網吧空調負荷是大家關注較少的一個區域,大家建議的符合配置從200-400W/M2不等,為了使大家今后的設計更有依據,希望那些做過實際網吧工程的同行將經驗?zāi)贸鰜?lái)分享,根據實際的空調運行情況判斷網吧空調的適合配置.
眾所周知網吧是人流量比較大的場所,也是相對來也是個比較封閉的場所,因為網吧也有很多人抽煙就更加導致空氣質量的不足,對通風及換熱都高于其它場所,所以就需要一套中央空調系統來改善。 大多數網吧位于商住樓內,這樣的場所一般可開的門窗數量少,自然通風不暢,加之里面密集的設備、人員散熱,不可避免的人體汗味、異味、煙味,加之陰暗的環境,這樣使很多潛在顧客望而卻步,自然減少了新顧客,留不住老顧客。
1、現有一個330平方米的網吧,16*20,130臺電腦(22寸),初步考慮是用5P美的四面出風的天花機,總制冷量在62kw,層高在3米,還有一套方案是用6p的風管機,每臺走兩個出風口,不知道從氣流組織上講,兩種方案更優化一些,因?yàn)槲覀€(gè)人考慮到美的的6p風管機性價比比較高,采用5臺的話,總制冷量可以達到70kw,因為我和業主是同學,不管從效果和一次投入上我都要替他考慮,但是很難兩全。大家都知道網吧的人員燈光機器的散熱量很大,但現在都是液晶顯示器,散熱量明顯比純平的顯示器要小的多,這點我希望大家注意,如果設計的空調投入后效果不理想,我們會在考慮增補柜機,當然一步到位更好,希望大家能出出主意,地點在湖北,夏季最高溫度35攝氏度,平均溫度31,冬季最低溫度零下5攝氏度。2、還有一個非常重要的問題就是排風和新風,因為網吧的定位比較高,舒適度我認為也十分重要,我也說了,有些東西很難兩全,我初步的方案是只排不送,靠開窗引入新風,里面還有兩個封閉式的包房,考慮采用掛機。還有一點是網吧和傍邊的咖啡廳(使用面積500平方米)相連,都是我同學投資的,排風和新風(如果必要的話)是否可以統一考慮,我
朋友們大家好!我是一個開網吧的,最近也想裝中央空調,也來這里和大家聊下,做為網吧業主的看法!關于網吧需要的負荷是多少,其實我還真不知道!目前我的網吧用了4臺5P柜機,130臺電腦,300平方面積。效果非常不好,很熱!網吧在2樓,樓上沒房子,又當西曬。網吧地理位置也不太好,現在一天才賣1500左右。上個月生意好點,一天做2000。一個月達到了電費1.5W。再加上別的開支:光釬3600,人工5000,房租7000,稅1300,一個月開支2.7W,剩余3.3W。網吧總投資80多萬。就算我每月賣6W,最快也要2年拿回成本。網吧機器2年半就必須換掉。算下來我投資80多萬兩年半時間就賺了一批舊機器錢,130臺就機器最多賣20W!你們說網吧老板能不算得那么精嗎?我先在很想裝中央空調,但是我沒那么多錢來?yè)Q。我算了一下,我現在能拿出來的錢就只有2萬多(我每月都在還開網吧借的錢),再把4臺5P的賣了。差不多就4萬多塊錢!請各位兄弟,幫幫出出注意,看看我4萬多能做下來嗎?如果可以做下來請給我說說方案,我的確對空調一點都不了解!先謝謝你們了!再說一下
200平方的網吧100臺機子 現在需要安裝中央空調 打算采用200瓦的制冷量 不知道得多少錢當?shù)貨](méi)有專業安裝中央空調的 如果有利這里近的留個聯系方式。
到熱天了,網吧不好過啊,空氣不好,又熱。生意大受影響,請各位大師給下意見啦。。營業面積:9*15米,70臺電腦,單臺電腦功率為250W,營業最大人數為100人左右,現在有幾個小壁扇,一臺2P空調,2臺水空調,工業鼓風機兩個。估算裝空調需要5P的空調4-5臺,單空調電費每天需要300度以上,不劃算(300*1=300元)有沒有單冷的通風散熱方法,或是別的什么方法,謝謝。。。。。
正在做一網吧空調設計,兩層一層240m2 電腦122臺二層360m2 電腦187臺請教高手,網吧空調的每平方米負荷是多少?
北方有一建筑面積320m2,80臺電腦,選冷指標200W/m2,水源熱泵機組總冷負荷64KW。問:是否能滿足運行工況,水源熱泵機組有什么好的品牌
被稱為制冷之父的英國發明家威利斯·哈維蘭德·卡里爾(有的地方譯作開利)于1902年設計并安裝了第一部空調系統。美國紐約的一個印刷商發現溫度的變化能夠造成紙的變形,從而導致有色墨水失調,該空調系統就是為他設計的??ɡ餇柕膶@?906年得到注冊。 1902 年7月17日,卡里爾這名才從康奈爾大學畢業一年的年輕人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作時,發明了冷氣
夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?
我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?
初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!
小弟最近在做關于紡織空調的畢業設計有一些疑問望高人指點一二1.紡織車間空調采取哪種形式比較好?2.地溝除塵的優點有哪些?
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,能耗大,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率。通過計算,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎?我做的分析如下,不知正確否。效益分析1、原設備耗電量:車間二、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2、新增設備改造后耗電量:a、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代
小弟暖通新人,有個問題想請教各位,我看到一些圖紙上風機盤管加新風系統的每個房間內都沒有畫排風管(就是那種酒店客房、辦公用房之類的),是因為可以通過開窗自然排風還是別的什么原因啊,一直很想弄清楚,這個排風到底該怎么做??? 問題很幼稚,還是請前輩們指教了,先謝過了!
空氣的干濕程度叫做“濕度”。在一定的溫度下在一定體積的空氣里含有的水汽越少,則空氣越干燥;水汽越多,則空氣越潮濕。而在夏季時節,我們在封閉的環境內長期開啟空調,室內的干濕度則嚴重的影響我們每一個人的健康。 今天,筆者就給大家?lái)了室內空氣干濕度的健康指數,看在何濕度指數中最有利于人體健康。感興趣的朋友不妨一起來看看吧。 調查研究還表明,當相對濕度達90%以上,26℃ 會讓人感覺31℃似的。干燥的空氣能以與人體汗腺制造汗液的相等速度將汗液吸收,使我們感覺涼快。可是濕度大的空氣卻由于早已充滿水分,因而無力再吸收水分,于是汗液只得積聚在我們的皮膚上,使我們的體溫不斷上升,同時心力不勝負荷。 現代醫療氣象研究表明,對人體比較適宜的相對濕度為:夏季室溫25℃時,相對濕度控制在 40%-50%比較舒適;冬季室溫18℃時,相對濕度控制在60%-70%。夏季三伏時節,由于高溫、低壓、高濕度的作用,人體汗液不易排出,出汗后不易被蒸發掉,因而會使人煩躁、疲倦、食欲不振;冬季濕度有時太小,空氣過于干燥,易引起上呼吸道粘膜感染,患上感冒。據科學試驗,在氣溫日際變化大于
1. 壓縮機。 ⑴ 往復式壓縮機:優點是運行可靠性高,振動小;缺點是構造復雜,運動部件多,機械損失大,體積大。其性能系數低于旋轉式壓縮機和渦旋式壓縮機。小型機中用量正逐漸減少,70以上機型中仍使用較多。 ⑵ 旋轉式壓縮機:優點是結構簡單,部件少,體積小,機械損失小。缺點是振動大。雙缸旋轉式壓縮機振動副度有所改善。 ⑶ 渦旋式壓縮機:體積小、重量輕、效率高。格力空調使用較多的是美國Copeland和日本SANYO公司生產的渦旋式壓縮機。2. 熱交換器。 ⑴ 鋁箔肋片。分為平片、波紋片和沖縫片。格力空調使用帶有親水膜的沖縫片。⑵ 內螺紋紫銅管。3. 毛細管。 是一根內徑為0.5~2.0mm、長度為500~2000mm的紫銅管,靠其流動阻力沿管長方向的壓力變化來控制制冷劑的流量并保證蒸發器與冷凝器的壓力。 當有一定過冷度的液體制冷劑進入毛細管后,會沿著流動方向發生壓
今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,現在把這個公式放上來分享一下,或許對你有用。
酒窖空調設計一般都有哪些要求?比如室內溫度、濕度范圍是多少?再弱弱的問一句酒窖也分儲存白酒跟紅酒的嗎,兩者對溫濕度要求有不一樣嗎?