《高規》3.9.5明確:抗震設計的高層建筑,當?shù)叵率翼攲幼鳛樯喜拷Y(jié)構的嵌固端時,地下一層以下抗震構造措施的抗震等級可逐層降低,但不應低于四級。 地下兩層的高層,當?shù)叵率翼攲幼鳛樯喜拷Y(jié)構的嵌固端時,柱、墻的軸壓比限值地下二層是否理解為可以降低一級考慮。比如原來一級的可以降為二級,原來三級的可以降低為四級? 另外,當?shù)叵率翼攲樱ū热缤?.00)作為上部結構的嵌固端時,土0.00以下是否可不設約束邊緣構件?如果需要設置,約束邊緣構件是否也可以按照上一問題降低一級抗震等級考慮?
在2012年真題下午(25題)答案,高規里3.9.2規定按照八度進行抗震構造措施,給出了剪力墻抗震等級為一級抗震等級。剪力墻底部加強部位墻肢的剪力設計值進行調整,請問一下抗震構造措施中包括內力調整嗎?求大神給解釋一下
本帖最后由 wwhwwh6455 于 2013-6-28 14:57 編輯 我想問一個問題,抗震設防烈度為7度的地區,學校醫院這類公共建筑,三類場地,在PKPM里的輸入里面,抗震等級為二級,那么后面的抗震構造措施是提高一度還是按原來的?是不是前面已經輸入了二級抗震等級了。所以抗震構造措施就已經默認加強了,不需要再提高一度計算抗震構造措施了?
請教大家一個問題,混凝土結構確定抗震等級,新版《高層建筑混凝土結構技術規程》3.9.1條規定,當為一類場地時,除6度設防的結構外,抗震構造措施可降低一度,那抗震等級怎么確定,是按抗震措施呢?還是構造措施? 比如,框架結構,7度設防,一類場地,則構造措施按6度,在按高規表6.4.3-2確定框架柱加密區長度時,表中的“抗震等級”是按設防烈度,還是構造措施呢? 個人認為,箍筋加密是構造措施,應按構造措施確定抗震等級來確定,不知這樣理解對不對。請大家發表自己的看法,謝謝。
總是搞不明白。書上說抗震措施包括抗震構造措施。但是還要把他們合在一起說干嘛?什么時候抗震構造措施提高一級和提高兩級?PKPM地震信息輸入?shù)時迷惑。乙級建筑只要了確定了是幾級框架和幾級剪力墻以后,不是抗震措施就確定了嗎?比如確定了二級框架三級剪力墻。期待高手解答?比如八度0.3g區的一棟66米建筑,框剪結構。如果是丙類建筑,那剪力墻框架按八度查表是一級的全部。那抗震構造措施都按一級確定。如果是乙類建筑,按九度查表還是一級的,抗震構造措施按一級還是特一級?
高規3.9.5中提到地下一層以下抗震構造措施的抗震等級可逐層降低一級。那么這個構造措施包括哪些東西?這個抗震等級的降低有哪些影響?歡迎討論。
結構總說明中:抗震設防烈度為6°,抗震等級為三級,按照設防烈度為7°采取抗震構造措施。那么,鋼筋的錨固、搭接如何取值呢?還是按照這個三級的抗震等級去取值嗎?新人懂得不多,有勞高手指點迷津。
根據《抗規》3.3.2和3.3.3或者《高規》3.9.1和3.9.2. Ⅰ 類場地:甲、乙類建筑按照本地區設防烈度確定; 丙類建筑允許按降低一度確定,但6度時不再降低。 Ⅲ 、 Ⅳ
本題為一本《全國一級注冊結構工程專業考試歷年試題及標準解答》2009年的一道原題,望高手賜教! 某大城市郊區一個層建筑,地上28層,地下2層,地面以上高度為90m,屋面有小塔架, 平面外形為正六邊形,該工程為丙類建筑,抗震設防烈度為7度(0.15g),三類建筑場地, 采用鋼筋混凝土框架——核心筒結構。 問:假定本工程地下一層地板(地下二層頂板)作為上部結構的嵌固部位, 地下室一、二層采用的抗震等級?
注冊考試抗震措施與抗震構造措施的辨析:結構概念設計、結構體系選擇及結構布置(課程十一大核心之一)概念設計講解(從歷次大地震災害的經驗教訓可以看出,對結構抗震設計而言,概念設計比計算設計更為重要,結構抗震性能的決定因素是良好的概念設計。從哲學上分析,概念設計的提出本質上是對計算設計一統天下局面的否定,從而改變了傳統的完全依賴計算結果進行設計的單一設計方法,是設計方法的一次質的飛躍。)·根據建筑圖選擇合理的結構體系。(合理的結構體系不僅對結構的安全性有著決定性影響,而且和經濟性也有很大的相關性。(課程十一大核心之二)·進行梁、柱、墻等結構構件的合理的結構布置(全真模擬設計院與建筑、水、電、暖通專業的交流和協調過程)。(課程十一大核心之三)確定各類恒荷載及活荷載、線荷載、風荷載、地震作用(課程十一大核心之四)荷載在結構設計中占有至關重要的作用。1)整體計算時:結構整體動力效應的計算采用的是質量串(每個樓層最后等效成一個有質量的質點)模型,中國規范在考慮地震組合時采用的是重力荷載代表值(也就是質點的等效質量)=恒載+0.5活
前幾天有個“關于抗震等級的理解我和師兄誰對”的帖子,誰有鏈接麻煩給個,謝謝各位了。或者問下各位碰到7.5度四類場地時,大家PKPM里對于抗震構造措失及抗震等級 是怎么設置的
各位前輩,能不能說說抗震措施和抗震構造措施的區別呢?比如說吧:2012年下午第25題,Ⅲ類場地,0.15g,按照《高規》的說法是“以8度考慮抗震構造措施”。我的問題就是為什么要按照抗震構造措施來確定抗震等級并進一步確定彎矩呢,而不是用原來的7度確定抗震等級呢?
本帖最后由 判卷組組長 于 2014-5-6 12:33 編輯 各位 問個問題 設防烈度7度0.15g,III類場地,框架結構,大型商場,乙類建筑(重點設防類),地震作用按7度0.15g計算,抗震措施按8度,抗震構造措施按8+,那這個8+在PKPM中如何體現?這個參數PKPM里面好像沒有啊,PKPM中只有提高一級和提高兩級,而8+即比8度采取更高的構造措施,這個體現不出來,各位是如何考慮的。
最近在看書時發現抗震措施和抗震構造措施是兩個不同的結構概念抗震措施:除地震作用計算和抗力計算以外的抗震設計內容,包括抗震構造措施抗震構造措施:根據抗震概念設計原則,一般不需計算而對結構和非結構各部分必須采取的各種細部要求在抗規的條文說明中有:在需要提高設防標準的建筑中,乙類需按提高一度的要求加強其抗震措施——增加關鍵部位的投資即可達到提高安全性的目標;甲類在提高一度的要求加強其抗震措施的基礎上,地震作用應按高于本地區設防烈度計算,其值應按批準的地震安全性評價結果確定乙類建筑提高抗震措施而不需要提高地震作用、也就是說在輸入設防烈度時仍按照本地區的抗震設防烈度輸入,提高抗震措施實質上是增加結構薄弱部位的抗震能力。甲類建筑要求則更高、不僅要提高抗震措施、也要提高地震作用、也就是在輸入設防烈度時要按照本地區的抗震設防烈度提高一度來輸入、如原本是7度(0.10g),就要輸入(0.15g)。這是本人對這兩個概念的理解、、歡迎結構大神的補充解釋
“抗震措施”是指除地震作用計算和抗力計算以外的抗震設計內容,包括建筑總體布置、 結構選型、地基抗液化措施、考慮概念設計要求對地震作用效應(內力及變形)的調整以及各 種構造措施。 “抗震構造措施”是指根據抗震概念的設計原則,一般不需計算而對結構和非結構各部 分所采取的細部構造,如鋼筋錨固、搭接、混凝土保護層、最小配筋率等?!翱拐鸫胧焙?蓋了“抗震構造措施”。 抗震等級劃分屬“抗震措施”的宏觀控制。 這種理解有誤嗎?
如何分清抗震措施和抗震構造措施、地震作用計算、抗力計算,看如下結構設計思路:1.依據地區的抗震設防標準{抗震設防烈度(6~9度)、建筑的抗震設防分類(甲乙丙類)}計算構件地震作用下的標準值,乘以分項系數得出結構構件的地震作用效應設計值S(對應抗規GB50011-2010的5.1~5.4.1章節)注:抗震設防標準包括抗震設防烈度、建筑的抗震設防分類(抗規2.1.2)。2.通過系數調整得到結構構件的抗力設計值R(抗規5.4.2)3.進行抗震概念設計即采取抗震措施(依據行業積累的經驗對結構進行人為調整),抗震措施分為:“大面措施”即結構各部位(地下、地上等)的相對強弱調整和各構件之間(強柱弱梁、強剪弱彎)的相對強弱調整(對應抗規6.1~6.2)“細部措施”即抗震構造措施:各構件本身的構造加強(對應抗規6.3~6.7)有問題可一齊探討進步qq381438819
《抗震分類標準》3.03:甲及乙設防類,應高于本地區抗震設防烈度一度的要求加強抗震措施《抗規》3.3.2:建筑場地為Ⅰ時候,對甲及乙設防類建筑仍按本地區抗震設防烈度的要求采取抗震構造措施問題:建筑場地為Ⅰ時候,抗震設防烈度為7度,甲類建筑,其抗震構造措施按幾度取??能否這樣理解:因為抗震措施肮震構造措施,所以建筑場地為Ⅰ時候,對甲及乙設防類建筑仍是提高梯度的抗震構造措施?請高手不吝賜教??!
我對框架抗震等級和抗震構造措施的理解:1、抗震等級和抗震構造措施是并行關系,都屬于抗震措施的一部分。2、重點設防類按提高一度對應的抗震措施主要是指抗震等級,而不是抗震構造措施。3、當建筑場地為Ⅲ、Ⅳ類時,且設計基本地震加速度為O.15g 和O.30g 時,抗震構造措施分別按8度和9度采取抗震構造措施。4、場地類別為Ⅰ類時,丙類建筑降低一度采取抗震構造措施(6度時不降低),甲乙類不降低。5、場地類別為Ⅱ類是,甲乙丙類都不降低也不提高。原條文見:抗規3.3.2、3.3.3和6.1.3.4正文與條文說明。例如:某地抗震設防烈度為7度,基本地震加速度為0.10g,高度為9米單層框架,場地類別為Ⅱ類,設防類別為乙類。那么:該單體框架抗震等級按8度≤24米對應的二級計算,框架抗震構造措施不改變。若該地加速度為0.15g且場地類別為Ⅲ類時,那么框架抗震等級為二級,抗震構造措施提高一度。若該地依然為7度,乙類,但是高度超過24米,那么框架抗震等級為二級,抗震構造措施提高兩度。
抗震措施和抗震構造措施
抗震措施和抗震構造措施專題,為您提供抗震措施和抗震構造措施相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抗震措施和抗震構造措施 相關的專業交流討論,更多抗震措施和抗震構造措施相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題