驗指導書及實驗報告

    感覺這資料還可以,搞勘察的寫標書算預算時很是需要看看

  • 現澆空心樓蓋靜載實驗報告(1)

    現澆空心樓蓋靜載實驗報告[ 本帖最后由 juxingcs 于 2008-10-20 15:38 編輯 ]

  • 現澆空心樓蓋靜載實驗報告(2)

    現澆空心樓蓋靜載實驗報告

  • PKPM中荷載折減實驗報告

    PKPM中的活荷載折減,規范中的活荷載折減,能否實現無縫對接?軟件是不是真正就按規范要求的去做的?有哪些細節需要我們注意?帶著這些基本問題,我做了一次小的實驗,之后對這一塊了然于胸了。 由于WORD文檔字數過多,不能直接發帖,不得不只羅列其提綱,正文自在壓縮包中。有疑問的可以自己實驗,歡迎大家批評指正。 一、PM折減,SATWE不折減時,梁上的活荷載 二、PM折減,SATWE不折減時,柱、

  • 高壓柜型式試驗檢測報告疑問

    想問一下,10KV高壓柜內斷路器從A品牌變為B品牌,是否需要重新做報告。 還有630A電流和1250A電流,是否需要做不同的報告。 謝謝!

  • 廢水可生化性實驗實驗報告

    廢水可生化性實驗實驗報告

  • 關于高壓柜的問題,在線等

    打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。

  • 遼河油田原油采出液破乳實驗報告

    概述遼河油田是全國第三大油田,也是我國最大的稠油(高黏度重質稠油,俗稱稠油)生產基地,以稠油開采為主,其稠油產量占總產量的70%,其油區油層厚,儲量豐度高,儲量大,已探明稠油地質儲量968 Mt,動用儲量665 Mt。同時,遼河油田也是國內油藏類型多、開發難度大、工藝最復雜的開發試驗區。根據2012年上半年統計數據,目前遼河油田日產含油污水總量約l4.86×104 m3,其中稠油污水8.41×104m3,稀油污水4.7×104m3 ,高凝油污水1.75×104m3。稠油污水水量占整個遼河油田污水總量的56.6%。稀油和高凝油區塊污水回注率接近100%,稠油污水回注率僅為22.3%,整個油田污水回注率約為62%。中石油要求各油田污水回注率不低于98%,顯然不能達到要求

  • 分享兩個處理、回收銅和鎳的實驗報告

    最近做了一組實驗,處理和回收了一下含銅、含鎳廢水,把實驗報告發給大神們看一下,歡迎指正。

  • 滾壓式污泥脫水機生產型實驗報告

    濟南金穗實業有限公司滾壓式污泥脫水機生產型實驗報告1. (JS-60-2)1臺。試驗污泥采用水質凈化廠濃縮混合污泥、未濃縮混合污泥、初沉污泥、二沉污泥、以及稀釋后的污泥;糞便污泥;混合污泥(采用A/O工藝)。污泥以間歇方式輸入污泥槽。絮凝劑槽中配有0.1%~0.2%的絮凝劑。污泥和絮凝劑同時輸入混合槽,使之完全混合、并結成絮體。絮凝后污泥輸入脫水道進行脫水,泥餅排出后外運至填場,濾液排入污水廠進水進行處理。關鍵詞滾壓脫水機 試驗污泥 間歇方式 絮凝后污泥 混合污泥 一. 概述1.1 污泥脫水的意義在污水處理過程中,產生大量污泥,其數量約占處理水量的0.3%~0.5%左右(含水率約97%)。污水處理廠的全部建設費用中,用于處理污泥的約占20%~50%,甚至占70%。所以污泥處理是污水處理系統的重要組成部分,必須予以充分重視。污泥含有大量的有害有毒物質,如寄生蟲卵、重金屬等;有用物質如植物營養素、有機物及水分。污泥處理的目的是使污泥減量、穩定、無害化、及綜合利用。通常使用的單元工藝過程有:濃縮、穩定、污泥調節、脫水。<

  • 請教,關于高壓柜設計的2個小問題

    現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),用的是VS1開關。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖。也沒要說明什么聯鎖,想問下一般是電氣聯鎖,還是機械聯鎖呀?二、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,分?0KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么。希望可以聽取大家的意見:)

  • 關于SF6氣體絕緣的高壓柜

    審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機。我的變配電房設在地上一層,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機?

  • 關于高壓柜內的機械連鎖

    有一同事問我說 他們公司安裝了一批XGN2的高壓柜VBG的斷路器做機械連鎖(刀板與斷路器之間用軟連接)驗收時說不行要硬連接。請問有無這方面的標準

  • 高壓柜的接地開關的問題

    高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,請教。

  • 向大家請假一個高壓柜的問題!

    向大家請假一個高壓柜的問題!

    兩路10千伏進線,4臺變壓器,單母線分段各帶2臺,中間母聯,加進線計量,總共要幾臺柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]

  • 我收集的關于高壓柜的一些標準資料

    做高壓的,手頭不能沒有相關的標準,我收集了一些,共享給同行們。不為別的,就圖個人氣。

  • 請教大家高壓柜綜保的問題

    我們這有臺額定電壓10KV,電流300.4A,功率4500KW的電機,電流互感器變比是400比1的。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,現因電網電壓波動造成跳閘,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,請問應該改成多少呢?應該怎么算