本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-11 20:58 編輯 重慶市城鄉建設委員會關于進一步加強人工挖孔灌注樁管理的通知
剛參加工作,單位很小,最近接了一個小工程,樁基需分包出去(我方供應材料),樁徑為1200mm,預計樁長十米左右,請教各位前輩強風化,中風化,微風化這幾部分包工在廣州是一個什么樣的價位? 多謝指教!!!各位有沒有類似的合同,可否傳給小弟參考? 不甚感激!
關于擴底挖孔樁Ap的取值: 地基規范8.5.5-2中的Ap是取擴孔后的樁底面積3.14*(r+b)*(r+b), 還是沒擴孔前的面積3.14*r*r?
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講! 謝謝!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,入巖深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm?Q3、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
本人遇到一工業建筑的挖孔樁施工,設計方要求1.樁長應大于8米,2.兩根相鄰樁的高差不大于1/2樁距。施工中有唯一一根樁長為18米,而其余所有的樁長為8~10米,由于這兩個設計要求的限制,必須要加長所有的樁長,大大增加了工作量,請問各位:這兩個設計要求的設計目的是什么,為什么有著兩個要求?
本人在做一個人工挖孔樁有以下疑問:1.人工挖孔樁是否有最小長徑比的要求,也就是說樁和墩的界限是什么?沈陽地區有個最小6米的規定。小于6米要折減,小于4米按墩計算。2.橢圓樁的樁端尺寸效應系數如何計算。
人工挖孔樁設計與施工心得
人工挖孔樁圖集(閩2004G107)
1、地下水的對策2、淤泥質土層的對策3、流砂問題的對策4、飽和土層的對策5、顆粒級配不良時的對策6、井內有沼氣時的對策7、保證樁體混凝土澆筑的質量控制的對策8、人工挖孔樁對周邊影響的對策[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-7 08:09 編輯 ]
在澆筑混凝土工程中發現孔第的水特別的大,抽水機抽不干,而且孔深有14米,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水時我叫工人把抽水機拔上來 立刻澆混凝土。后來想想有水的話高度那么高 很容易造成離析,各問分析下~~~~
急需大家幫忙啊！！！人工挖孔樁兩年前打完砼護壁,因為種種原因停工,沒有澆灌砼?,F在準備復工,檢測發現大部分孔塌孔(樁長平均10m,下部塌孔總長1/3~1/2),如何處理呢,謝謝指點!?。?/p>
設計圖紙上如此說明:“人工挖孔樁終孔時,應確保樁底下3d或5m深度范圍內無空洞、破碎帶、軟弱夾層等不良地質條件”請問:怎么確認地質條件?超前鉆?有什么要求和規范?
各位好,我是個造價新手,現手算,在算挖孔樁鋼筋的時候有兩個問題想請教一下。1、箍筋的個數是否像梁箍筋一樣,在算出的個數基礎上還再加1個?為什么?2、加勁箍的個數算法。是否只是(樁深-保護層)/間距?謝謝。
施工隊說,都是這樣做的。真大膽,拿自己的生命開玩笑。第一次見的。
這些圖片前段時間我又上傳過。 現在已經澆筑好地梁了。。 這個工地的測量活是又我完成的。。 用的是全站儀。。 不過但是由于自身技術不是很全面。。 導致一些樁有幾厘米左右的偏移。。 大家看看這些圖吧。。 有些柱子的鋼筋露在外面 不知道會不會影響到柱子的安全? 圖片上都能看出來。。。 希望大家 給點建議
同一棟房子下面,如何區分墩(樁)底按地基承載力特征值還是按挖孔樁端阻力特征值來確定墩(樁)的承載力,?這個房子下面墩長從6米到18米?可能已經從人孔挖孔墩過渡到人工挖孔樁了,或則說二者的計算的界限在哪里,因為按地基承載力特征值或則挖孔樁端阻力特征值二者相差幾倍。
我在網上找到的人工挖孔樁有關資料,本著資源共享的原則,上傳給大家,希望對有用的人有幫助
我現在有一個底框磚混的商住樓,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,偏心方向全是一個方向,樁身埋深有5m為原土,上部分全是回填土大概有8m,共計樁長有13m?,F在其它樁也澆筑完成、基礎梁也做好,請問現在怎么處理該問題!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果沒有可否在其樁上直接交起來,如偏心怎么處理。