有個工程要上臺400kW的柴油發電機,放在工廠的輔助房內,按民規還要設置儲油間啊,民規上也沒說多少油量要設置儲油間,大家一般都怎么做的?
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!
今天突然想起幾個關于柴油發電機的問題,希望高手回答小型柴油發電機是同步發電機還是異步發電機,如果是同步發電機, 那么它的勵磁方式是自勵還是它勵,可不可以進行無功輸出調節,如能的話,調節范圍有多的
兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的?(這個是電氣專業的問題,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,每個掩蔽人數為1400左右,選2臺70KW柴油發電機是否合理?
在買玉柴柴油發電機的客戶中,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,最終會不知道其中內部價格,也不知道談判技巧,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面。下面針對這些問題,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,和大家分享,希望有所幫助!一、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,功率相同的情況下,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,柴油發電機組的性能是很重要的,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,從而選擇相匹配的電球。二、按市場需求量價格而異其次,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系。如今,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,特別是去年冬季,市電供不應求,很多北方地區已經出現了限電現象,這使得柴油發電機組的價格一升再升。三、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,像美國康明斯柴
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
11KW的三相異步電動機一臺,直接采用柴油發電機組供電,請問采用直接起動和星三角降壓啟動時,柴油發電機容量分別選擇多大的?
看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!
昨天有一客戶來電話咨詢他們柴油發電機汽缸蓋出水管、水泵、水箱、放水開關在不到3個月的使用時間內均出現漏水現象不知道是什么原因?今日泰州鋒發動力有限公司教你怎樣分析和原因及排除方法。 一,故障分析: 這種故障一般是由于操作人員向柴油機的水散熱器內加注具有腐蝕性的冷卻液或海水所造成的。 二,故障原因: 1,操作人員給冷卻水散熱器內加入的冷卻水是海水,造成400KW上柴柴油機內部水道及外接口損壞。所以,使用400上柴柴油發電機時一定要嚴格按400KW上柴柴油發電機的各項規定進行操作。 2,散熱器內加入的防凍腐蝕性較強,致使400KW上柴柴油機水道部件損壞。 三,障排除方法: 1,400KW上柴柴油機中已損壞的部件,對水散熱器及機體內部水道用淡水進行沖洗完畢后,更換已損壞的400KW上柴柴油機部件。 2,調整、試機發現柴油機恢復正常,故障即被排除。
400kw柴油發電機換季使用注意事項,華全動力介紹! 一、旋轉機油指示器。凡在潤滑油路中(一般裝在濾清器處)刻有“冬、夏”旋轉指示器的柴油機,應將指示器的箭頭旋轉指向“夏”字,實現機油大循環。這樣可以減少機油溫度過高而導致機油壓力降低,降低機件磨損的現象。 二、衛生掃除。摘去保溫被,對發電機組進行衛生大掃除。清理泥土、雜物、油垢,給機器洗。在清理、清潔、清洗過程中,可以發現松動的螺母、鉚釘及外表缺損處,要及時更換修理。 三、清洗三濾、三網??諝鉃V清器、柴油過濾器、機油濾清俗稱三濾。清洗三濾主要注意的是: 1、400kw柴油發電機三濾是紙質濾芯,除空濾器濾芯清掃后可用外,其余需更換新品。 2、金屬濾網、濾芯的,只能用干凈油、毛刷或氣筒進行清洗,氣體吹出臟物,切不可火燒?!叭W(wǎng)”指柴油加注口、機油加注口、廢氣排除口的過濾網,應該進行清洗,以使進出通暢無阻。 四、使用零號柴油。近期天氣的特點是氣溫回升的快,發電機對燃料的適應性越來越好,使用零號柴油,可以降低成本,增加用戶收入。 <
我在“電氣減災”版發了一個柴油發電機容量選擇的貼子,求助本版的各位大俠有空幫忙看一下。謝謝!http://co.163.com/forum/content/221_313608_1.htm
我有一個工程,小區,11層高層,小區下面是一大片地下室。我計算得出變壓器為4x800kVA,照估算,柴油發電機應該大概就是:4x800x0.2=640kVA,但是我按照民規6.1.2.3的條文說明里提供的計算公式,竟然算出要1000kVA的柴油發電機??!太夸張了,請大家提出意見,也許我公式中的取值不正確。負荷如下:消火栓泵:60kW噴淋泵:30kW電梯:18x15=270kW雙速(排煙)風機、送補風機:12x15=180kW潛水排污泵:12x4=48kW應急照明:48kW小區監控中心、消防控制室:45kW小區弱電機房:15kW人防照明:15kW人防動力:20kW變頻生活水泵:200kW
大家好請教大家一個問題:康明斯的NTA855T4,387KVA的機子,這個型號的機組是采用何種電子調速裝置呢?哪位大哥有這方面的資料?謝謝我有一些WOODWORD的調速系統資料,誰要也可以留言給我,謝謝!
各位前輩!!小弟現在在做一個設計,現設計到柴油發電機!!可手上沒有資料!~而且也是在學習中做內部電源!!望各位能給予指導!!現在用電負荷核算出來大概在180~200KW上!!六個分區配電箱和一個柴油發電站站內用電箱!!現在想選兩臺柴油發電機!固定式的!!冷卻方式:風冷!(建筑設置不了水冷的水庫)!!望各位給予指導,選什么型號的發電機(最好有技術資料),還有柴油發電機電源配電系統怎么設計??望能給予指導!~~~ 還有就是在這真誠的謝謝以前和即將給予小弟回貼幫助的各位前輩!!
我這里有一個工程,選的是800KW柴油發電機,現采用單心電纜,每一相用的四根單心240電纜,相線加N線共16跟,PE線4跟120單心電纜,請大家幫么看我選的有問題嗎?發電機出線應該是有PE線的吧
各位好,目前手頭的工程遇到了一個棘手的問題,希望得到各位達人指導:一個酒店工程,柴油發電機房位于地下1層,排煙是由發電機自帶排煙管至外墻后接煙囪(直徑大于300mm)外排?,F(xiàn)在的問題是,都安裝完畢后,只要發電機一啟動,排煙管和煙囪對接的地方一定崩開,發電機廠家認為是煙囪拐的彎太多,改掉了重新做了不拐彎的煙囪,還是一開機就崩開,后來將煙囪與排煙管焊接成一體,開機之后強大的氣壓還是把對接的地方擠變形了。目前對于這個事情束手無策,也不知道問題出在哪里,所以到論壇求助,希望有過此類經驗的大蝦們能指點一二。先謝謝大家!我非電氣專業,可能存在描述不清,如果哪里描述有問題,我再追加解釋。謝謝大家幫忙?/p>
例如10kV變壓器額定容量315kVA,400kVA,500kVA,630kVA,800kVA,沒有350kVA的變壓器吧,所以也想問問柴油發電機有哪些額定容量?感謝!
住宅小區一路高壓,沒兩路,這個不用討論,只能采用低壓柴油發電機做備用電源。 現在的問題是:一、如果小區某一處發生火災,那么整個小區的生活用水泵是否要停? 二、小區單體比較多,有17棟,某個單體發生火災時,除了公用的小區消防泵設備外,其它的各單體的消防設備有消防電梯、應急照明、消防電梯排水泵,那么在計算柴油發電機組的功率時,這些單體的消防設備的需要系數該取多大? 其它的消防設備還有地下車庫的風機啊什么的。 大家認為這個問題怎么解決呢?
如圖所示的計算公式,已知PΣ=554KW,cosφ=0.8,當ηΣ取0.82時,得出發電機容量為844KVA,當ηΣ取0.88時,得出發電機容量為787KVA。那么,我選擇發電機的容量時,如果按照787KVA選擇,則發電機容量為800KVA按照844KVA選擇,則發電機容量為1000KVA有沒有人了解,按哪個數值選擇容量比較合適?
我廠是20萬的機組。
400kw柴油發電機
400kw柴油發電機專題,為您提供400kw柴油發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與400kw柴油發電機 相關的專業交流討論,更多400kw柴油發電機相關內容請訪問