  • 羅茨型氧化風機啟動特點及技巧

    羅茨型氧化風機啟動特點及技巧 一、羅茨型氧化風機的啟動步驟

  • 離心鼓風機作為脫硫氧化風機的應用

    脫硫氧化風機因其壓頭高,風量大等特點,目前行業內大都采用羅茨風機,而離心式氧化風機國內脫硫行業相對較少。老嚴在華電環保系統工程有限公司的項目上,首次看到離心式鼓風機作為脫硫氧化風機成功應用,幾點體會如下: 一、為了提高離心風機的出口壓力,滿足脫硫氧化風的需要,離心鼓風機采用多級形式(D型系列),可以形象地認為三臺風機串聯,該多級鼓風機與二級羅茨風機不同,二級羅茨風機實際上就是兩臺羅茨風機串聯,而多級鼓風機是一臺風機,其內部葉片是同軸多級葉片,和汽輪發電機的形式近似。下圖為多級離心鼓風機現場解體檢查情形,從中可以看出其結構。各級葉輪對流道內氣體做功,在離心力的作用下,產生壓力和動能。一份資料上說氣體壓力2/3由葉輪產生,1/3由擴壓器定子產生,具體數值老嚴就說不好了。 二、為了保證風量和壓力,其轉速比一般離心風機轉速要搞的多,被稱為高速鼓風機,為了實現高速加設增速器,使其轉速達到6-

  • 請教大蝦:氧化風機的揚程是如何確定的

    對石灰石/石灰-石膏濕法脫硫工藝來說,大多采用強制氧化的形式,氧化風機無疑應用的最多。一致沒搞清楚,氧化風機的揚程或丫頭是如何界定的。有什么依據或理論來源?不懂!

  • 脫硫氧化風機調試運行注意事項和故障分析

    火電廠煙氣脫硫裝置為了使亞硫酸鈣漿液充分氧化成硫酸鈣,特設置脫硫氧化風機將空氣導入吸收塔,由于壓力較高的要求,氧化風機一般采用羅茨風機。根據 吸收塔液位的高低,即風機壓頭的需要,又分為一級氧化風機、二級氧風化。 1)安裝階段,注意管口清潔,嚴禁焊渣和雜物進入風機,否則可能損壞葉片。一般廠家說明書中有一句話“介質微粒尺寸不得超過風機做小工作間隙的一半”,其工作間隙很小,雜物是遠遠大于這個尺寸的,特別是鋼筋頭進入內部將發生嚴重設備故障。 2)調試時,一般空負荷先短時間運行,一般30分鐘即可??肇摵删褪谴蜷_排空門(泄壓閥),機械沒問題后即可關閉泄壓閥帶負荷運行。 3)對于二級氧化風機,設置了中冷器,也就是空氣從一級風機出來,進入二級氧化風機之前先經過中冷器,來降低二級風機入口空氣溫度,如果該中冷器冷卻效果不好,將導致二級氧化風機溫度偏高,因此在調試和運行過程中要保證中冷器的冷卻水暢通和足夠流量。中冷器一般控制在40度以下。有的項目在冷卻水管路加裝壓力表,實際上關心的是流量,用水表

  • 脫硫氧化風機運行維護需要注意的幾個問題

    脫硫氧化風機由于風量大、壓力高,對設計、制造水平要求較高。氧化風機對脫硫系統長期安全穩定運行至關重要,不但影響亞硫酸鈣的充分氧化,還可能導致除霧器、GGH的結垢堵塞,而在脫硫運行過程中氧化風機故障率相對較高,因此從調試、運行、維護的角度應引起重視。1)氧化風機就地壓力表的安裝位置,應在氧化風機出口和安全門之間,即處于安全門的內側,這樣才能真正反映氧化風機的壓力,如設置在排空門和安全門之間或安全門與出口門之間,是不科學的。2)在運行過程中,不要過分依賴安全門,當氧化風機出口壓力高于設備允許值時,安全門動作,排氣,由于其管徑和安全門排氣口自身排氣量有限,只能泄部分空氣壓力。在很大程度上可以理解為報警,要采取其他措施,如打開排空門泄壓等。3)每臺氧化風機都設置了出口門,該閥門大都為手動閥門。除非處于檢修狀態,建議該出口門應處于常開狀態,因為這個手動門開關狀態沒有進入DCS,如果在出口門關閉狀態啟動氧化風機,當排空門關閉后,因風機超壓很快會損壞設備。

  • 關于風機盤管的一些困惑

    小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理???而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了

  • 請教接觸氧化池的曝氣設備(鼓風機還是空壓機?)

    我在設計一個辦公大樓的中水回用系統,在人工濕地前面設置了一系列的前處理構筑物,遇到了一些問題,請教一下大家接觸氧化池的曝氣設備應該選用空壓機還是鼓風機,我的設計水量是1m3/h,風量也就0.25m3/min,這么小的風量需要用鼓風機嗎?現在我能找到的最小風量的鼓風機也是0.59m3/min,所以我選了一個小型的空壓機,ACO500, Q=280L/min,N=0.2KW P ≥0.045MPa,不知道這樣行不行。這兩個設備價格相差了很多,一個差不多一萬,空壓機才600。平流式沉淀池的水深大概是1.8m,基本是埋在地下的,如果想利用水頭差把泥通過管道排出來,這個水頭需要多大?為了穩妥起見,我用了泥泵。望各位不吝指教:loveliness:

  • 接觸氧化溶解氧開風機后很快到8--9,脫氮除磷效果也不好

    接觸氧化處理生活污水 cod250左右 氨氮40左右 總磷6左右 要求出水一級A 工藝:厭氧池--缺氧池---一級好氧---二級好氧 后續有混凝沉淀目前水量是設計水量的一般,運行采用間歇曝氣?,F(xiàn)在的問題是:一、好氧段開風機后溶解氧很快升高到8--9.二、脫氮除磷效果差幾乎沒怎么去除。三、好氧段起白色泡沫特別嚴重。圖片后續傳上,求高人指點。。。

  • 關于風機相關知識的討論!

    兄弟我對于風機了解不是很深.很多概念都是很模糊!我知道風機有分什么翼截式,前傾后傾,軸流,透浦式等等.還有風機的軸功率的計算,有時候風壓就差一點,電機卻從60升到70HP,搞不懂啊!有沒有人能系統地介紹一下啊!

  • 怎么計算風機盤管的功率?

    怎么計算風機盤管的功率?

    一個酒店的客房的風機盤管參數如圖所示:我想問總的計算功率是多大?是制冷量的功率和風機功率的總和嗎?

  • 如何讓一個風機轉得慢點?

    如果在一個中效增壓箱里有一個20000m3/h風量的風機但是我只需17400m3/h風量樣本中沒有這種風量的風機除了用改變電阻的方法讓風機轉得慢點之外?還有沒其它的方法?

  • 關于風機盤管選擇的疑問

    在實際設計中發覺所選用的風機盤管的冷量和風量比通過計算(露點送風)的冷量和風量要大不少,這樣會不會造成風機盤管出風口溫度過低而造成送風口結露,如果會那應該如何選擇風機盤管,以保證滿足設計要求同時不結露

  • 關于風機的聯動控制問題

    各位好!最近有一地下車庫70輛車,屬于三類車庫,按規范是不用做火災自動報警的。但是卻要做排煙系統。平常我們都是用火災自動報警系統來控制風機的??墒沁@要是沒有火災自動報警。這風機能否正常工作了。能否在火災時自動排煙呢。

  • 風機盤管的選型依據是什么?

    對于一棟寫字樓的空調系統設計,我選擇的是風機盤管加新風系統,可是在選風機盤管的時候,應該是根據本棟樓的總負荷選擇還是根據單個辦公室的負荷計算?問題有點太傻,不過本人實在是不甘妄下定論啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行謝過了!!謝謝!

  • 雙速風機的噪聲如何消除

    如題,怎樣消除風機運行時的噪聲?風機出口加消聲段或者加設ZP消聲器只能阻止噪聲向風管傳播,但是風機本身所發出的噪聲應如何消除呢?

  • [求助]空調或風機的選擇

    在選擇空調或風機時,常常會遇到靜壓、動壓、全壓這三個概念。在具體操作的時候是以一個什么樣的標準來選擇的拉?是否是把最不利環路的所有阻力相加,然后根據阻力的大小來選擇能達到這個要求的風機?

  • 有關風機盤管的幾個問題

    1.房間的冷負荷,請問大家都是怎么確定?是逐一計算還是根據經驗估算?2.風機盤管是根據負荷確定的吧?是不是不同廠家的風機盤管性能參數是不一樣的?3.水力計算時,供回水管內的流量是不是根據盤管的性能參數中的流量?管中的流速有何要求?凝水管又是如何確定?先謝過大家了!

  • 關于風機盤管的一個問題

    一空調系統,采用電磁兩通閥控制風機盤管溫度,在供回水總管上沒有裝壓差旁通;但是其主機采用多個模塊可以逐步卸載,甚至關機,請問這種情況下是否一定要加壓差旁通!并且在局部有部分三通閥門的情況下,局部的電磁三通閥是否能夠負擔整個系統的旁通作用呢

  • 關于風機出口的余壓或靜壓

    這個問題一直困擾著我,風機出口余壓到底是全壓、動壓或是靜壓,我的理解是:靜壓是因為有高差才會有靜壓,在風機送風的過程中很多時候是在同一高度,因此看風能送多遠是看動壓或是全壓的大小,這樣看來我們通常所說的高靜壓型風機盤管說的應該也是動壓,不知道是大家通常的叫法有我問題還是我推斷有問題?

  • 什么牌子的低噪風機最好?

    最近遇到一個百級層流病房的工程,要求噪聲50dB,沒有機房,風機只能安在吊頂上,請問大俠門:采用什么牌子的低噪風機最好?可采取那些消聲措施?