一高層住宅樓(32層) 屋頂的侠排煙風機 設置在電梯機房屋頂上,圖紙要求風井預留排煙洞口高度距離屋頂2米高,請教各位為什么要把排煙洞口設置怎么高呢?是規范要求必須的嗎?謝謝!
如圖,可以用屋頂排煙風機嗎?屋頂排煙風機與周圍的間距有要求嗎?什么要求?請大家指點?。≈x謝了!
一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管、補風管、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢?
單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了
目前做一個項目,屋頂的空間較小,屋頂排煙風機距離伸縮縫較近,如果遠離,則風管需要拐彎,1100x1000的管道,屋頂還有其他設備,不好轉彎。請教屋頂排煙風機距建筑結構伸縮縫的距離多少為宜?
正做一個地下車庫,在兩側加排煙豎井不方便了,想在頂上設屋頂排煙風機請問各位到底有沒有 屋頂排煙風機??? 是不是軸流排煙風機可以豎著安做為屋頂排煙風機???
如題,如何設置排煙防火閥 是出屋面設置,還是在室內接短風管在風管上設置,在線請教。
6層公寓樓,屋面為雙坡屋面。甲方為多住人,不用自然排煙,采用機械排煙。1至6層均有75米長的走道,做了兩個排煙豎井,排煙風機是不是可以放在悶頂層里?(即煙氣通過:排煙口——至悶頂的排煙九煙風機——至屋面的排煙井)設計中,請指教!
中庭鋼板屋面可以直接放排煙風機嗎?不接風管可以嗎?那防火閥怎么辦?控制怎么實現?建筑的說排煙風機直接放屋頂,不好防雨,各位提提意見
一。有個項目6層樓,廚房在地下一層,廚房排煙風機設置在樓頂,本來風機配電箱也放在樓頂靠近風機的,然后接觸器從拉個按鈕到廚房(控制是這樣吧,新手不太明白)??山裉旒追酵蝗徽f像這種廚房排煙風機配電箱都放在廚房,然后扯電纜上去,還說都是這么做的。求大神解答~~難道真是這樣。二。類似的樓頂排風機、空調機組之類的都是就近放配電箱樓頂,然后控制是怎么控制的,再拉控制線到樓下相應地方?然后規范方面民用建筑電氣設計規范9.2.4 2(3)隔離電器宜裝設在控制電器附近或其他便于操作和維修的地點;無載開斷的隔離電器應能防止被無意識的開斷。6(4)控制電器宜裝設在電動機附近或其他便于操作和維修的地點;過負荷保護電器宜靠近控制電器或為其組成部分。 這幾天規范是說配電箱的位置的吧?還有沒有類似規范 求大神告知!!幣子不多 全部奉獻
以前看師傅畫圖見過排煙風機直接裝在中庭采光頂上的畫法,但是不知道具體做法,現在碰到個項目排煙風機要放在中庭采光頂上,求做法啊,玻璃頂上開洞防水如何處理呢
哪位高手指點下,屋頂的排煙風機入口設置的排煙防火閥是常開還是常閉的?這是單純的排煙風機,我個人覺得兩種方式都可以:一是在排煙風機入口設常閉的排煙防火閥;二是在排煙風機入口設常開的280度防火閥,出口設逆止閥。兩種方式都可以實現防火并連鎖關閉風機、以及防止室外空氣倒灌的作用。請問這兩種方式哪種更好些?
高規對排煙風機風量的規定如下:8.4.2 設置機械排煙設施的部位,其排煙風機的風量應符合下列規定:8.4.2.1 擔負一個防煙分區排煙或凈空高度大于6.00m的不劃防煙分區的房間時,應按每平方米面積不小于60m3/h計算(單臺風機最小排煙量不應小于7200m3/h)。8.4.2.2 擔負兩個或兩個以上防煙分區排煙時,應按最大防煙分區面積每平方米不小于120m3/h計算。但是在實際中我看到的施工圖紙,一個屋頂排煙風機擔負一層至七層共十幾個防煙分區的排煙,其中最大的防煙分區為500㎡,但風機風量僅為32390m3/h。如果按高規計算的話該排煙風機的風量應該是60000m3/h(不考慮風量損失)才對吧。是不是我對高規理解錯了,請各位指教。謝了![ 本帖最后由 xhu327 于 2011-10-8 15:14 編輯 ]
各位大蝦幫個忙,已知4m(長)*5m(寬)*4m(高)的空間,每小時產煙量140000立方米,風管要拐4個90度彎.幫忙選下風機及方管的型號
事故兼排煙風機,一般是什么情況,是事故低速排煙高速的兩速風機還是都是高速的單速風機,這兩種情況的控制端子的數量各是幾個,呵呵,在這里還想求這兩種情況下各自的二次控制回路圖。。。謝謝了
請教:現有一高層建筑,半地下層有好多無窗房間、小廳及走廊,各房間面積各不相同且差距較大從20~30平米至幾百平米不等;現按照每個房間面積設置排煙風口。那么排煙風機風量該怎么選擇?如果按照最大防煙分區面積*120選擇風機,風機風量會很大,那么當小房間著火時開啟風機,會不會風管負壓過大或者風機“熄火”?[ 本帖最后由 lwq002 于 2012-8-2 10:30 編輯 ]
排煙風機啟動1.現場控制柜直接啟動2.火災報警系統聯動3.遠程啟動。不知道這三種我說的對不對。我想了解的是遠程多線盤啟動到底是怎么實現的,多線是幾根,到現場之后怎么接線與控制?謝謝
三層樓,內走道129米,設置了3個排煙口,最右側有一個無外窗房間,造成最右側風機對應的面積最大,3個風機的風量是平均分配還是按照分攤的面積分配呢
一個地下車庫,面積為4000M2,屬III類地下車庫,按規范可不設火災報警系統,但要設排煙系統,那請問:該如何來聯動排煙閥的開閉及排煙風機的啟動?誰有這樣的圖紙,不妨上傳來參考。謝謝!
屋頂排煙風機
屋頂排煙風機專題,為您提供屋頂排煙風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與屋頂排煙風機 相關的專業交流討論,更多屋頂排煙風機相關內容請訪問