DJF-1型電動腳踏兩用風機是用于人防工事,防空地下室在戰時電源被毀時,敵方使用原子、化學或細菌武器的情況下,采用濾毒式通風設備。腳踏電動兩用風機的經常工作方式是電動。只有在戰時才使用腳踏。但一旦使用,都是危急情況,要確保能可靠運轉。其技術指標的重點,是保證戰時人力驅動情況下,滿足400人單元的濾毒式通風要求,同時,考慮到平、戰結合,可利用人力驅動電源為人防工事、地下旅館、餐廳和商場等進行通風換氣。該風機可進行手動和自動兩種操作方式。我公司生產的人防風機自動控制設備客用于共只改風機的啟停,用于戰時地下人防系統。與進風機控制箱、風閥控制箱、通風方式控制箱、通風方式信號燈組成人防地下通風系統。
前天圖紙送審,審圖的給我說:我的腳踏風機(并聯)出風管段上要加止回閥.我覺得無必要,另我是將清潔式通風采用另一臺軸流風機處理的.
RT,先在次謝謝了。郵箱:cake_01@163.com[ 本帖最后由 cake_01 于 2012-6-20 17:45 編輯 ]
電動腳踏兩用風機安裝要注意點什么?
07圖集中選用2個SR78-1000的濾毒器的風機都是選的2臺DFJ-1的風機,但DFJ-1的風量最小都是1225的,這樣的話不是通風量大于2個濾毒器的處理風量能力了?1225X2=2450>濾毒器的風量了是不是有問題啊?[ 本帖最后由 merryjumper 于 2010-8-25 11:40 編輯 ]
求救!如圖:意見原話是“電動腳踏風機設置方向錯誤,請按07K01P57頁要求修改”看了該頁本人設置的除了出風口主管方向不一樣,其它都是一樣的所以困惑啊!
人防電動腳踏兩用風機入口安裝的是密閉閥門 還是風量調節閥
請先提供風機性能、尺寸資料所在地 廣東 聯系人 王錦輝 聯系電話 0755-87387067 電子郵箱 wangjinhui81@163.com
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理???而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
就一個疑問,人防DJF-1型電動腳踏風機的型號就只有一個型號的嗎?無論我的人防清潔通風量的多少都選這個就DJF-1的好了嗎?有沒有風機型號選型的資料?。堪l(fā)我一份
1.人防設置了移動電站,進風能不能“不用”電動腳踏兩用風機?而選用離新風機?2.設置了移動電站算不算有電力保障?3.移動電站的容量是否包含通風電量?
大家知道風機盤管的下護板上有一道溝槽且開有小洞,那是因為排水用的。為何上護板也開有溝槽呢?請各位大俠指點啊 謝謝
風機盤管不出熱水怎么辦江蘇森泰環境可以為你解決這一類問題風機盤管不出熱水.風機盤管進水是熱水.出水是涼水.吹不出熱風來.我現在都急壞了.就一臺風機盤管出現這個問題.進出水閥門都是好的.這是什么情況若何去解決.請空調高手幫個忙.今天江蘇森泰環境來幫你們分析一下: 如果進水確定是熱水,而出水是冷(比較冷的水),那么你看一下:進水時的流量是否比出水時的流量大很多?如果是的,那么可能是這臺風機盤管的管道里(不是盒子進出水管)有堵塞現象,引起了水循環流量的減少,所以盡管其進出水管道都是正常的,也會因為由于水流量降低而得不到需要的熱能,這樣出水管口處的水溫就會比較低了,此風機盤的效率也會下降很多甚至是無制熱效果。解決的辦法,一般是取下此風機盤機組,在出水
風機盤管系統是由冷水主機供給冷凍水,水溫通常只有8℃左右,所以其冷凍水的供、回水管,冷凝管和凝水盤的溫度都比較低,在夏季容易出現結露,必須進行保溫,而且對保溫的要求也比較高。然而保溫措施并不是輕而易舉的,寶信這里為大家做個介紹。 由于保溫材料和施工的原因,未能將保溫材料緊貼在風機盤管的管壁或管件上,以致保溫材料與管壁之間存在一定的孔隙,當空氣進入孔隙中碰到低溫管壁時,便產生凝結水,凝結水越積越多,就會滲出,弄濕吊頂。例:因采用玻璃棉管殼保溫,在閥門等不規則管件上不易將之緊貼,管件表面產生凝結水并吸入管殼內,整個玻璃棉管殼吸足水后冷凝水滴出,弄濕吊頂。還有的工程是凝水盤未做保溫,從而在凝水盤下形成二次凝水,浸濕吊頂。
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
本帖最后由 請勿飛揚 于 2013-2-27 14:03 編輯 大家覺得天正風機盤管圖塊怎么樣? 會不會打印出來不好看?
24V 400W的小型風機,有問題請教大家:1、風機發出的是三相交流電,請問達到額定風速時,三相中任意兩相的電壓是多少,最高能達到多少呢 ?2、一般風速是多少時,可輸出這個直流24v呢?這個DC24是在風機控制器上的電池正負端測出的嗎?3、實際情況是風機三相交流電任意兩相都達到接近50V了,風機控制器那里電池正負端電壓才5v,是不是控制器又問題?謝謝大家
本帖最后由 angei83 于 2016-7-18 14:21 編輯 為什么風機盤管T3后是炸開的?而不是像多聯機一樣,室內機T3后是個塊。我是2014版的。
一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管、補風管、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢?