有家單位要我去做無塵.潔凈系統的施工,我不知道現在做這個行業的待遇,請有相關施工的朋友談?謝謝了:)
如題!希望大家能夠喜歡.
對潔凈廠房凈护程蚅設計與施工的一些問題提出一些建議。
圖紙簡介: 某制藥潔凈廠房電氣施工圖,工藝、照明、火災自動報警、系統 投稿網友: z_guoli 上傳時間: 2013-10-09 圖紙
武漢柯伊梅爾溫馨提示,空氣潔凈系統用于改善室內環境中的空氣質量,在家庭環境中安裝空氣潔凈系統,能有效的改善家居環境的空氣質量,提高家居生活的質量。但是很多空氣潔凈系統在使用中,往往達不到預期的使用效果,其主要原因有兩個,其一是空氣凈化系統的質量,其二是空氣潔凈系統安裝中相關的注意問題沒有把握好。 空氣潔凈系統施工禁忌:空氣凈化系統的風機出風口氣流直吹中效過濾器 潔凈系統的風機出風口氣流直吹中效過濾器,由于未經衰減的氣流,使距離中效過濾器較小距離前的氣流呈現旋流狀態,造成使用強度很低的纖維氈的高中效過濾器吹毀。 在由國外設計的某色彩顯像
裝修、空調、電氣都是公司做的,以下是現場從材料進場到竣工驗收的過程
1 FFU的風機噪音過大,如何降噪?2 A級區域回風基本上滿布,但回風速度還是很高,導致流型不好?怎么辦?送風為滿布FFU,風速沒法降了3 70度防火閥是否需要和風機連動,是否為必須4 自控系統沒有閉環是否可以,主要是控制面板接受的反饋信號不是現場傳回5 為什么不可以在室內取新風,北方地區的新風預處理有什么比較好的設計6 主風管上是否有必要留測量風速的口,如果留,多大合適?7 一般空調機組的加濕設備的選用有什么依據,怎樣才能達到等溫加濕的效果8 降低送風量,是降低風機頻率好些,還是關閉送風閥門好些,各自優缺點?9 有沒有直接測旋流板下的風量罩10 吊裝風機是否需要減震措施?是否有規定我沒有大家專業,但對這些問題都狠感興趣,歡迎大家討論拍磚,祝大家元宵節快樂,工作順利!
這是廠房凈护程施工經驗的總結,要保證潔凈空調系統施工的成功,應抓住以下原則:1.嚴格把好材料采購關,把好工序無塵檢查關。2.建立各項制度,保證潔凈空調施工。3.加強施工人員的技術及素質教育。4.備足備全各種工具器具。
圖紙簡介: 此家醫院設計14間手術室,含蓋一級---四級潔凈手術室,及射線防護、負壓、病毒手 投稿網友: pigfang77 上傳時間: 2013-04-08
素材 | 筑龍暖通原創 如需轉載,請注明來源 通風空調、潔凈系統設備數量多,尺寸及重量較大,所涉及的材料種類也多,安裝較復雜,工藝安排需按一定要求進行,故在系統開始安裝時應先做好嚴密的組織,才能減少返工,確保工程順利實施。 一、空調系統概況
隨著潔凈室的應用,潔凈空調的使用已越來越廣泛,潔凈度的等級也在提高。不少潔凈空調通過精心設計、認真施工,獲得了成功,但也有的潔凈空調系統設計施工完成后因達不到潔凈度要求而降級使用,甚至報廢改作一般空調。潔凈空調系統的技術要求、施工質量要求高,投資大,一旦失敗,無論從財力、物力、人力上講都會造成浪費,因此要搞好潔凈空調系統,除完美的設計圖紙以外,還要求高質量高水平的施工。網友通過潔凈空調工程的施工,將一些體會介紹給大家,供作交流。
本文通過潔凈空調工程的施工,將一些體會介紹給大家,供作交流。 1、制作風管的材料是確??照{(diào)潔凈度的基本條件 材料選用。潔凈空調
談?wù)剛€(gè)人的一點拙見。第一、首先要搞清楚填寫施工日志的要求: 1、施工日志應按單位工程進行填寫。 2、記錄時間:從開工到竣工驗收時止。 3、逐日記載當前工程所發生的事情,不得中斷。 4、以實事求是的態度按時、真實、詳細記錄。中途發生人員變動,應當辦理交接手續,保持施工日志的連續性、完整性。5、簽寫人:施工日志應由項目工長或項目經理記錄。 第二、其次要清楚施工日志應記錄的內容。潔凈工程施工日志的內容可分為五類:基本內容、工作內容、檢驗內容、檢查內容、其他內容。 1、基本內容: ⑴、日期、星期、氣象、平均溫度。平均溫度可記為XX℃/XX℃,氣象按上午和下午分別記錄。 ⑵、施工部位。施工部位應將分部、分項工程名稱和軸線、樓層等寫清楚。 ⑶、出勤人數、操作負責人。出勤人數一定要分工種記錄,并記錄工人的總人數。 2、工作內容: ⑴、當日施工內容及實際完成情況。 ⑵、施工現場有關會議的主要內容。 ⑶、有關領導、主管部門或
關鍵詞:潔凈空調;潔凈風管;高效過濾器 近年來,潔凈空調的使用在科研,醫療,高科技產品 生產,實驗室以及電子產品,精密儀器等生產領域越來 越廣泛。隨著潔凈空調使用范圍的不斷擴大,潔凈度的 等級也在提高,不少潔凈空調通過精心設計,認真施工,獲得了成功。作者根據在某些工程施工技術管理中的一 些經驗和體會,就潔凈空調施工中應該注意的事項進行 闡述和歸納。 1 風管的制作和安裝 一般施工單位和操作工人習慣于普通風管的施工方法,對潔凈系統的施工缺少實際經驗,往往影響最后的驗收。其實潔凈空調系統對風管的嚴密性要求很高,比如醫院的手術室,由于醫院潔凈空調系統通過過濾手術室的空氣保持手術室內部的塵埃、細菌有害氣體的濃度在受控范圍內,并保持一定的溫度和相對濕度。所以對風管的密閉性及設備的潔凈程度、保潔方法提出較高的要求,所制作風管的材料質量、風管制作的質量都要控制好。下面結合本公司對一些空調潔凈系統的施工情況分析風管制作的注意事項。 1.1 對材料的質量控制 潔凈空調系統風管一般采用鍍鋅鐵皮加工,鍍鋅鋼板應選用優質板,鍍層均勻,無起
無菌室中央凈化系統工程施工組織設計
近年來,潔凈空調的使用在科研、醫療、高科技產品生產、實驗室以及電子產品、精密儀器生產領域已越來越廣泛。隨著潔凈空調使用范圍的不斷擴大,潔凈度的等級也在提高。1 制作風管的材料是確??照{(diào)潔凈度的基本條件 材料選用。潔凈空調系統風管一般采用鍍鋅鋼板加工。鍍鋅鋼板應選用優質板,鍍鋅層標準宜>314g/m2,且應鍍層均勻,無起殼,無氧化。吊架、加固框、連接螺栓、華司、風管法蘭、鉚釘均應采用鍍鋅件,法蘭墊料應采用有彈性、不產塵、有一定強度的軟橡膠或者乳膠海綿,風管的外保溫可采用容重32K以上難燃PE板,以專用膠粘貼,不得使用玻璃棉等纖維制品。 材料采購 材料采
很希望得到《潔凈廠房施工質量手冊》
百級電子潔凈房施工組織設計
本文針對具體潔凈手術室的凈化工程實例, 從保證凈化空調設計和工程施工質量的角度, 就凈化空調設計應該在設計和施工中充分考慮的問題進行分析和論述
潔凈施工
潔凈施工專題,為您提供潔凈施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與潔凈施工 相關的專業交流討論,更多潔凈施工相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題