今天看到一個“關于大型泵站設計問題”的帖子,太興奮了,這個帖子才是真正的精華貼!我現在也遇到這樣一個排澇泵站:6×800KW,我選10KV電機,按二級負荷考慮,雙電源熱備用供電方式。現在遇到以下問題:1.到底是選擇異步電機還是同步電機?個人偏向于選擇異步電機,因為結構簡單,運行方便,成本低。同步機雖對系統平穩運行有利,但運行起來麻煩,泵站一年可能就運行個10多天而已。不知選擇異步機合適不?希望有工程設計經驗的朋友給予建議。2.我對泵站設計規范里提到的“站變合一”的含義沒有理解,其意思是說建立專用變電站是吧?我選10KV電機,完全可以直配供電,泵站離最近的10KV線路僅有3、400米可T接,另外從附近一個變電站再引一回電源。3.如果選擇異步電動機,初步分析電壓降落滿足全壓起動要求,但考慮對電網的沖擊和負載損害,想搞高壓液阻起動,我想了解目前在高壓電機降壓起動方面,液阻技術是不是一種很成熟的技術?4.如果選擇同步電機,是否如同異步機一樣同樣需要起動問題。5.XGN2-12型高壓柜布置于單獨的高壓開關柜室,給電機供電的開關
大型通訊機房空調如何設計?目前大型通訊機房(騰訊機房、電信機房、移動聯通機房等其它)通訊設備多,基本是安放在機架上,造成結構緊密,發熱大而集中。對此我們應該怎樣設置空調送回風形式?利用我們傳統的空調大面積送回風效果不好還浪費能源,目前此類機房基本采用風柜+地板局部送風,但是能耗還是很高。請教大家還有什么好的建議?
自己收藏拿出來與大家分享。
圓形設備重550噸,10米高,基礎直徑9米,地質從上至下情況為:雜填土厚0。7~1。2米 ,粉質粘土厚1。0~1。5米,粉土厚1。0~2。0米。粉粘承載力130KPA,粉土承載力110KPA,考慮做整體鋼筋混凝土基礎,將基礎放在粉質粘土上,基礎厚約1。5米,這樣設計是否可行?請教需要計算哪些內容?底板配筋應如何計算?
設計總容積3.5萬方,地基為4級嚴重濕陷,水池漏出地面1米左右,有保溫措施。擬采用3個1.2萬方水池的方案,單池54m*48m,池深4.7m中間無隔墻,柱距6*6m。 1.水池的柱距是否越大越好,是不是主要影響沖切驗算,僅需滿足結構計算要求即可,還是有其他要求? 2.水池分縫采用18m*16m合理不。 3.采用理正計算和邁達斯計算,理正結果偏大,但邁達斯建模較繁瑣,此類水池是否可以采用理正計算后抗裂抗裂驗算配筋即可。
四萬平米的大型商場設計
四萬平米的大型商場設計4
一套大型餐廳的平面設計
大型空壓站全套工藝設計圖介紹大型空壓站全套工藝設計圖.jpg
歡迎大家討論,我有份計算書,發到混凝土結構設計區去了,http://co.163.com/forum/content/170_1005003_1.htm
大型樁基工程的施工組織設計華能發電廠二期主廠房A標段樁基工程含3#機組(汽機房、A排外建(構)筑物、除氧煤倉1#~10#柱、3#爐架基礎、3#爐后排煙除塵設施、脫硫裝置)、集控樓、除塵控制室等樁基工程及塑料排水板。樁基工程設計ф600×110的PHC混凝土管樁。送樁深度一般在2~7m[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-3-18 12:46 編輯 ]
大型儲罐基礎設計與地基處理
在國內外,關于抗浮設計這方面全面系統的研究和文獻資料并不多。結構工程師們通常對此類情況感到十分的困惑,主要原因之一是有關的設計規范規程中未提出明確的設計標準或設計依據在具體應用時尚存在很多問題,引起很多的爭議。2 抗浮方法當?shù)叵陆Y(jié)構物的自身重量(如頂板有覆土,也包括在內)不能抵抗地下水浮力時,地下結構物則產生上浮,導致結構變形損壞,由此需進行抗浮設計。工程抗浮設計包括整體抗浮驗算和局部抗浮驗算。通過整體抗浮驗算雖然可以保證地下結構物不會整體上浮,但不一定能保證結構物底板不開裂等變形現象,因此,還應對結構物底板進行局部抗浮驗算。在具體的設計中應根據工程特點、地質情況、場地條件和環境等因素(如基坑的支護形式、基坑深度、基坑底的土層條件等),綜合考慮,因地制宜,選擇一個最佳有效的抗浮方案。2.1 增加自重法增加自重法包括頂板壓載、基板加載及邊墻加載等方法增加地下結構物自身重量(即恒載),使其自身的重力始終大于地下水對結構物所產生的浮力,確保結構物不上浮。這種方法的優點是施工及設計較簡單;缺點是當結構物需要抵抗浮力較大時,由于需大量增加混凝土或相關配重材
圖紙簡介: 國外大型設計院脫硫圖紙,花大價錢購買而來,其中有具體的設備結構,包你滿意~ 投稿網友: didiaodehualiysg 上傳時間: 2013-09-06
圖紙簡介: 大型酒店空調設計含空調、新風、制冷機房、生活熱水、管道布置、施工說明等。 投稿網友: jingwei080913 上傳時間: 2013-10-16
rt,最近在做一個大型工件。其中有幾根大跨度的梁由于下面凈高的要求做了預應力梁,不知道各位有沒有做過這種類型的,因為是頭一次做所以不知道該用什么去計算預應力結構的這幾根梁,希望有做過的同志能指點一下,不勝感激~
圖紙簡介: 本工程建筑層數為四層。建筑高度為21.25米,建筑面積為35516平方米,地下一層為地下車庫;地上一~四為商業;結構形式為:框架結構。 投稿網友: pd460286171 上傳時間: 2014-01-14
大型水池后澆帶設計及施工1·現狀目前對于大型距形現澆鋼筋混凝土水池類構筑物,當長度、寬度較大時,通常均設置適應溫度變化作用的伸縮縫,《給水排水工程構筑物結構設計規范》規定,大型混凝土水池通常均應設置溫度縫,其最大間隔為15~40 m,同時要求伸縮縫應做成貫通式,即在同一剖面上連同基礎或底板一起斷開。一般采用橡膠止水帶進行溫度伸縮縫連接處理。這種縫的構造相對復雜,施工質量要求高,否則容易造成縫的滲漏。這種縫一旦滲漏其完全修復較為困難,而若滲漏不能完全制止,除浪費水資源外,還可能造成致地基土的不斷流失或軟化,這將有可能給構筑物帶來嚴重的后果。以某污水處理工程的曝氣池為例。曝氣池平面尺寸為長100 m,寬100 m,深6.5 m,按規范的要求,對土基露天結構每25 m設一道伸縮縫,該曝氣池將被分割成很多塊,塊與塊之間用橡膠止水帶連接,很明顯這種分塊結構存在下列問題:(1)整體性差,特別是在地基復雜的情況下,由于沉降不均勻易造成接縫處的破壞。(2)抗震性能較差,在地震力作用下分縫處很容易因互相碰撞而損壞。(3)接縫處構造復雜,
設計管控流程
抗疫期間的方艙醫院,體現了大型場館的多功能性,粉絲朋友們看過文章后表示意猶未盡,應廣大結構工程師的迫切需求,小編匯總整理了 大型場館的設計研究與施工技術 ,希望對工程師們有所助益,供您收藏學習!