斷路器的運行維護 2.3.1.?dāng)嗦菲魅粘Q惨曧?xiàng)目: 1.?dāng)嗦菲鞯膶嶋H位置與機械指示、電氣指示是否一致,并和實際運行工況相符;斷路器器操作的分合檢查判斷必須以開關本體的分合閘機械指示位置為準,開關機械連桿、拐臂,開關分合的電氣指示位置(紅綠燈)、電流、線路TYD抽取電壓只能作為開關分合閘的輔助判斷依據。 2.檢查SF6氣體壓力表計指示是否在額定壓力范圍內; 3.檢查空氣壓縮機、液壓油泵、彈簧儲能馬達的日運行小時數是否有明顯增加現象; 4.空氣壓力、液壓力、彈簧儲能是否正常,其工作電源是否正常; 5.引線、接線板是否有過熱現象,尤其在雨天、夜晚注意觀察是否有蒸汽和發紅現象; 6.引線有無松股、斷線、金具有無變形; 7.瓷套污穢情況,表面有無閃絡痕跡,瓷套有無損傷;
主控室
本工程為創國家優質工程,現上傳部分圖片,僅供參考。別忘了回復。
鄭州500kV變電站仿真培訓系統設計.
山東某500kV變電站全套施工方案
33-500kV變電站施工組織設計
求助:國家電網公司輸變電工程典型設計500KV變電站分冊哪位好心人能上傳《國家電網公司輸變電工程典型設計500KV變電站分冊》,萬分感激!因單位最近有個500KV水電站的項目,手頭500KV的資料太少了!謝謝!
1.工程概況 某500KV變電站本期安裝的主變壓器為常州東芝變壓器公司2009年生產的ODFPSZ-334000/500型單相自耦變壓器,2組共6臺單相自耦變壓器。2組主變壓器均采用YN,a0,d11(Y0-Y0-/ -12-11)接線方式,單相額定容量為334MVA,中性點直接接地,有載調壓裝置均為德國MR公司產品。2.變壓器安裝工藝流程 安裝流程:變壓器及附件接收 現場檢查 安裝前準備(包括絕緣油處理、附
誰有南網《220kV~500kV變電站電氣技術導則》Q/CSG 1 0011--2005?上傳一個。我的郵箱是zhongliangwang@163.com
220kV~500kV變電站電氣技術導則
變壓器的異常運行和事故處理 7.1.異?,F(xiàn)象及處理方法: 1.值班人員在變壓器運行中發現不正?,F(xiàn)象時,應設法盡快消除,并報告上級和做好記錄。 2.當發現變壓器有異?,F(xiàn)象不能消除且異?,F(xiàn)象可能威脅設備安全時,應立即申請將變壓器退出運行。 7.2.變壓器有下列情況之一者應立即停運: (1)變壓器內部有爆裂聲,聲響明顯增大,很不正常; (2)變壓器有大量噴油時; (3)套管有嚴重的破損和放電現象; (4)變壓器冒煙著火; (5)在正常負載和冷卻條件下,變壓器溫度不正常并不斷上升,且經檢驗證明溫度指示正確,確認為變壓器已發生內部故障。 4.發生危及變壓器安全的故障,而變壓器的有關保護裝置拒動時,值班人員應立即申請將變壓器停運。 5.當變壓器附近的設備著火、爆炸或發生其它情況對變壓器構成嚴重
引起輕瓦斯保護動作的原因: 1、 變壓器內部輕微故障,產生少量氣體; 2、 更換呼吸器硅膠、加油、濾油及呼吸器未流油、新投入冷卻器上部空氣未排凈等; 3、 外部有穿越性短路; 4、 嚴重漏油使油位下降; 5、 瓦斯繼電器安裝不當或有強烈震動,瓦斯繼電器浮筒或水銀接點入油; 6、 瓦斯繼電器接線端子盒進水,小動物觸碰等引起誤動作。二次回路絕緣損壞、引線短路; 7、 鐵芯多點接地。 現象:
各位大俠,有對直流系統比較了解的嗎?直流系統發生一點接地故障的時候(假設正極接地),絕緣監測儀上會有哪些報警信號?可以分析下具體原因嗎?
請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
我想知道最新的變電站二次設計有些什么內容?大俠,能否提供一個完整的110KV,或220KV,或35KV的施工圖圖紙目錄?
國家標準規范<110KV變電站設計>, 第二篇,9.3.2.3, 表9-7.110KV線路按正常輸送功率50MW考慮。主變31.5MVA10KV母線,回路最大工作電流2251.7A,選用母線2X(TMY-100X10),載流量:3504A這回路最大工作電流是如何計算出來的?[ 本帖最后由 the2 于 2011-4-9 12:52 編輯 ]
請教: 1、1、最近在網上看到河南省電力公司有部分供電局在04年以后的變電站綜自化改造工程中,取消了屏頂小母線,這讓我感到很新鮮??赡芤?yàn)槲夜ぷ鲿r(shí)間不長,對現場的這些問題也不清楚。我現在從事的二次設計工作,但還沒有接觸過不用上屏頂小母線的工程。請問根據前輩們的工作經驗,取消屏頂小母線有它的科學性嗎?(主要是從經濟和技術上來分析)2、還想請教各位前輩現在的綜自化變電站中,還有繼電器室沒?
求教高手:在220kV/66kV變電站中,我們在計算入地短路電流時,只考慮220kV系統嗎?如果66kV不接地系統發生異地兩點接地短路,用不用考慮這個兩點接點的短路電流呢?