我們使用的冷卻塔是機械通風式冷卻塔,有廠家介紹可以取消電動機而以水輪機帶動,目標是節能,我們覺得有點玄,請教專家如何看待。
一工程為火災危險環境,電氣規范上要求電機選擇為IP5X,能防灰塵進入。那么通風風機電機是否也要如此選擇?若要按此要求,只能用防爆設備了。各位做丙類建筑時如何處理的?
我在做一個工程的工程中,廠里有臺舊的風機和電機,想在本工程用到,電機為Y355-4,315KW,380V,風機為Y4-73NO18D,960轉,因為風機與電機轉速不匹配,所以考慮用變頻器把電機調到30多HZ,轉速接近960轉,來滿足需求,系統全壓大概在3700pa,經過相關資料查詢,電機功率應該是能滿足的,因為以前聽同事講遇見過這類事,轉速每次提到接近900轉時就超過額定電流,因此請知道這方面原因的高手給予一定指導,星期一就要給廠里一個答復,謝謝各位?。。。?!
一臺離心風機配1700kW/10kV電機,我選用熱變水阻軟啟動,啟動電流3.5倍,50秒后電流還沒有降下來,只有切換到全壓運行.運行半年后轉子斷條嚴重,最后斷條劃傷線圈燒毀.電機廠家說是電機轉動慣量小了,啟動時間長電流大最后轉子斷條.請問各位高手這種工況的電機,使用軟啟動效果不理想,是否還是直接啟動會更好些.
我單位準備新上一臺6300kw的10kv高壓電動機,變壓器為55MVA,另外我單位為孤網運行,電網沒有和電業局電網相連,發電機組總容量?30MVA,請教各位同仁,能不能直接啟動,怎樣進行計算?
Y5-47型鍋爐通引風機的型式 (1)引風機制成單吸入,機號有№4、5、6、8、9、12、12.4七種。 (2)引風機又可制成左旋轉和右施轉兩種型式。從傳動部正視風機,如葉輪順時針旋轉稱為右旋轉,以“右”表示,逆時針旋轉稱為左旋轉以“左”表示。 (3)風機的出風口位置以機殼的出風口角度表示?!白蟆薄坝摇本芍瞥?°、90°、180°三種角度。 Y5-47型鍋爐離心引風機的結構 風機由葉輪、機殼、進風口、傳動部、調節風讓等部分組成。 (1)葉輪:有12片,材料為16Mn的后傾平板葉片,焊接于弧錐形前盤與平板形后盤中間,經靜、動平衡校正,因此,運轉平穩,有較高的強度和耐磨性,使用壽命較長。 (2)機殼:用鋼板焊接成蝸殼整體。№8以上“左”、“右”旋轉通用。 (3)進風口:斂散式的進風口制成,采用滾動軸承。(3)型:整體桶式軸承箱,用30°機油油潤滑,№8以上有油位標志及溫度計,有水冷裝置,須加輸水管,耗水里量0.5~1m 3 /h,№6以下有風扇自冷。(1)型:№4~6用兩只并列軸承座,潤滑有軸
普通柜式離心排煙風機電機都為外置,但也有電機內置的,電機內置的柜式離心風機可以用作通風兼排煙風機嗎?由于現場風機房空間不夠,電機外置風機安裝不了:'(
我負責的一個項目現在正在調試,在調試過程中發現一個這樣的問題:一臺立式新風機組(帶變頻)運行一段時間后,大約十幾個小時,電機燒毀。經廠家工程師現場測試查看,發現電機燒毀是由于電機電流過大造成的,而電流過大又是由于系統阻力過小,風機壓頭過大,造成風機出力過大引起電流超過額定值,時間過長而造成的。需將調節風閥將系統阻值提升可以解決此問題。對此有以下不解,請大家討論以下:1.系統風量會不會因此而減??;2.廠家說即使解除變頻后,若系統阻力過小,電流照樣過流,還會燒毀電機。但根據電工學,如果一臺電機功率一定,它的轉速就一定了,從而電流也是定值,如何會過流呢
請教各位專家:某冷水機組制冷系統,末端需求冷量100kw,選用水泵額定功率10kw,機組制冷量應該配多少kw?對于水泵工作產生的熱量,如何考慮?采用什么計算公式?或根據經驗,比例一般為多少?某風冷式冷凝器,氣流先進過電機,再經過翅片,電機產生的熱量如何考慮?疑問同上。希望大家討論。[ 本帖最后由 zaikuanj 于 2010-7-29 19:18 編輯 ]
電廠脫硝工程,現場調試中,稀釋風機電機功率7.5kW,選用施耐德熱繼保護LRD-21C,額定電流保護范圍12~18A,熱繼電器電流設定在18A,起動電機,起動2~3s跳閘。后找開關柜廠家去現場找原因,開關柜廠家攜帶施耐德LRD-22C熱繼電器去現場,LRD-22C額定電流保護范圍為16~24A,熱繼電器設定在16A,電機回路可正常起動。咨詢了施耐德公司LRD-21C和LRD-22C在16A時動熱曲線是一樣的。想請大神們,幫忙解決下。不剩感激!
5.5kw的電機斷路器選用 C65N-D16A,熱繼電器整定9-13A,但風機啟動瞬間斷路器和熱繼電器都跳閘,后改為斷路器選用 C65N-D25A,熱繼電器整定12-18A,啟動就不跳閘,這是什么原因?
一個項目發現空調房間沒有制冷效果,經現場勘察,發現風機盤管的電機有在運轉,但是回風側和送風側都沒有風(使用風量計測量),過濾器還算比較干凈,不知道是什么原因導致的??是不是盤管外表有臟堵呢?應該如何判斷現場可能存在的問題呢?
2500KW風機電機,2級,10KV,額定電流171A。采用水阻柜降壓?dòng),主變壓器容量2*5000KVA,請問水阻柜采用極板固定式的還是極板移動式的?或者都可以?請說明選型原因,啟動性能等。啟動時間和啟動倍數最好選擇多少?對電機的損傷最??? 另外,電機在啟動過程中,轉速還沒降下來時,電機的星點短接,對電機繞組有沒有損傷(熱或者電傷)
目前我公司施工的一個商業綜合體項目屋面風機動力配管很多,圖紙設計暗配但考慮到今后敷設低煙無鹵電纜硬度較大,施工難度肯定很大,像此類設計在其他城市綜合體應該也是此類設計,請問施工過的朋友,屋面風機配管這一塊有什么好一點的方案?如果明配管支架采用什么形式?還望指點一二。
壓縮機電機故障原因分析
河南雙富機電軸流風機軸流式消防排煙風機讓旋轉更加寧靜自由。低噪音,低耗能,安全可靠,性能優良,效率高。河南雙富機電軸流式消防排煙風機廣泛應用于高層建筑、烘房、地下車庫、地鐵、隧道等場合消防排煙和送排通風。軸流式消防排煙風機能在400℃高溫條件下連續運行100分鐘以上,介質溫度100℃條件下連續運行20小時/次不損壞。軸流風機可根據安裝使用場合外設消音箱體。 河南雙富機電制造有限公司總部位于河南省省會鄭州二七區京廣路航海路交叉口向西100米還為商務樓6樓,廠區座落于巾幗英雄花木蘭的故鄉——虞城(河南省商丘市虞城縣工業園)。前身鄭州市雙富空調配件制造有限公司,因公司規
開利30SHP250 開機負荷40% 電流63 低壓2.8 高壓10.5 油壓8.5 EXV開度500 電機溫度70 冷卻EXV開度175 負荷70% 電流74 低壓1.9 高壓11.3 油壓9.4 EXV開度900 電機溫度84 冷卻EXV開度230 負荷100% 電流103 低壓1.5 高壓13.0 油壓11.6 EXV開度1450 電機溫度104 冷卻EXV開度500 (制冷劑134A、環境40度 水溫進水16 出水13)帶經濟器電子膨脹閥冷卻 情況是負荷100的時候 電機溫度升的很快 電流也跟著升,冷卻EXV 到了電機溫度106才能開大道550 快速冷卻 時不時的跳壓縮機過載保護 不知道問題出在哪里 ,望各位大蝦賜教
各位大俠,我公司前后購進的0.38kV/10kV的螺桿壓縮機電機都有一個服務系數1.2。例如:10kV電機額定電流25.9A,服務系數1.2,實際帶起負載后電流是29A,電機的運行電流超過了額定電流,對這種問題,如何理解?是不是供應商提供的電機偏?。?/p>
系統所有的設定 及運行參數都正常 指標都正常 可壓縮機還得電機還是燒了兩次 比者30Hp 雙級 原裝進口 全封閉 R22 -40度 運行周期 2 小時 間隔1小時 電器控制柜沒問題
請問水泵電機按照功率大小其電壓是如何規定的呢?是不是電機功率≤355KW電機電壓是380V,>355KW電機電壓有380V,6KV,10KV可選?是不是這樣呢?
風機電機
風機電機專題,為您提供風機電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與風機電機 相關的專業交流討論,更多風機電機相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題