工作中需要的東西。上傳高壓開關柜保護計算程序!
有個改造的項目,業主回復的審核意見,要求連接變壓器的兩臺高壓開關柜的保護定值要重新設計、核定。請問各位,這個怎么弄?計算需要準備什么資料?
為什么說過電壓保護器是開關柜內的殺件哪?從它的名字就可以看出端倪,過電壓保護器!可見,它的對手是過電壓,它就是要與過電壓過招的。 既然它要面對的是過電壓,就很容易被對方所傷,這不像強者與弱者對壘,強者毫發無損就可以把弱者擊倒,強者與強者過招,往往會傷及自身。 這也是為什么把過電壓保護器稱為殺件的原因,每年因過電壓保護器發生的電力事故不勝枚舉,所以,稱它為殺件并不過分。 但高壓柜中,又不能沒有它,若沒有它,整個系統或許就有可能癱瘓,或造成更大的事故,造成重大經濟損失。 既然它的對手是過電壓,那么,過電壓是怎么來的哪?又是如何定義的哪? 所謂過電壓是指超過額定值的10%,并且持續時間大于1分鐘。過電壓分外部過電壓和內部過電壓兩大類,外部過電壓主要是指的雷擊引起的過電壓,而內部過電壓又分為有暫態過電壓、操作過電壓和諧振過電壓三類。但不管怎么說,所有的過電壓,都要由過電壓保護器來處理(過電壓保護器分多種,不同種場合下,使用的類型不同)。 今天拋開其他不說,重點說說操作過電壓其中的一種,其他以后
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗??jī)?nèi)部的避雷器、互感器、電抗器、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。
高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙???
第一貼??!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?
我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度
高壓開關柜內電流互感器 保護用P級,但常見的有10P20,5P30,5P35,5P10等等等等 請問1、5P30表示什么意思;2、選取的原則是什么3、主進柜跟出線柜的選擇是否有差異比如10kV開關柜內變比為600/5A的CT 10kv短路有效值為20kA 應選多少謝謝?。。。。?!
圖紙簡介: 某工程10KV高壓開關柜保護原理圖紙,包括:線路保護單元、電容器保護單元、分段保護單元、PT切換單元、備自投單元、微機消諧單元等裝置原理圖,高壓開關柜的保護是電氣專業人士的必修課,歡迎同行們下載參考。 投稿網友: ts_feixiang 上傳時間:
各位前輩們好,問一下高壓開關柜柜內操作電源、保護裝置電源、柜內照明加熱電源各是多少伏的?取自哪里?進線PT、母線PT、站內交流、直流屏這些都給哪里供電?如果遇到小型配電室,室內不設置交流直流屏,那么電源又取自哪里?
我想問大家高壓開關柜中接地閘刀平時選用有什么原則,我們這里設計用戶變都選接地閘刀,因?yàn)橛脩魭旖拥鼐€麻煩,但像旋轉隔離開關帶接地閘刀的,廠家就要求去掉,因為怕不可?。自己的變電所有時操作人員會要求去掉接地開關,怕誤操作。
在此向各位師傅請教:型號為KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高壓開關柜,除了設計序號“28”和“48”不同外,在實現功能,柜內設備配置等方面有什么不同嗎?
正在安裝KYN28A-12的開關柜,沒有人指導,有幾個問題需要請教各位:1:開關柜的排列順序有變,能不能在開關側面自己開孔改過來!2:開關柜的柜頂(標牌處)有一接線柱11根,是不是用6MM的銅條聯接起來,各個柜子是用這個聯起來的嗎?3:直流屏與開關柜的聯接有何要求,不知如何接法?
這是本人在高鐵論壇發表的文章,如有需要可以下載看看,并多指點!謝謝![ 本帖最后由 tudashi63 于 2010-9-13 15:55 編輯 ]
發一個“各種型號高壓開關柜詳圖及說明”,供大家參考!
不錯哦!
有這樣一個工程。一共分三期完成在一期的時候考慮了一個10KV開閉所向小區提供高壓電源在二期的時候新建了一個 變配電 所,變電所內有4臺800KVA的變壓器現在有兩種高壓供電方案,第1種是通過一期10KV開閉所的高壓饋電柜放射式出4路高壓電源分別至二期變電所的4臺變壓器第2種是在二期 變配電所 安裝高壓配電柜,(包括進線柜,計量柜,電壓互感器柜,4個出線柜),從一期的10KV開閉所其中一個出線柜出一路高壓電源至二期新建的高壓進線柜。不知道第二種方法是否可行。那一種更節省造價?
現象:老的配電房改造了低壓進線柜(由原來的ME斷路器改為現在框架抽屜式斷路器),低壓進線柜不合閘,改完后送10KV高壓變壓器出線開關柜一合閘就立即跳閘,過流信號繼電器動作發信號。電工在跳閘后又立即合閘了一次,大概二秒鐘左右,低壓進線柜的有功功率表爆炸了,低壓進線斷路器上樁頭的B相電源線銅接頭的地方熔斷了,二次端子上連接的B相電源線也燒斷了,像B相對地短路。查找二次線回路沒有短路,再一次合高壓柜,高壓柜合上了,低壓進線柜合閘,分閘分不了,檢查分閘回路接錯了二次線。分高壓斷路器,更改二次線再合高壓,高壓又跳閘了,發過流信號,取掉低壓進線柜二次控制路的熔斷器,再合高壓柜,高壓柜成功合閘。后來由于沒時間了,工廠等著用電,就手動合閘了低壓斷路器,把電送出去了。請教二次接線錯誤會引起高壓跳閘嗎?為什么二次熔斷器也沒有動作呢?
高壓開關柜綜合保護器
高壓開關柜綜合保護器專題,為您提供高壓開關柜綜合保護器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓開關柜綜合保護器 相關的專業交流討論,更多高壓開關柜綜合保護器相關內容請?jiān)L問