本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2014-9-10 09:58 編輯 變電站接地
一個220kv的變電站,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎?哪位朋友有這方面的資料,能否上傳來學習一下
求教高手:在220kV/66kV變電站中,我們在計算入地短路電流時,只考慮220kV系統嗎?如果66kV不接地系統發生異地兩點接地短路,用不用考慮這個兩點接點的短路電流呢?
在做10kV箱式變電站接地網時遇到這樣的一個問題。當上級35kV變電站是經小電阻接地時,下級10kV箱式變電站接地就要采用 工作接地網和保護接地網分開。 如果當上級35kV變電站是經消弧線圈接地時,下級10kV箱式變電站可以采用工作接地和保護接地采用同一張接地網。查資料說是,當另外的10kV線路發生接地故障時,會發生零電位偏移,造成其他10kV線路的電壓升高,從而帶來危險。但是我還是不太能夠明白。煩請師父們幫忙解答疑惑。
一套電氣屏中高壓柜的接地排需不需要和低壓柜接地排相連接?箱式變電站中高壓柜的接地排是否需要和低壓柜的接地排相連接,為什么?
請問變電站接地引下線(扁鋼)的顏色涂漆標準是什么?目前只看到GB/T 2681-1981里面說黃綠相間15mm-100mm,但涂刷的長度是多少?也就是刷到離地多高?另外,黑色的接地線和黑黃相間的接地線顏色,又有什么區別?
知識點:預制式地下變壓器基艙
1 220kV變電站防雷接地設計的原則 依照我國變電站接地設計規范的相關要求,變電站接地的電阻值不可以超過0.5兆,因為220kV變電站中的各級電壓母線接地的故障電流相對較大,所以難以與相關規范中的要求相符。因此,當前的標準在使得條件得以滿足的情況下將許可電阻值放寬到5兆,換言之,并非變電站中全部的接地電阻只要滿足5兆就達標,其還有一定的條件制約。變電站接地標準中明確地規定,一定要采取適當?shù)母綦x措施使得轉移點位所導致的危害得以有效避免;因為短路電流非周期分量會對接地網產生一定的影響,所以在其電位升高的情況下,3~10kV變壓器不應該做動作或在動作之后不可受到損壞;對接地應采用均壓的方法,而且對跨步電位差與接觸電位差應該開展必要的驗算,觀察其是否與相關要求相符。為了使接地規程中的要求得以滿足,在接地故障電流較大的時候,應盡可能使得接地電阻值不斷降低。 2 220kV變電站防雷接地設計相關內容 2.1 設置接地網間距 在過去的變電站接地設計中,接地網均壓導體都是根據5m、7m、10m等間距開展布置,由于受到端部效應與鄰近效應的影響,邊角網
35kV及以上變電站接地網邊緣經常有人出入的走道處,應鋪設碎石、瀝青路面或在地下裝設兩條與接地網相連的均壓帶。若利用后面的在地下裝設兩條與主接地網相連的均壓帶,這句話施工時具體怎么實施呢?有做過的嗎?談談怎么施工??這兩條均壓帶有間隔距離要求嗎?
我有一個朋友說他們變電站設備總是老壞,其變電站接地地阻為8歐請分析下,設備老壞是設備本身問題還是接地問題,如果是接地問題,是什么原因?謝謝
變電站接地工程全過程管理 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541937&fromuid=58271 光纖通訊系統防雷設計系統簡介 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1275408&fromuid=58271 安全防范系統的工程設計大綱 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=408890&fromuid=58271 利用建筑物鋼筋混凝土中的結構鋼筋作防雷網 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541237&fromuid=58271 淺談機動雷達站雷電電磁脈沖保護的要求 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541184&fro
小弟剛剛開始學變電站設計,現在對變電站接地變不懂,想請教一下各位dx:接地變的容量怎樣確定?找過設計手冊,好像沒這方面的介紹,我現在只知道是和10kV的電纜長度關,但怎樣算不知道,想知道詳細點謝了?。?!
變電站防雷接地技術的探究
35kV變電站和10kV變電站能否設在一個建筑物內,是否必須分開建設。如建設到一個建筑應遵守110~35kV變電所規范嗎
我想知道不同容量變電站的造價計算所要考慮的方面,我知道變電站造價投資的計算式:Z=a+b×sa是投資中與變電站與容量無關的部分,b是與變電站容量成線性關系的系數.我想知道a是怎么得到的,b有沒有確定的值.以及相應出線的造價,即10kv,20kv,35kv.每公里的造價.謝謝!
有一35KV/10KV變電站,10KV有三十多路全電纜出線,計算電容電流是要把10KV線路總長累計后,應用什么公式呢?
箱變各功能室內的接地排匯總后,如何統一接地?是否伸出箱變底框?我公司目前是將接地主母排與箱變底座內角鋼連接,未與邊框直接連接,是否可靠?
變電站接地模塊
變電站接地模塊專題,為您提供變電站接地模塊相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電站接地模塊 相關的專業交流討論,更多變電站接地模塊相關內容請訪問