亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 廚房排油煙風機及的選型問題

    各位工程師,本人是做造價的,沒搞過設計,老板給我下達的任務,硬著頭皮上,請教個關于廚房設計的問題,廚房16個平方左右,每天中午和晚上做飯,約30個人飯菜,排油煙風管長度大概15米左右,請教排油煙風機如何選型?選軸流的還是離心的,風機安裝在廚房內會不會噪音太大,油煙凈化器如何選型?排油煙風管尺寸選多大,請各位達人指教,最好給出具體型號規格,多謝!

  • 請教個關于廚房排油煙風機選型的問題

    各位達人,請教個關于廚房設計的問題,廚房13個平方左右,每天中午和晚上做飯,約30個人飯菜,排油煙風管長度大概8米左右,一般的抽油煙機估計排不了這么遠,請教排油煙風機如何選型?選軸流的還是離心的,風機安裝在廚房內會不會噪音太大,油煙凈化器如何選型?請各位達人指教,最好給出具體型號規格,多謝!

  • 關于廚房排油煙風機兼事故排風風機的選型

    我這個項目廚房排油煙風機,設計院的選型是某個廠家的軸流風機改型的所謂廚房排油煙專用風機,風機吊裝在為廚房、餐廳服務的專用空調機房機房內。排油煙風機兼做廚房煤氣事故排風,所以設計院要求電機為防爆的。我認為這樣是沒必要的,建議修改為離心式風機即可,電機也為普通型,理由是離心風機的電機、皮帶、傳動軸均在排放氣流外,如果還要求選用防爆電機,那么空調機房內的空調機組、電氣設備是否都要求防爆呢?請大家提供點建議吧

  • 請教廚房排油煙相關問題

    請教酒店廚房里的排油煙的管道里的風速有沒有什么限制的,現在由于高度限制,打算風管做1200*400,風管內風速達到了15m/s,會不會太大啦?排油煙罩都是用白鐵皮做的嗎,有沒有成品選的?

  • 關于廚房排油煙罩補風的問題

    排油煙罩的尺寸是4150*1100*400(高),基本上頂到天花板?,所以罩的下沿離天花板基本就是400左右,排風量為3800L/s。補風打算是在罩子的兩邊的天花板上各開一個送風口,然后管道連接到室外,請問能否依靠負壓來滿足補風,還是必須要另設一個風機來送這個補風的風量?先謝了!

  • 廚房排油煙管的阻力計算

    如題,請教各位大俠,廚房排油煙管,風速8.8米左右,用黑鐵鋼板風管焊接,管道的單位長度比摩阻大概多少呢?有沒有估算值,或者煙氣的阻力計算參數,如運動粘度 拜托了~~

  • 廚房抽排油煙風機不排煙怎么辦?廚房排油煙管道設計公司

    1.廚房抽排油煙風機不排煙怎么辦 ?廚房排油煙管道設計需要注意什么?所有餐飲承租人的廚房都需要預留油煙排氣管,輔助通風管和事故排氣管。在設計中必須考慮并預留足夠的廚房油煙排氣扇,輔助風扇和油煙處理設備的安裝位置。

  • 請教廚房通風排油煙設計問題

    做了一個學校食堂的初設,挺多問題不明白的,想請教大家:1、廚房的排風雖然有公式,但是總發熱量不好確定,所以按照換氣次數算的,《措施》上有提到中餐廚房40-50次的換氣,我想問下40-50次換氣是對于整個廚房,包括烹飪、備餐、粗加工等全部廚房面積而言呢,還是只對產生油煙的烹飪區而言呢?2、當時我是對于烹飪而言的,其余的備餐、粗細加工、還有面點區等都加了排氣扇,當時粗加工、面點區等是有外窗的,校對說為了保證效果也讓我加了壁式軸流風機,這樣是否合理?我是覺得有外窗的不加,沒有的加風機。不知道怎么樣正確?3、洗碗間加了軸流風機,雖然沒有外窗,按照措施有外窗也要加可能還有不全的地方,不知道大家覺得廚房還必須注意什么,希望大家多多指教。

  • 大家探討個問題:廚房排油煙風機能否作為事故排風兼用,請給出各種原因

    大家探討個問題:廚房排油煙風機能否作為事故排風兼用,請給出各種原因 個人想法是不能兼用。存在以下問題:1.排油煙風機風機如為防爆風機,需要調換內部風機葉片材質,如換鋁等,再上油煙腐蝕,影響使用壽命。 2.排油煙風機長期排除廚房油煙,內存大量可燃油垢,如再作為事故排風排除燃氣,存在更大事故隱患。 3.電器控制過程會要求較高,事故排風時需要關閉油煙凈化器,如不能關閉存在故障,很有可能會點燃燃氣拋磚引玉希望大家互相討論,提提意見,多謝!如長期不在線,可聯系 QQ:19558698

  • 正壓送風機吸風口與廚房排油煙口距離是否有要求

    現有正壓送風機設于樓梯間頂層夾層中,正壓送風機吸風口從側墻開百葉,側墻又有廚房排油煙口,距離不到10米,是否可以呢,請高手賜教!

  • 100m的豎向廚房排油煙風管,如何制作?如何補償?

    應當地環保部門要求,甲方要把商業里的廚房油煙排至主樓屋頂,約100m高,因為風道緊挨住宅,故風道內打算內襯鋼制風管。風管根據《技術措施》要求,1.5mm厚鋼板焊接制作,請問如何設置補償?

  • 廚房排油煙室外排放高度

    各位大俠,本人現設計一個高層,底部2層有餐飲廚房,上部十幾層公寓,總高度超過50米,是一類公建,現在的問題是廚房的排油煙通到哪里呢?如果一直通到屋頂,每層都要占不少公寓的面積,甲方及建筑都不愿意,能否到2層就排到室外呢?規范上也沒有一個明確的說法

  • 【暖通學院】廚房排油煙風機選型設計及計算方法

    【暖通學院】廚房排油煙風機選型設計及計算方法

    一、通風機基礎知識: 通風機是用于輸送氣體的機械,從能量的觀點來 ,它是把原動機的機械能轉變為氣體能量的一種機械。通常把產生的壓力小于或等于14700Pa以下者為通風機。按型式可分為:離心通風機、軸流通風機、混流通風機。 二、通風機的主要性能參數: 流量、壓力、轉速 、功率及效率是表示通風機性能的主要參數,稱為通風機的性能參數。 A.流量:單位時間內流經通風機的氣體容積,稱為流量(又稱風量)。常用單位為m3/s(米3/秒)、m3/min(米3/分鐘)、m3/h(米3/小時)。 B.壓力:通風機的壓力是指升壓(相對于大氣的壓力),即氣體在通風機內壓力的升高值,或者說是通風機進出口處氣體壓力之差。它有靜壓、動壓、全壓之分。性能參數是指通風機的全壓(它等于通風機出口與進口全壓之差)。單拉為Pa(帕斯卡)。 C.轉速 :通風機轉子旋轉速度的快慢將直接影響通風機的流量、壓力

  • 暖通空調——大型廚房排油煙設計

    tiantian 大學生建筑機電學習 收錄于話題

  • GRC風管可以用做住宅廚房排油煙的嗎?

    GRC風管可以用做住宅廚房排油煙的嗎? 為啥我百度搜到的是GRC材料會吸收油煙,要避免接觸油污,但甲方發的設計任務書要求使用GRC排煙管道,請各位大佬指點一下

點擊加載更多

廚房排油煙風機

廚房排油煙風機專題,為您提供廚房排油煙風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與廚房排油煙風機 相關的專業交流討論,更多廚房排油煙風機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度