在選購空調時,銷售員常會在推銷空調時提到空調的匹數,匹數指的是電器消耗功率,1匹=1馬力=735W,匹并不指制冷量。平時所說的空調是多少匹,是根據空調消耗功率估算出空調的制冷量。一般來說,習慣用1匹等于2500W的制冷量(也就是25機型),1.5匹約等于.3500的量(也就是35機型)。26機型約為1.1匹,27機型為1.2匹,28機型約為1.3匹,32機型為1.4匹;33機型約為1.5匹,36機型為大1.5匹。 一般,1匹空調適用面積10~15平方米,1.25匹適用10~19平方米,1.5匹適用16~26平方米,1.7匹適用15~30平方米,兩匹適用20~37平方米,3匹適用30~58平方米。 買空調的人都知道,根據空調匹數的不同價格也不一樣??照{(diào)匹數,原指輸入功率,包括壓機、風扇電機及電控部分,因不同的品牌其具體的系統及電控設計差異,其輸出的制冷量不同,故其制冷量以輸出功率計算。 一般來說,1匹的制冷量大致力2000大卡,換算成國際單位應乘以1.162,故1匹之制冷量應力2000大卡×1.162=2324瓦,這里的瓦(w)即表示制冷量,則1.5匹的應為2000大卡×1.5×1
請教下(急用)一匹的空調可以帶多少的負荷?風機盤管上標的制冷量是多少千瓦,但是還要考慮風管的長度和送風量吧?就舉個例子一個制冷量125000瓦風柜,接了個10米長的風管他的制冷量還和表的一樣嗎?
五級能效的空調2300W制冷量的額定功率在835W左右。2600W制冷量的在940W上下。用電量說不準,因為跟你設定的溫度與房間密封性,室內的熱能情況都有關系。還要看是變頻的還是定頻的,開熱風還是冷風,空調開多少度,南方還是北方,常開的話變頻省電,北方放臥室調26~28度就行,大概0.42度/時(直流變頻)。簡單的來說,定頻空調一小時不停運轉的話,額定功率多少就是用多少電。一般一小時大約耗0.8度電。1P的空調,1匹=1馬力=735W,輸入功率800瓦左右。和溫度高低有關系,但根據能量守恒的原理。假設室外溫度是36℃,假設室內溫度30℃,如果空調溫度設到20℃,那么它必須維持10℃的熱量差,如果調高1℃,那就只需維持9℃的熱量差,這樣壓縮機工作量就減少了,耗電自然就少了。
于“1匹”的概念,有說表示空調耗電功率,也有說是表示空調制冷功率。那到底是什么?
我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?
初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!
小弟最近在做關于紡織空調的畢業設計有一些疑問望高人指點一二1.紡織車間空調采取哪種形式比較好?2.地溝除塵的優點有哪些?
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,能耗大,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率。通過計算,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎?我做的分析如下,不知正確否。效益分析1、原設備耗電量:車間二、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2、新增設備改造后耗電量:a、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代
被稱為制冷之父的英國發明家威利斯·哈維蘭德·卡里爾(有的地方譯作開利)于1902年設計并安裝了第一部空調系統。美國紐約的一個印刷商發現溫度的變化能夠造成紙的變形,從而導致有色墨水失調,該空調系統就是為他設計的。卡里爾的專利1906年得到注冊。 1902 年7月17日,卡里爾這名才從康奈爾大學畢業一年的年輕人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作時,發明了冷氣
夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?
冷凍油換了,雪種換了,機器還算干凈,但是大管就是比小管要冷,而且室內機制冷效果好差,雪種5個壓時不行,放到3個壓還是一樣,是什么原因?壓縮機的壓力沒問題,由于是換過壓縮機的,個人有點懷疑是毛細管和壓縮機一匹配:請高手解答一下是什么問題?如何解決? 另外空調冷凍油多了怎么辦??把壓縮機拆下了也倒不出來...
各位師傅,我家有臺美的分體掛機,2600W制冷量的,單冷的,安裝好正常使用,效果很好,現在移機后制冷效果就變差了,開一晚上就只能降一度的溫度,最多兩度,找外面的人修過,抽空,加雪鐘,還是一樣,他說可能有點堵,今天我有空找了壓力表測,不開機低壓有10公斤,開機就到一,兩公斤,幾分鐘慢慢升到4.7公斤,細管很涼,,粗管差不多是常溫,內機出風22度,風量開到最大,外面有冷凝水流出來,蒸發器下半邊不怎么涼,上面就涼,不過好象沒有我們公司的空調那么涼,我感覺..房間15平方,環境溫度是室外31度,室內30度,電流沒有測,請各位師傅幫我分析下,到底是什么原因,我怕又被外面的人忽悠,先謝謝你們了,還有就是上次找人來修,抽空他是用那種冰箱壓縮機抽的,大概十分鐘,是不是抽空的問題啊?,,
最近看書發現很多供暖系統都采用了分戶計量的設計方案,而在空調系統的設計中卻沒有看到過這種方案。這是為什么?空調系統不需要分戶計量嗎?還是在技術上難以實現?還是沒有必要?我個人覺得大型寫字樓里邊就很需要實現分戶計量啊。不然怎么收費?還是這已經在應用了,我不知道。如果是,能否麻煩大家給介紹一下?期待您的解答,謝謝!
有六棟別墅,六棟三層樓的小賓館,另外建一間冷凍機房,我現在在做別墅的內部,用風機盤管+新風系統,每棟別墅設一臺吊頂新風機,在一層的車庫內,新風供到三層,不知道這樣可行不可行?新風機余壓夠不夠?要不要每層設一個新風機?
1.一般的泵用4條線就夠了對吧? 但是我在一個圖上看到為什么用ZRYJV-0.6KV-3*10+2*6? 為什么會是用5條線????2.風機盤管一般用BV電線就夠了 可是也是在那個圖上 看到的卻是用YJV的電纜ZRYJV-0.6KV-3*4 百思不得其解~~~~~~~ 3.對了,各位一般在設計的時候一個帶多少臺風機盤管?。??
在選擇空調或風機時,常常會遇到靜壓、動壓、全壓這三個概念。在具體操作的時候是以一個什么樣的標準來選擇的拉?是否是把最不利環路的所有阻力相加,然后根據阻力的大小來選擇能達到這個要求的風機?
請教各位,通風、空調、放排煙的設計應該從什么方面入手(說來慚愧,小弟學暖通出生,但是由于自己所在新疆,只注重“暖”,對通風、空調、放排煙等知之甚少,一直在從事水、暖、電方面),現在想反過來想學這方面的設計,不知道從何入手,大體的計算思路是什么,小弟基本是從零開始,大俠高手可否幫忙給與指點,小弟將不勝感激。
工程為一個商住樓其中-1~6層為商場空調面積4.4W平方選用機組制冷量9800KW圖是別人畫的,畫圖的人已經離開公司了今天甲方來個電話說1~6層沒有送新風(...也不知道怎么審過了)老板讓我改圖大家覺得該怎么改啊圖上末端是吊頂空調機組如果加新風機的話,水管以及流量都要變的吧也不知道計算的負荷有沒有包括新風負荷我的想法是把新風不處理,直接送到末端機組和回風混合考慮到圖上設備比較擁擠,新風管和送風管交叉較多把新風管道送到末端機組附近用軟管連接新風管與末端機組的回風箱怎么樣?如果把新風送到機組的出風口行么?我見過這樣混合的不過那種新風是處理過的求高手指教啊
辦公室:220 (W/M20)普通工業產房:180商場:300我是在廣東這邊工作的,哪位朋友有這方面的資料傳點上來??!誰知道沿程阻力計算公式?請賜教!
一匹空調
一匹空調專題,為您提供一匹空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與一匹空調 相關的專業交流討論,更多一匹空調相關內容請訪問