亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 冷庫制冷用的機器配套經驗做法

    因有一些客戶在給你一些數據的時候,只給你了冷庫的長寬高,還有溫度要求,別的什么也沒有???怎么來算呀如冷庫是長10m寬5m高2.4m,要求溫度是0度,配多大的壓縮機,多大的冷凝器,多大的冷風機,多大的膨脹閥,這就需要經驗估算法,歡迎大家發表意見

  • 自己做冷庫,用什么機器比較好

    完全不懂的。我們超市要自己做冷庫,冷庫板都有,就只有機器沒有,50平方左右。和一些冷庫不一樣,我們超市只是為了保存蔬菜,而且是可以讓顧客自己走進去拿的那種。要求是買最不容易壞的牌子。請問各位大神,買什么牌子,什么機器最好啊。而且要最方便的安裝維護的。拜謝。

  • 240立方小型裝配冷庫機器選型問題

    請問長10米 寬8米 高3米的小型裝配冷庫,要求溫度維持在-18度,請問需要多少匹的機器。是存放凍魚用的。凍魚入庫溫度在-20度。如果選用比澤爾的機器,應該用什么型號的呢。謝謝。

  • 請教大家個問題。關于冷庫

    已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake

  • 【求助】關于冷庫一些問題!!!!

    最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。

  • 冷庫上的機組可以制熱嗎?

    壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!

  • 急求冷庫造價指標!!!!!!!!!!

    小弟是做中央空調預算的。最近接了個冷庫的活了,以前沒有做過?,F(xiàn)特向各位大大求冷庫造價指標供小弟參考。冷庫面積4000平方米;用于冷凍海鮮。先謝謝各位大大了!

  • 關于冷庫屋面雨水的問題!

    問問大家,大型冷庫的屋面雨水怎么排放啊??因為不可能把全部的雨水管都放外墻,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保溫材料行嗎?請教做過的 指點一下 謝謝.

  • [求助]對于冷庫改造的請教?

    原來有一臺高溫冷庫,放蔬菜的,由于蔬菜水多,現在地面鐵板已經銹穿(已經換過一次了).現在有個想法請問各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把鐵板去掉,然后貼瓷磚.不知道是不是可以啊!大家指導下!!

  • 關于冷庫負荷和配機的估算

    冷庫負荷的計算一直是很繁的一件事。因影響結果的因素很多,大多同行都是估算。確定部分條件:如面積、高度、庫存品種、進貨溫度、冷庫溫度等等,就可進行估算了。請大家就民間最常見的200平方的冷庫發表自己的看法,相互交流、交流:1.高溫庫0~5度,存一般食品。2.低溫庫-18度,存肉食品。先謝謝大家參加討論!

  • 有需要冷庫庫板的公司嗎??

    我公司前身是晨旭科技在昆山主要做外省的蓄冰工程和冷水機組,現在投資冷庫庫板行業.希望有需要的同盟師兄門可以給我介紹合作一下.本人也是制冷行業的新秀.聯系電話:0512-50284636.食品速凍皆可!謝謝給予電話咨詢和支持.現昆山華昌.鴻儒.都在合作.具有雄厚勢力!不是吹的!要看現實!

  • 關于冷庫管道保溫的問題?

    我的冷庫采用氨雙級活塞制冷,低溫冷庫?,F(xiàn)在管道做完了,該做管道保溫了。請問:是用什么材料做管道保溫呢?聚氨酯價格高一些,可不可以用橡塑呢?巖棉呢?玻璃棉呢?再就是做多厚的保溫層呢?管道做多厚?罐體呢?我想管道做5cm,罐體做10cm?謝謝大家??!

  • 求助:關于冷庫電路的改造

    我廠冷庫內的照明電線己經有些許老化?,F(xiàn)在想重新改造?,F(xiàn)在有一些地方不明白的,望大家指點下,本人不勝感激。(氨制冷系統。冷凍間為-18以下,冷藏為+5~-5度)。問題如下:現在如果要重新安裝電路,那就得在冷庫墻上打個穿電纜的孔,請問這孔要怎么個打法,是隨便地方打都可以還是要在角落?打孔的這位置要采用什么方案對隔熱方面影響比較?。窟€有線路的防火要怎么處理?照明應采用白熾燈泡還是什么為好?但是白熾燈泡好像散發的熱量挺高的,這是否影響制冷效果?感謝大家?。?!

  • 冷庫冷量是怎么計算的呀???

    冷庫冷量是怎么計算的呀???冷庫冷量是怎么計算的呀??? 保鮮庫、冷藏庫、冷凍庫等.....制冷量都不一樣。要怎么計算比較好呢?怎么計算比較方便呢? 望各位工程師幫我忙..謝謝 我的QQ:317050778

  • 求助,配多少匹的機器好!!

    客戶要求 1000kg水,從常溫25度降到-5度 需要配多大機器Q=cmt算,再除以4.1868就是所需要的大卡,我算出來30kcal,但如果要算匹數的話還需要知道時間T,就是想問一下,水要保持在-5度的話,時間怎么取,或者說整個步驟應該怎么算..謝謝了!!

  • 關于煙氣溴化鋰機器的檢測

    煙氣型的溴化鋰制冷機,如果工廠沒有最后的模擬煙氣運行的檢測(就是利用一部分煙氣來模擬溴化鋰制冷機的運行,以此判斷該機器是否是合格產品),是否可以判斷該機器不是可靠的。 請問這個檢測是很必須的嗎?有沒有權威的資料可以證明不必要進行這個檢測呢?多謝

  • 一注不應只是計算的機器

    對于歷年的考試,我覺得至于難還是簡單!不應以計算量來衡量。眾所周知,注冊一級結構工程師更應該是一個對于結構的設計概念清晰,總體把握性很強的一類人!如果考試就是以計算量的多少去衡量,那么出來的結構師除了算數算的準點,又有何用呢?80道題中有50道或60道計算量超大的,這樣的考試還有什么意義?不就是看誰死記硬背的牢靠?我倒是覺得真正考概念性的一些題目,一個公式或一句話就能搞定!這樣選拔出來的倒是一些真正社會需要的,因為他們主要是把關,而不是在那埋頭苦算,畢竟計算機比人更快一些!

  • 關于冷庫節能的研究與探討

    本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 編輯 冷庫耗能的因素主要包括冷庫制冷系統的性能,制冷劑的選型,壓縮機冷凝器和蒸發器的選型,冷庫設計的規模及平面布局,冷庫隔熱層的類型和厚度,冷庫進出貨物的次數,冷庫外門的隔熱性能等,要提高冷庫制冷效率則所有的因素都應該考慮進去。

  • 關于冷庫建設的報建問題

    各位好,請教哈:我在已建的鋼構房屋內(已經驗收了滴)修建冷庫,是否需要重新去有關部門報建呢,當然涉及壓力容器類需要去質監局報備,涉及消防的需要去消防部報備或審核?我擔心沒去報備有啥后果!?。?謝謝!

點擊加載更多

冷庫機器

冷庫機器專題,為您提供冷庫機器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷庫機器 相關的專業交流討論,更多冷庫機器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

專業冷庫安裝

西南冷庫