亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 有一冷庫開機正常,再開機高壓保護

    修過一臺冷庫在首次開機時運轉制冷正常到溫度停機后十分鐘再起動出現高壓保護。當保護幾次后機組開機又正常。請大家幫助分析一下，問題出在哪里呢/??????謝謝

  • 新手求小型冷庫高壓表抖動的排除方法

    一臺小型冷庫,因機器震動兩根銅管摩擦斷而將冷媒泄露完,(管子斷后開機時間很長,進入大量空氣)焊接好后抽真空加氟至規定值,發現高壓表抖動,應該是管路有水分,大家看是停機排空還是開機排空好?是從高壓閥排還是從低壓閥排?那位老師有更好的辦法望傳教,謝謝!另外誰有膨脹閥的調節經驗,請傳授一二。

  • 5P冷庫高壓壓力低,低壓基本正常

    版主:我檢測一個5P冷庫,開始故障是不冷,我檢測了一下低壓高壓,發現低壓為負壓,高壓只有5;根據低壓懷疑有賭,拆開膨脹閥發現很多臟東西,清洗后抽空加氟(R22),加了4KG,低壓到1.0了,可是高壓還只有6,溫度-11度,高壓那么到底是壓縮機壞了呢還是F加的少了?------這個壓縮機換了拆半年。

  • 請教大家個問題。關于冷庫

    已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake

  • 金鹵燈與高壓鈉燈哪個好?

    高大的鋼結構廠房內的照明是用高壓鈉燈好?還是金鹵燈好?我以前在幾個公司相同類型的廠房內照明都是用的金鹵燈,現在設計院卻設計為高壓鈉燈。高壓鈉燈在這樣的廠房內照明我沒遇到過,不知效果怎樣。請教各位:兩種燈哪個好?

  • 關于高壓計量的一些問題

    在環網柜里面的高壓計量柜,為什么有時候用兩個電壓互感器,有時候用三個的呢?計量一般取什么電壓?相電壓還是線電壓?請指教:)

  • 冷庫上的機組可以制熱嗎?

    壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!

  • 根據什么來選高壓開關啊

    我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝

  • 【求助】關于冷庫一些問題!!!!

    最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。

  • 一低溫冷庫,溫度零下18度。高壓13低壓1,溫度就不在下降

    一5HP低溫冷庫,R22溫度零下18度。高壓13低壓1,環境溫度30,溫度就不在下降,前期-15的時候溫度降的也很慢,差不多一分鐘才降0.1度,請問各位師傅,這種現象會不會是因為系統冷凍油多了,或者制冷劑多了,

  • 為何高壓設母聯了,低壓還要設母聯?

    某二類高層辦公,二路10kv電源進線,兩臺變壓器,高壓兩段母線中間設母聯,低壓為兩段母線,為何還要設低壓母聯?可不可以不設低壓母聯?為什么?謝謝指教.!!

  • 關于冷庫管道保溫的問題?

    我的冷庫采用氨雙級活塞制冷,低溫冷庫。現在管道做完了,該做管道保溫了。請問:是用什么材料做管道保溫呢?聚氨酯價格高一些,可不可以用橡塑呢?巖棉呢?玻璃棉呢?再就是做多厚的保溫層呢?管道做多厚?罐體呢?我想管道做5cm,罐體做10cm?謝謝大家??!

  • [求助]對于冷庫改造的請教?

    原來有一臺高溫冷庫,放蔬菜的,由于蔬菜水多,現在地面鐵板已經銹穿(已經換過一次了).現在有個想法請問各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把鐵板去掉,然后貼瓷磚.不知道是不是可以啊!大家指導下!!

  • 有需要冷庫庫板的公司嗎??

    我公司前身是晨旭科技在昆山主要做外省的蓄冰工程和冷水機組,現在投資冷庫庫板行業.希望有需要的同盟師兄門可以給我介紹合作一下.本人也是制冷行業的新秀.聯系電話:0512-50284636.食品速凍皆可!謝謝給予電話咨詢和支持.現昆山華昌.鴻儒.都在合作.具有雄厚勢力!不是吹的!要看現實!

  • 關于冷庫負荷和配機的估算

    冷庫負荷的計算一直是很繁的一件事。因影響結果的因素很多,大多同行都是估算。確定部分條件:如面積、高度、庫存品種、進貨溫度、冷庫溫度等等,就可進行估算了。請大家就民間最常見的200平方的冷庫發表自己的看法,相互交流、交流:1.高溫庫0~5度,存一般食品。2.低溫庫-18度,存肉食品。先謝謝大家參加討論!

  • 關于高壓鈉燈質量的討論

    我們公司室外路燈照明主要是高壓鈉燈,在使用過程中,發現高壓鈉燈燈泡容易損壞,電子觸發器也容易損壞,請大家出主意,戶外照明用什么燈具比較好。

  • 求助:關于冷庫電路的改造

    我廠冷庫內的照明電線己經有些許老化?,F(xiàn)在想重新改造。現在有一些地方不明白的,望大家指點下,本人不勝感激。(氨制冷系統。冷凍間為-18以下,冷藏為+5~-5度)。問題如下:現在如果要重新安裝電路,那就得在冷庫墻上打個穿電纜的孔,請問這孔要怎么個打法,是隨便地方打都可以還是要在角落?打孔的這位置要采用什么方案對隔熱方面影響比較?。窟€有線路的防火要怎么處理?照明應采用白熾燈泡還是什么為好?但是白熾燈泡好像散發的熱量挺高的,這是否影響制冷效果?感謝大家?。?!

  • 關于10KV高壓計量的問題?

    我們這里的供電部門對于10KV計量有一個特殊的要求或者說習慣做法,就是要安裝組合互感器來計量,常規的方式供電部門是不可以的答應的,這里就是一個利益的問題,呵呵,沒辦法。組合互感器就是一臺電流互感器和電壓互感器的組合體,外型尺寸大約是400*340*620.我現在有一個項目,安裝三臺變壓器,因為這三臺變壓器用電分別屬于三種電價,所以就要安裝三臺組合互感器;我想把這三臺組合互感器分別安裝在三臺變壓器高壓柜的電纜小室里邊,這樣高壓室也比較美觀。高壓柜我想選擇常規的中置柜,比如KYN28等,內裝真空斷路器。我現在的問題是:1.這樣做對于成套廠家來說能做到嗎?2.如果非得這樣做選擇什么樣的高壓柜合適呢? 希望能得到各位高手的指點。

  • 一個關于高壓計量的問題

    我們廠用的是35KV高壓供電,采用高壓計量,計量變比為2800,變壓器為2臺S9,1250KVA,35/4KV。2個PT,3個CT。一般來說PT的二次電壓都為100V,但計量表上總顯示為102-105V,這樣運行是否正常?根據這些情況,我計算了下PT與CT的變比ct為40/5,變比為8,pt為35000/100變比為350,8*350=2800,不知這樣計算是否正確?

點擊加載更多