網吧空調負荷是大家關注較少的一個區域,大家建議的符合配置從200-400W/M2不等,為了使大家今后的設計更有依據,希望那些做過實際網吧工程的同行將經驗拿出來分享,根據實際的空調運行情況判斷網吧空調的適合配置.
1、現有一個330平方米的網吧,16*20,130臺電腦(22寸),初步考慮是用5P美的四面出風的天花機,總制冷量在62kw,層高在3米,還有一套方案是用6p的風管機,每臺走兩個出風口,不知道從氣流組織上講,兩種方案更優化一些,因為我個人考慮到美的的6p風管機性價比比較高,采用5臺的話,總制冷量可以達到70kw,因為我和業主是同學,不管從效果和一次投入上我都要替他考慮,但是很難兩全。大家都知道網吧的人員燈光機器的散熱量很大,但現在都是液晶顯示器,散熱量明顯比純平的顯示器要小的多,這點我希望大家注意,如果設計的空調投入后效果不理想,我們會在考慮增補柜機,當然一步到位更好,希望大家能出出主意,地點在湖北,夏季最高溫度35攝氏度,平均溫度31,冬季最低溫度零下5攝氏度。2、還有一個非常重要的問題就是排風和新風,因為網吧的定位比較高,舒適度我認為也十分重要,我也說了,有些東西很難兩全,我初步的方案是只排不送,靠開窗引入新風,里面還有兩個封閉式的包房,考慮采用掛機。還有一點是網吧和傍邊的咖啡廳(使用面積500平方米)相連,都是我同學投資的,排風和新風(如果必要的話)是否可以統一考慮,我
眾所周知網吧是人流量比較大的場所,也是相對來也是個比較封閉的場所,因為網吧也有很多人抽煙就更加導致空氣質量的不足,對通風及換熱都高于其它場所,所以就需要一套中央空調系統來改善。 大多數網吧位于商住樓內,這樣的場所一般可開的門窗數量少,自然通風不暢,加之里面密集的設備、人員散熱,不可避免的人體汗味、異味、煙味,加之陰暗的環境,這樣使很多潛在顧客望而卻步,自然減少了新顧客,留不住老顧客。
200平方的網吧100臺機子 現在需要安裝中央空調 打算采用200瓦的制冷量 不知道得多少錢當地沒有專業安裝中央空調的 如果有利這里近的留個聯系方式。
朋友們大家好!我是一個開網吧的,最近也想裝中央空調,也來這里和大家聊下,做為網吧業主的看法!關于網吧需要的負荷是多少,其實我還真不知道!目前我的網吧用了4臺5P柜機,130臺電腦,300平方面積。效果非常不好,很熱!網吧在2樓,樓上沒房子,又當西曬。網吧地理位置也不太好,現在一天才賣1500左右。上個月生意好點,一天做2000。一個月達到了電費1.5W。再加上別的開支:光釬3600,人工5000,房租7000,稅1300,一個月開支2.7W,剩余3.3W。網吧總投資80多萬。就算我每月賣6W,最快也要2年拿回成本。網吧機器2年半就必須換掉。算下來我投資80多萬兩年半時間就賺了一批舊機器錢,130臺就機器最多賣20W!你們說網吧老板能不算得那么精嗎?我先在很想裝中央空調,但是我沒那么多錢來換。我算了一下,我現在能拿出來的錢就只有2萬多(我每月都在還開網吧借的錢),再把4臺5P的賣了。差不多就4萬多塊錢!請各位兄弟,幫幫出出注意,看看我4萬多能做下來嗎?如果可以做下來請給我說說方案,我的確對空調一點都不了解!先謝謝你們了!再說一下
到熱天了,網吧不好過啊,空氣不好,又熱。生意大受影響,請各位大師給下意見啦。。營業面積:9*15米,70臺電腦,單臺電腦功率為250W,營業最大人數為100人左右,現在有幾個小壁扇,一臺2P空調,2臺水空調,工業鼓風機兩個。估算裝空調需要5P的空調4-5臺,單空調電費每天需要300度以上,不劃算(300*1=300元)有沒有單冷的通風散熱方法,或是別的什么方法,謝謝。。。。。
正在做一網吧空調設計,兩層一層240m2 電腦122臺二層360m2 電腦187臺請教高手,網吧空調的每平方米負荷是多少?
北方有一建筑面積320m2,80臺電腦,選冷指標200W/m2,水源熱泵機組總冷負荷64KW。問:是否能滿足運行工況,水源熱泵機組有什么好的品牌
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,能耗大,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率。通過計算,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎?我做的分析如下,不知正確否。效益分析1、原設備耗電量:車間二、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2、新增設備改造后耗電量:a、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代
小弟最近在做關于紡織空調的畢業設計有一些疑問望高人指點一二1.紡織車間空調采取哪種形式比較好?2.地溝除塵的優點有哪些?
初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!
我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?
被稱為制冷之父的英國發明家威利斯·哈維蘭德·卡里爾(有的地方譯作開利)于1902年設計并安裝了第一部空調系統。美國紐約的一個印刷商發現溫度的變化能夠造成紙的變形,從而導致有色墨水失調,該空調系統就是為他設計的??ɡ餇柕膶@?906年得到注冊。 1902 年7月17日,卡里爾這名才從康奈爾大學畢業一年的年輕人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作時,發明了冷氣
夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?
請教各位,通風、空調、放排煙的設計應該從什么方面入手(說來慚愧,小弟學暖通出生,但是由于自己所在新疆,只注重“暖”,對通風、空調、放排煙等知之甚少,一直在從事水、暖、電方面),現在想反過來想學這方面的設計,不知道從何入手,大體的計算思路是什么,小弟基本是從零開始,大俠高手可否幫忙給與指點,小弟將不勝感激。
1.一般的泵用4條線就夠了對吧? 但是我在一個圖上看到為什么用ZRYJV-0.6KV-3*10+2*6? 為什么會是用5條線?。??2.風機盤管一般用BV電線就夠了 可是也是在那個圖上 看到的卻是用YJV的電纜ZRYJV-0.6KV-3*4 百思不得其解~~~~~~~ 3.對了,各位一般在設計的時候一個帶多少臺風機盤管啊??
最近看書發現很多供暖系統都采用了分戶計量的設計方案,而在空調系統的設計中卻沒有看到過這種方案。這是為什么?空調系統不需要分戶計量嗎?還是在技術上難以實現?還是沒有必要?我個人覺得大型寫字樓里邊就很需要實現分戶計量啊。不然怎么收費?還是這已經在應用了,我不知道。如果是,能否麻煩大家給介紹一下?期待您的解答,謝謝!
在選擇空調或風機時,常常會遇到靜壓、動壓、全壓這三個概念。在具體操作的時候是以一個什么樣的標準來選擇的拉?是否是把最不利環路的所有阻力相加,然后根據阻力的大小來選擇能達到這個要求的風機?
工程為一個商住樓其中-1~6層為商場空調面積4.4W平方選用機組制冷量9800KW圖是別人畫的,畫圖的人已經離開公司了今天甲方來個電話說1~6層沒有送新風(...也不知道怎么審過了)老板讓我改圖大家覺得該怎么改啊圖上末端是吊頂空調機組如果加新風機的話,水管以及流量都要變的吧也不知道計算的負荷有沒有包括新風負荷我的想法是把新風不處理,直接送到末端機組和回風混合考慮到圖上設備比較擁擠,新風管和送風管交叉較多把新風管道送到末端機組附近用軟管連接新風管與末端機組的回風箱怎么樣?如果把新風送到機組的出風口行么?我見過這樣混合的不過那種新風是處理過的求高手指教啊
網吧空調
網吧空調專題,為您提供網吧空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與網吧空調 相關的專業交流討論,更多網吧空調相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題